Hyvve92: [citat] Helt rätt! Grejorna är gamla och plasten tog inte i metallen så det hände inget när jag vred på den. Efter lite arbete med en skiftnyckel och med ca 5 minuters väntetid så började vattnet att flöda och trycket i expansionskärlet ökade stadigt. Nu har jag värme i huset igen. Tack igen för hjälpen och hoppas att du får en riktigt fin helg!
Demmpa: [citat] Är det inget värmeuttag alls (varken tappvarmvatten eller värme) så är det inget flöde alls på fjv-vattnet genom någon av växlarna. Ju större värmeuttag man tar ju högre flöde blir det på fjv-vattnet genom fjv-centralen. [bild] I ovan bild så styr AVTQn fjv-vattenflödet genom tappvarmvattenväxlaren, samt AMVn styr fjv-vattenflödet genom värmesystemets växlare. AMVn
Demmpa: Skissa upp hur allt är kopplat. Eftersom det är två reglercentraler så måste man veta vilken som styr vad. Tappvarmvattnet är en helt termomekanisk reglering, tempgivare på utgående varmvatten som styr fjv-returflödet.
Preppie: Samma problem och möjligheter. Hittar du en bra beräkning är jag intresserad av den.
Demmpa: Du lär bara ha två plattvärmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för värmen. Det ser ut aom att du har en ren mekanisk styrning av tappvarmvattnet, en AVTQ, https://www.byggahus.se/forum/threads/otillraeckligt-med-varmvatten.483992/post-5172717 Genom att följa kablarna från reglercentralen så kommer du märka om den styr en eller två reglerventiler.
Harald Blåtumme: Tack, måste följa upp detta. Visst det är ingen katastrofalt dålig funktion man man ser ju med egna ögon att något är knas här när denna ventil konstant kör med såpass variation mellan lägena, och konstant. Kan ärligt talat säga att detta kan ha pågått i ett decennium, inte funderat mycket kring detta. Men uppenbart blev föregångaren till denna motorventil utsliten, byttes ut
jonaserik: Jepp och det blir självcirk då, FJV kommer att värma på hela tiden så självcirken kommer att öka, samt det med att FJV hela tiden fyller på returen med värme. ett hus med FJV i käkkaren gör att höjden uppåt blir som ett extra drag i rören och blir hela tiden varmare. Ett lite plus vid strömavbrott, då FJV har backupp på elen och pumpar vidare i sitt system. För att minska
Grundmur: [citat] Tackar! 😊 Har varit hjälpt av gamla trådar tidigare men ibland behöver man skriva själv för att få hjälp med ett problem. Här är bilder på de båda radiatorerna. Den som ser lite kantig ut är väl en gammal skör skruv som blivit sönderdragen eller? Den liknar övriga luftskruvar som jag lyckats skruva ut utan problem med en vanlig elementnyckel. Den andra är rund och
Demmpa: Utan helhetsbild över fjv-centralen är det svårt att säga exakt var ventilen sitter. Men av det man ser på bilderna så ser det ut att vara likadan som våran fjv-central, vi har ventilen på alla yttre anslutningar till/från fjv-centralen.
Alva10: [citat] Pratade med jouren och dom ska komma på måndag, man va tvungen att trycka in vita knappen under så nu har jag ställt upp manuellt tills de kommer.
Viktor.J: [citat] Jag tror få värmepumpskalkyler skulle klara en seriös granskning faktiskt :)
Demmpa: Sida 47, https://www.nibe.eu/assets/documents/18329/231346-3.pdf
Jörgen Petersson1: Och är det energibesparande (dvs ekonomiskt) eller enbart för att elementen ska kunna prestera högt värmeutflöde som man luftar element?
Demmpa: [citat] Nix, inte på den modellen som är på bilden, den modellen är en "Danfoss AMV 10", vi har exakt den modellen. Men, ja, på vissa ställdonsmotorer finns det frigivningsknapp, på vissa modeller ska man lyfta/trycka ned vredet.
Bloomington: Kolla tradera/liknande. Jag fick tag på ny i kartong för runt tusenlappen. Har således också en fungerande 100M till övers (230 v).
Roopon: Tack för alla tips och råd! Problemet var utegivaren. Klippte kablarna och skalade ner dem och installerade om. Nu funkar det klockrent.
paralun: [citat] Maybe, open and close the connector but maybe also to disconnect the whole unit before you do that.
Perplexus: Snyggt jobbat och tack för bra beskrivning
paralun: [citat] Jo jag tolkade det så i flera artiklar om stängningen av de sista tre kärnreaktorerna. Men läste samtidigt kritiker som menade att man mycket väl skulle kunna ändra i Atomic Energy Act. Men framtiden får utvisa och S+de gröna har stadigt fallande opinionssiffror. Hursomhelst så gjorde man Putin stormrik på fossilgasen och han kunde bygga upp sin krigsmakt. Sen sprack bubblan.
Farstatjej90: [citat] Nice! Det var ren gissning från Amazon✌️🤩
daos: [citat] [citat] Hej Demmpa! och tack för svar! Fick 1090 ohm så känns som det kan stämma från givaren?
ollo: Varken manuellt eller vilket läge du väljer så är inte cirkulationspumpen grunden till en högre förbrukning på fjärrvärmen, utan att anläggningen vill köra ut värme, kolla det... Cirkulationspumpen drar ström så det hamnar på elräkningen.
Josth: Ja en aning värmeförlust är det säkert på varmvattensidan. Sedan finns det värmestyrningssystem som regelbundet kör cirkulationspumpen en kort period under sommaren när den är avstängd för att den inte ska kärva fast och vägra starta till hösten.
sinuslinus: Vet att Eon inte tillåter presskopplingar på primärsidan.
Smyken1000: [citat] Aha, är det så det fungerar. Tack för det.
Perra_66: [citat] Tyvärr så har Danfoss utformat visningen av larm lite tokigt i ECL310. Den visa vilka larm som finns tillgängliga. Om det är en larmklocka i slutet på en rad så är det ett larm på den funktionen. Larmklockan blinkar även och i första hand ute i huvuddisplayen på översta raden där. Jag säger "tyvärr" då jag fått frågan säkert 1000 ggr om varför det finns larm så
Demmpa: 6187 är "neutralzon", alltså med 5⁰ inställd så får framledningstemperaturen variera ±2,5⁰ innan den ändrar inställning. [bild] Nackdelen med högt värde är att svängningarna blir högre men samtidigt längre. De andra två värdena är inget att orda om heller, [bild] En sak till jag funderar på, har ni termostater på radiatorerna? Är de lågt ställda? Funderar på om lågt