Angående Thermia Villa 75
Har stora problem just nu med min pump. Mitt varmvatten värms bara upp till 47grader och sjunker rätt för till startemp som ligger på 42 grader... -
H
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Fick erbjudandet att byta ut min VT Greenline HT Plus E från 2005 för 130 000 kr. Det visade sig att det var styrboxen Rego 637 som var trasig... -
M
Bergvärmepump ojämn framledningstemperatur
Hej Första vintern i nya huset, och när nu kylan kommit (Sthlm trakten) håller värmen på och strula. Jag har en evi heat geosun II, vattenburet... -
I
Bergvärmepump Bosch: Connect-Key fungerar inte
Hej alla kloka! Ursäkta för lång text, jag vänder mig till er som sista instans innan jag förlorar hoppet helt. Jag installerade en... -
P
Elpatron går in för bergvärmepumpen
Hej. Jag har en Thermia Optimum Diplomat G3 som beter sig lite underligt. Mitt värmesystem har både LK golvvärme på shunt och radiatorer. Idag... -
J
Energieffektivisering av småhus - vilken bergvärmepump har ni fått beviljat stöd för?
Vi har sökt stödet för energieffektivisering av småhus efter att vi ställt om från direktverkande el till bergvärme. Den pump vi installerat är... -
L
Inställningar bergvärmepump - varför så hög total drifttid?
Hej! Kan någon med koll snälla kasta ett öga på mina bergvärmeinställningar och se om något ser märkligt ut? Det är en CTC Ecoheat 308 som sitter... -
J
Få jämnare värme i källaren
Halloj! Söker lite tips och idéer hur jag kan få jämnare värme i källaren. Installerade thermia Legend bergvärmepump i somras som fungerar... -
P
Bergvärmepump ivt greenline -04 slår ifrån ”hög retur vp”
Hej, Felmeddelandet är alltså ”hög retur vp”. Den har gått som den ska i 2 veckor sedan sist den slog ifrån med samma felmeddelande men julafton... -
N
Varför värmer inte Nibe F1255 till rätt temperatur?
Någon som haft liknande problem och hittat en lösning eller har idé om lösning? Mina svärföräldrar har en knappt tio år gammal bergvärmepump Nibe...