48 932 läst ·
128 svar
49k läst
128 svar
Allvarligt elfel (!)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 825 inlägg
Skärmen är väldigt bra för att upptäcka en spade i kabeln, men den är också känslig. En liten skada på plastmanten efter många år i marken med sättningar gör att fallet utför startar och fortlöper i rask takt till dess skärmen är uppäten.A Avemo skrev:
Ja, den gamla kabeln är en sidofråga, men har ändå lite relevans i tråden.A Avemo skrev:
A Avemo skrev:
Jag håller med, till en viss grad. Kopplar man in ett spabad, LVP, hötork eller annat tungt som går i långa perioder ska man titta sig omkring och kolla att förutsättningarna finns. Det kanske krävs byte av ledningar och uppsäkring. Man kan inte blint koppla in sig på närmaste kopplingsdosa, och kanske inte heller närmaste elcentral, speciellt inte om den sitter i ett attefall.V verylondon skrev:
Man hade kanske eller kanske inte upptäckt den dåliga skarven i huvudcentralen.
Det finns ju en gräns för hur långt en elektrikers ansvar sträcker sig. Frågan om tunna PEN-ledare som korroderar av är ju själva orsaken till att de numera måste vara 10 mm². Men jag tycker att det känns som en märklig slutsats att man skall tillåta små belastningar men inte stora på en gammal kabel. Om det finns en skada på den så att den med tiden korroderar är det ju bara en tidsfråga innan skadan uppstår oavsett belastning. Jag tycker att om man tittar på en gammal huvudledning så finns det två slutsatser. Den är dålig och bör bytas oavsett tilltänkt belastning. Eller så är den inte dålig och då tål den belastningen den skall tåla. Mellanläget att kabeln är ok och får sitta kvar och ha nya 16 A säkringar men man får inte belasta den med 16 A ser jag bara som en dålig bortförklaringen av firman som inte vill betala för konsekvensen av sina misstag.Bo.Siltberg skrev:
Skärmen är väldigt bra för att upptäcka en spade i kabeln, men den är också känslig. En liten skada på plastmanten efter många år i marken med sättningar gör att fallet utför startar och fortlöper i rask takt till dess skärmen är uppäten.
Ja, den gamla kabeln är en sidofråga, men har ändå lite relevans i tråden.
Jag håller med, till en viss grad. Kopplar man in ett spabad, LVP, hötork eller annat tungt som går i långa perioder ska man titta sig omkring och kolla att förutsättningarna finns. Det kanske krävs byte av ledningar och uppsäkring. Man kan inte blint koppla in sig på närmaste kopplingsdosa, och kanske inte heller närmaste elcentral, speciellt inte om den sitter i ett attefall.
Man hade kanske eller kanske inte upptäckt den dåliga skarven i huvudcentralen.
Det är jättebra när en elektriker upptäcker fel på anläggningen på andra ställen än där han jobbar. Men man kan inte gärna klandra honom om han inte hittar dem.
Bara för att argumentera som om jag var elektriker 1, eftersom många anger elektriker 1 som ansvarig.
En 2.5mm2 kabel ska klara 16A, kanske 20 till 25A om kabeln är i rör och ny, även skarven om den är rätt gjord. Men ska den klara summan av 3 enfaser som alla belastas med under 16A, säg 10A för spabadet, och de två andra också, 30A totalt då genom 2.5mm2 kabel? Den är inte godkänd för det, elektriker 2 borde ha bytt ut den. Även om skarven hade varit helt perfek utförd av elektriker 1.
Man kanske kan titta på exakt effektuttag av allt anslutet till undercentralen, var det under 20A och skarven smälte ändå? Elektriker 1s fel, var det över 25A? Elektriker 2s fel.
En 2.5mm2 kabel ska klara 16A, kanske 20 till 25A om kabeln är i rör och ny, även skarven om den är rätt gjord. Men ska den klara summan av 3 enfaser som alla belastas med under 16A, säg 10A för spabadet, och de två andra också, 30A totalt då genom 2.5mm2 kabel? Den är inte godkänd för det, elektriker 2 borde ha bytt ut den. Även om skarven hade varit helt perfek utförd av elektriker 1.
Man kanske kan titta på exakt effektuttag av allt anslutet till undercentralen, var det under 20A och skarven smälte ändå? Elektriker 1s fel, var det över 25A? Elektriker 2s fel.
Varför är den inte godkänd för det?T Trolltomte skrev:
Trolltomte: Du behöver nog lite grundläggande kunskaper om trefas innan du påstår saker.
Strömmen i nollan blir noll med tre belastade faser. Oavsett kombination av laster (med liknande fasvinkel) blir summan aldrig högre än en fasström.
Strömmen i nollan blir noll med tre belastade faser. Oavsett kombination av laster (med liknande fasvinkel) blir summan aldrig högre än en fasström.
Oavsett, eftersom det inte är så tydligt tycker jag båda elektrikerna borde dela på kostnaden för att återställa spabadet och allt annat som gick sönder och installera en 10mm2 kabel med rätt åtdragna skruvar. Kan de inte komma överens vem ska göra vad får de betala en tredje att utföra det.
