11 600 läst ·
57 svar
12k läst
57 svar
Värmepump problem
Integralen är det värdet som startar din pumpA Agustiflora skrev:
Och standard på din pump är -60.Mao måste du har värmeunderskott och det är det värdet-60 står för.När integralen räknar ner från-60 så kommer den räkna ner till 0 och då stannar kompressor och din värmecykel är klar till den räknar ner till -60 igen.Hysteresen är det värdet som talar om att nu räcker det med värme och fungera som en termostat på ett element. Om exempel du har 0 grader på morgonen och solen börjar trycka på så kan bara på en kort stund temperaturen stiga till 10 plus ute och då finns risk att systemet inte hänger med så det blir för varmt och löser på hysteres. När den löser på hysteres så får du +100 på integralen och den vill inte producera mer värme eftersom det är redan för varmt. Det är därför man säger att värmepumpen blir inte av med värmen
Orsaker kan vara.
Växelventilen
Termostater som är nerskruvade
Luft
Igensatta filter
Stopp i kondesorn
Cirkulationspumpen är trasig.
Alla saker gör att cirkulationen fungerar dåligt så du får exempel Högtryckslarm.
Redigerat:
För hög värmekurva kan med få systemet att lösa på hysteres.
E Emanuel01 skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den första bilden är tagen när den startade: Framledning 34*C/Returledning 35*C
Den andra bilden när den slår av: Framledning 39*C/Returledning 31*C
Vet du vilken rum värde du har inställt på?Som du ser det värde inom parentes är ditt börvärde (29) och är värdet är 39 så det skiljer 10 grader.A Agustiflora skrev:
När du ställt ner rum till 18 så stäng av värmepumpen på arbetsbrytaren och vänta i 5 minuter och sedan slår du på arbetsbrytaren igen så du nollställer pumpen.
Klicka här för att svara

