R Rotensson skrev:
Är alla radiatorer luftade?
Luft i dem kan ha stor inverkan på temperaturen.
Entligen någon tog upp vad orsaken kan vara !!
Tack !
 
  • Gilla
Sjöbod
  • Laddar…
Lottis87
H Hans9 skrev:
Värmepumpar behöver maximalt flöde genom elementen. Det jag gjorde på mitt enrörssysten var att ta bort alla termostater. Man skall inte strypa något, blir det för kallt någonstans måste mer element (radiatorer) till. Satte själv en liten koppar distans på termostaten så jag var säker på max flöde i elementen (ännu bättre om man hittar en plugg och kan ta bort hela termostaten). Vissa element är för dåliga och nan får göra ett eget koppel som garanterar max flöde.
Annars är ju golvvärme det rätta!
Ja golvvärme skulle ju inte vara helt fel! Men känns som ett komplicerat alternativ...? 🤔 Men nog för att typ alla golv ska slitas upp snart då men ändå... 😁
 
  • Gilla
MrBusch och 2 till
  • Laddar…
H Hans9 skrev:
ännu bättre om man hittar en plugg och kan ta bort hela termostaten
Termostaten är bara att skruva av. Det behövs ingen plugg eller distans.
 
  • Gilla
MONTREAL och 1 till
  • Laddar…
Lottis87
MHinvest MHinvest skrev:
Entligen någon tog upp vad orsaken kan vara !!
Tack !
Ja.. Rörisen har luftat dom, men det var då han märkte att termostaterna behövde bytas.. Minns inte exakt vad han sa. Men vi gjorde det iaf.
 
useless useless skrev:
Termostaten är bara att skruva av. Det behövs ingen plugg eller distans.
Nja, det vet du inget om. Är väldigt lågt flöde jämfört vad man vill ha med en värmepump.
 
  • Ledsen
  • Gilla
MONTREAL och 1 till
  • Laddar…
H Hans9 skrev:
Nja, det vet du inget om. Är väldigt lågt flöde jämfört vad man vill ha med en värmepump.
Vad menar du? Vad har flödet att göra med att ta bort termostaten?
 
  • Gilla
Appendix
  • Laddar…
N NOP skrev:
Om det inte är Grundfos ventiler där det går att byta stiftet / rengöra det utan att tappa av vattnet
Gör Grundfos radiatorventiler?

På flera av Danfoss och Purmo/MMA'S radiatorventiler så kan man ta bort packboxen utan att det läcker något vatten (under förutsättning att ventilen/ventilkäglan är fullt öppen.

Man lär kunna göra det på flera tillverkares radiatorventiler.

TS har Purmo/MMA Evosense termostat.
 
  • Gilla
Hans9
  • Laddar…
Lottis87 Lottis87 skrev:
Vi bor i en enplansvilla från -76 med relativt moderna 3-glasfönster (Typ 2010). Ingen källare, ingen övervåning och 2,40 i takhöjd. Uppvärmningen är Luft-Vatten, Nibepump. Enrörssystem. När vi kom hem efter ett par dagar borta så var det bara 17 grader inomhus. Har precis nyligen bytt ut alla termostater på elementen i hela huset, så att piggen kan röra på sig. Vi eldar i roslagskaminen för att då få upp värmen till ca 20, men jag skulle vilja ha en bättre grundtemp i huset utan att behöva elda. Vad kan man göra?
Gör det systematiskt;
1. Kolla att det finns vatten i systemet.
A. Om du har slutet system, kolla trycket i membrantanken (ofta en röd "boll)". Ska vara kanske 0,5-1 bar. Om e,j fyll på vatten så du uppnår ett tryck. Om detta sjunker snabbt igen så kan det vara läcka på radiatorsystemet eller att membranet är kasst i trycktanken
B. Om du har en tank på vinden, fyll upp vatten och kolla så det kommer vatten från skvallerröret = systemet fullt.
2. Avlufta varje radiator tills all luft är borta.
3. Demontera termostaten och motionera piggen (spindel) i ventilhuset genom att trycka på den ett flertal gånger. Om den åker ut av sig själv är det ok. Om inte, dra försiktigt ut piggen med en tång ( utan att göra märke/skada på piggen) och motinera några gånger. Man kan eventuellt lossa muttern försiktigt men inte för mycket under motioneringen. När den åker ut helt av sig själv efter intryckning är den ok. Då ska radiatorn också efter en stund få full värme. I spindeltätningen sitter det typ gummi som ska smörjas med specialsmörja ( om överhuvudtaget?) Aldrig med olja som kan få tätningen att svälla.
4. På retursidan sitter en avstängningsventil där det kan ha samlats avlagringar genom åren. Eventuellt öppna denna fullt/stäng några gånger och återställ till ursprungsläget ( räkna antal varv du skruvar)
5. Har du circulationspump? Kontrollera att den fungerar. En vanlig pump är Grundfos. Där sitter en skruv i mitten. Skruva av (kommer några droppar vatten men ingen mängd). Stick in en skruvmejsel och du märker om pumpaxeln roterar.
1-5 ok ? Ja då är nästa steg att fundera på värmepumpen
 
  • Gilla
Lantlolla och 7 till
  • Laddar…
Jag hade tidigare gasuppvärming i vårt gamla hus från 1800-talet på 197 m2, bytte ut gasen mot en värmepump på 13kW. Montören tyckte att det skulle räcka med max 50 grader framledning men när det började bli kallt så var det uppenbart att det inte räckte. Värmepunpen kan ge upp till 70 grader men det finns ändå ett maxvärde som jag själv inte kan ändra - det görs vid installation.