Borde vara billigare att göra så än att käbbla med försäkring och ändå betala självrisk för dig TS och med risk att sitta utan spabad i flera månader.
Se det goda i det, bara drivdon gick sönder och kanske inte hela pumpen kompressorn och annat dyrare? Vad kostar nytt drivdon och en ny kabel?
Borde vara billigare att göra så än att käbbla med försäkring och ändå betala självrisk för dig TS och med risk att sitta utan spabad i flera månader.
Se det goda i det, bara drivdon gick sönder och kanske inte hela pumpen kompressorn och annat dyrare? Vad kostar nytt drivdon och en ny kabel?
Jaså, jag trodde wago var bland de bättre kopplingarna, speciellt för personer som inte är så vana. Vad menar din kollega att man bör använda för koppling?S Styrtekniker skrev:
Precis så. Och eftersom skarven inte tålde 16A så är elektrikern som skarvade ansvarig.T Trolltomte skrev:
Tänkte du fel nu? Spabadet är en linjär last precis som de flesta andra storförbrukare i ett hem. Så strömmen i neutralen kan aldrig bli större än i en fasledare. Är flera faser belastade minskar strömmen i neutralen.T Trolltomte skrev:
Kabeln är avsäkrad med 16A. Så om den belastats med mer än 16A skulle säkringen ha löst.T Trolltomte skrev:
Det kan vara bra att förstå argumentationen hos en chef som vill slippa kostnaden för sin anställdes misstag. Men man bör också granska det kritiskt. Man skall ju komma ihåg gången här.T Trolltomte skrev:
1. Elektriker 1 rättar till felet och medger misstag.
2. Arbetsledaren medger misstag och skall återkomma med hur det skall ersättas.
3. Efter att arbetsledaren pratat med sin chef skall det inte längre ersättas utan det är elektriker 2 som gjort fel.
Vad är det som inte är tydligt? Jag tycker att det är väldigt tydligt att det är skarven på PEN-ledaren som elektriker 1 har gjort som inte tålt att belastas som den borde.T Trolltomte skrev:
Varför skall de byta kabeln? Det har inte i tråden framkommit något som tyder på att det är fel på den.
Jo, det lutar starkt åt elektriker 1s skarvfel.A Avemo skrev:
Men, det kan finnas andra fel också, är ju ingen som har kollat igenom hela anläggningen.
Och ja, jag tänkte fel där med summan av enfasledarna.
Vilka andra fel skulle kunna orsaka smältning av skarven? Vad händer om pen ledaren i marken är så gammal att plasten skavts bort och den har kontakt med marken? Kan det finnas jordfel i huvudanläggningen men där finns ingen jordfelsbrytare? Långt över min kunskapsnivå här men som sagt om vi verkligen försöker försvara elektriker 1.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 825 inlägg
Jag har själv varit i sitsen att kunden haft en befintlig EKKJ 3x2.5+2.5 till boden. Självklart behöver den bytas men frågan är hur långt man ska kräva det, eller om det räcker med att tala om för kunden att i denna kabel ska man inte belasta N så högt. Det beror mycket på vad den belastas med, om det finns höga en/tvåfasbelastningar.A Avemo skrev:Jag tycker att om man tittar på en gammal huvudledning så finns det två slutsatser. Den är dålig och bör bytas oavsett tilltänkt belastning. Eller så är den inte dålig och då tål den belastningen den skall tåla. Mellanläget att kabeln är ok och får sitta kvar och ha nya 16 A säkringar men man får inte belasta den med 16 A ser jag bara som en dålig bortförklaringen av firman som inte vill betala för konsekvensen av sina misstag.
Det är PEN-ledaren man ska vara rädd om. Ingen säkring kan skydda den. Om en fasledare går av händer vanligen inget farligt.
Kanske behöver man märka upp detta i matande central, även om det i mitt tycker är väldigt tydligt att PEN-ledaren är klen, vilket man bör se när man lyfter på huven för att koppla in spabadet. Och ägaren bör som sagt veta om detta.
Ansvaret är delat här tycker. Även ägaren har ett ansvar, men bara om han kände till denna begränsning.A Avemo skrev:
Men nu var det inte kabeln det var fel på utan en skarv. Vi får nog låta dessa elektriker dividera om ansvaret. Det vore dock intressant att sitta på åskådarbänken. TS kanske kan ordna ett videomöte
Det är ju något som elektriker 1 utan omsvep erkänt och ingen annan bestridit. Starkare än så kan det knappast luta.T Trolltomte skrev:
Ja det kan finnas andra fel i anläggningen. Men det var inget av de felen som orsakade skadan. Och det är inget av de felen som elektriker 1 beskylls för.T Trolltomte skrev:
Då kan den korrodera av så att PEN-ledaren bryts och samma fel som beskrivs i tråden uppstår. Men nu var det inte det som hände.T Trolltomte skrev:
Det kan det givetvis. Men det är orelaterat till att en dålig skarv smälter.T Trolltomte skrev:
