Det låter extremt teoretiskt. Blir det kortslutning i en apparat löser säkringen oavsett om den är på 10 eller 16 A. Att en apparat som ska dra 2,3 kW helt plötsligt drar 3,5 kW istället är nog väldigt ovanligt och kan de ske ska apparaten ha andra sorters skydd än att bara lita på säkringen till uttagsgruppen.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· Stockholm
· 20 513 inlägg
Jo det håller jag med om.useless skrev:
Det låter extremt teoretiskt. Blir det kortslutning i en apparat löser säkringen oavsett om den är på 10 eller 16 A. Att en apparat som ska dra 2,3 kW helt plötsligt drar 3,5 kW istället är nog väldigt ovanligt och kan de ske ska apparaten ha andra sorters skydd än att bara lita på säkringen till uttagsgruppen.
Standarden delar upp "ansvaret". elcentralens skydd skyddar installationskablarna i väggen.
Det finns ingen anledning att ha onödigt stora säkringar.
Man får ansluta en 2,5A klassad europropp med 0,75 mm2 kabel i ett uttag säkrat 16A.
Prylen som har en sådan klen kabel ska vara konstruerad så den inte drar mer än 2,5A ens vid fel. Ibland har sånna apparater 2,5A säkringar inbyggt.
Vid kortslutning ska inte metallen på den plastiga eurokontakten inte hinna bli (för)varm.
Grendosor med klen kabel då?
Så här skriver IKEA
...
• Överbelasta inte produkten.
• Anslut inte efter varandra i följd
• Täck inte över produkten när den används.
• Använd endast utrullad på grund av ökad temperaturbelastning.
...
Kabeldimension anges ej, men 16A klarar de.
Jag tycker inte det finns något skäl att säkra upp 16A om det inte behövs eller krävs av anslutna apparater.
Det finns ingen anledning att ha onödigt stora säkringar.
Man får ansluta en 2,5A klassad europropp med 0,75 mm2 kabel i ett uttag säkrat 16A.
Prylen som har en sådan klen kabel ska vara konstruerad så den inte drar mer än 2,5A ens vid fel. Ibland har sånna apparater 2,5A säkringar inbyggt.
Vid kortslutning ska inte metallen på den plastiga eurokontakten inte hinna bli (för)varm.
Grendosor med klen kabel då?
Så här skriver IKEA
...
• Överbelasta inte produkten.
• Anslut inte efter varandra i följd
• Täck inte över produkten när den används.
• Använd endast utrullad på grund av ökad temperaturbelastning.
...
Kabeldimension anges ej, men 16A klarar de.
Jag tycker inte det finns något skäl att säkra upp 16A om det inte behövs eller krävs av anslutna apparater.
Renoverare
· Stockholm
· 20 513 inlägg
Renoverare
· Stockholm
· 20 513 inlägg
Ganska oviktigt, trådens fråga var ju om elektrikern gjorde rätt, om han hade skäl till att göra som han gjorde.useless skrev:
Ja och det är väl ganska utrett nu, han var ute och snedseglade helt enkelt ...
Din fråga är inte den viktigaste, men kanske den mest spännande ...