I alla fall så blev det betydligt bättre fart med upp till 60 grader, men ett annat problem var att flödet var för lågt (400 l/h). Antagligen så var det en massa skräp i rören från gaspannan så jag fick något filter rensat ett antal gånger innan flödet gick upp. Nu ligger det på 800-900 l/h och då behövs ca 50 grader framledning vid 0 grader ute.

Det kanske inte alls är samma problem för dig men för mig var det alltså detta som krävdes:
- minst 800 l/h flöde
- upp till 60 grader framledning

Det är ganska ineffektivt att värma vattnet så varmt, men för att förbättra det så skulle jag behöva byta ut alla radiatorer eftersom de är anpassade för gasvärme...
 
  • Gilla
39x och 2 till
  • Laddar…
Alfredo Alfredo skrev:
Vad menar du? Vad har flödet att göra med att ta bort termostaten?
Orkar nog inte i längden diskutera med dig. Tror att en termostat stryper och i grunden har dom ofta en kraftig strypning
 
H Hans9 skrev:
Nja, det vet du inget om. Är väldigt lågt flöde jämfört vad man vill ha med en värmepump.
Så länge som rumstemperaturen är lägre än termostatens inställda temperatur så stryper inte termostaten flödet!

Vanligaste maxtemperaturen en termostat har ligger på minst 25⁰, det finns knappt ingen termostat som har lägre maxtemperatur än 22⁰.
 
Lottis87
Leif@Råå Leif@Råå skrev:
Jag hade tidigare gasuppvärming i vårt gamla hus från 1800-talet på 197 m2, bytte ut gasen mot en värmepump på 13kW. Montören tyckte att det skulle räcka med max 50 grader framledning men när det började bli kallt så var det uppenbart att det inte räckte. Värmepunpen kan ge upp till 70 grader men det finns ändå ett maxvärde som jag själv inte kan ändra - det görs vid installation.

I alla fall så blev det betydligt bättre fart med upp till 60 grader, men ett annat problem var att flödet var för lågt (400 l/h). Antagligen så var det en massa skräp i rören från gaspannan så jag fick något filter rensat ett antal gånger innan flödet gick upp. Nu ligger det på 800-900 l/h och då behövs ca 50 grader framledning vid 0 grader ute.

Det kanske inte alls är samma problem för dig men för mig var det alltså detta som krävdes:
- minst 800 l/h flöde
- upp till 60 grader framledning

Det är ganska ineffektivt att värma vattnet så varmt, men för att förbättra det så skulle jag behöva byta ut alla radiatorer eftersom de är anpassade för gasvärme...
Jadu det här börjar bli väldigt avancerat. Utöver min kunskap över huvud taget 🙈 Vi får nog hit rörmokarn i slutet av veckan om vi har tur.. Men nu har vi som sagt fått upp tempen till 20 grader i huset utan aldning, när alla termostater står på max 😁👍🏼.
 
  • Gilla
YuGi och 1 till
  • Laddar…
H Hans9 skrev:
Tror att en termostat stryper och i grunden har dom ofta en kraftig strypning
Och jag tror att en borttagen termostat inte längre stryper något. 😉
 
  • Gilla
MONTREAL och 1 till
  • Laddar…
H Hans9 skrev:
Nja, det vet du inget om. Är väldigt lågt flöde jämfört vad man vill ha med en värmepump.
Termostaten ser ut så här och sitter fastskruvad utanpå ventilen:


Vit Danfoss termostat för radiator, med numrering 1 till 3, skruvas fast på ventilen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Ska du öka flödet behöver du ge dig på själva ventilen, inte termostaten.
Men att pilla på ventilerna är ett dåligt råd - Särskilt i ett 1-rörssystem. Det som kommer att hända är att allt flöde går genom första radiatorn i slingan och de andra förblir kalla.
 
  • Gilla
MONTREAL och 1 till
  • Laddar…
Det där låter faktiskt väldigt bekant. Min pappa hade ett liknande problem när han bytte från oljepanna (från 1969) till ett modernare värmesystem i ett hus som också var byggt 1969.

Efter många turer med VVS visade det sig att det nya systemet var betydligt känsligare. Tanken var att systemet skickar ut varmt vatten och förväntar sig att returvattnet ska komma tillbaka svalare. Men när vattnet kom tillbaka för varmt tolkade systemet det som att huset redan hade tillräcklig värme – och då slutade det helt enkelt att skicka ut mer värme.

Till slut löste de det genom att byta ut vissa element (inte alla). De gamla elementen hade bara en “rad”, medan de nya hade två, alltså tjockare element som kunde avge mer värme. När mer värme faktiskt försvann i rummen blev returvattnet svalare – och då fungerade hela systemet som det skulle.

Det här hände visserligen för över tio år sedan och huset är sålt sedan länge, men jag ville ändå dela med mig eftersom det känns väldigt likt det ni beskriver nu.
 
  • Gilla
Intebe och 4 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.