jeffan skrev:
Men hur är det med H-Säkringar i mätarplattan borde inte de också då vara 3-poliga?
Bra påpekande!

//Patrik
 
yxis skrev:
Hur mycket last har du haft på övriga grupper då?

Jag skulle tro att man får okej selektivitet "på sommaren" / "när man inte lagar mat" (eller vad som nu drar mycket ström), men om spisen drar 10 A på en grupp så är väl risken rätt stor att en huvudsäkring på 16A löser ut om man kortsluter en annan grupp?
Om du tittar i den här tabellen så ser du att man tex garanterat får selektivitet mellan en 16 A C-dvärg och en trög 25 A Diazed vid 700 A kortslutningsström. Om spisen är på och det blir 710 A lär inte spela någon roll.
 