Mikael_L
L Lars3344 skrev:
Aha så storlek på säkring är inte farlig.
Så om det inte var dyrare med material så hade vi kunnat haft typ 63A i vägguttagen där man pluggar in en klockradio.
Man lär så länge man lever.
Nej, nu tolkar du fel.
Antingen vill ju bara raljera sådär lite i allmänhet, eller så är du okunnig.
Jag skriver ingen mer förrän jag vet vad det är för fel på dig (alltså om det är någon idé att förklara hur det funkar, vad reglerna säger osv)..
 
Tja, det sista seriösa inlägget i denna tråd var #6. Det var för 205 inlägg sedan... I #7 började det spåra ur.
 
  • Gilla
Håbbe01
  • Laddar…
Nicke Nyfiken
Mikael_L Mikael_L skrev:
Antingen vill ju bara raljera sådär lite i allmänhet, eller så är du okunnig.
Jag gissar på okunnigt raljerande.😆
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är inte så märkligt att ha 16A på uttag i en villa, däremot är det relativt ovanligt.

Varför måste man tänka på vilken utrustning som ansluts till uttagen?

Varför måste man tänka på vilket kablage som sätts i uttagen?

Varför är det inte bra att belysning ligger på 16A säkringar?
Jo det är märkligt.
Utrustning, kablage måste vara godkända för 16 A.ø
Lamputtag, inte 16 A.
Har aldrig varit med om att sätta 16 A överallt... Till vissa apparater, ugn, spis,
 
Mikael_L
Det är iofs sant, både våra gamla lamputtag samt även de nya DCL-uttagen är specade till max 6A.
Ändå har de regelmässigt satts på grupper avsäkrade 10A ... 🤔

Men då kliar det ännu lite mer om det är avsäkrat 16A.
 
Perssel Perssel skrev:
Jo det är märkligt.
Utrustning, kablage måste vara godkända för 16 A.ø
Lamputtag, inte 16 A.
Har aldrig varit med om att sätta 16 A överallt... Till vissa apparater, ugn, spis,
Vilken strömstyrka är lamputtag klassade för?
Vilken säkringsstorlek föregås lamputtag?

Får man ansluta platt eurokontakt i vanligt vägguttag? Vilken strömstyrka är eurokontakterna klassade för?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
P
O OMLAJA skrev:
Men, likväl, känner mig lite överkörd ändå. Var något han bara sa medans han packade ihop sina grejer. Som ren info till mig.
Jag hade nog blivit lite paff och kanske inte kommit mig för att protestera (jag är ju svensk 🙄).
Senast nästa dag hade jag dock ringt och sagt åt elektrikern att återställa från sin åverkan på min elanläggning.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Nja, du får nog kalla det "tumregel", för det är vad det är, inget annat.

I något enstaka teoretisk fall kan man dra 22A i 1,5 mm2 (och faktiskt följa reglerna i t.ex. SS436 40 00, elinstallationsreglerna).
Det är ganska sällan OK med högre än 13A säkring till 1,5mm2, och även om det ibland på gnällen är OK så är det ännu mer sällan bra, kablar som är 70°C varma är väl inte så roligt egentligen.

Neråt kan det också gå, dvs att man kan ha max 10A till 2,5 mm2 (jag var och gjorde jobb på ett sådant ställe, lokalen är över 100m lång, det krävs 2,5 mm2 till 10A för ett uttag längst bort).
med 1,5 mm2 kabel så skulle jag varit tvungen att ha max 6A säkring.
Äntligen en som kan och tänkt till
 
Brittisk ringsystem var en nödlösning pga kopparbrist efter ww2. Finns egentligen inga andra fördelar, och risken för brand är större vid kabelbrott eller glapp
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Nej har du 10A strömspikar från ett switchar nättag så är det fel på nätagget
Nej, de drar inte sällan 50+ A i inrush. Testa "black start" av större mängf IT prylar och en landar ofta i att behöva installera mjukstartare.
 
Bengt-re Bengt-re skrev:
Nej, de drar inte sällan 50+ A i inrush. Testa "black start" av större mängf IT prylar och en landar ofta i att behöva installera mjukstartare.
Jag menade strömspikar som går utanför dvärgbrytarens profil. Du kan tex skicka på 70A på en 10A brytare under kort tid.

Och visst har du en server-park kanske du inte ska driva hela på en 10A grupp.

förra ägaren till mitt hus valde dock sätta mer än halva husets uttag på samma grupp och jag har alla datorer och it stacken där förutom HTPC i biorummet och inga problem.
 
AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Jag menade strömspikar som går utanför dvärgbrytarens profil. Du kan tex skicka på 70A på en 10A brytare under kort tid.

Och visst har du en server-park kanske du inte ska driva hela på en 10A grupp.

förra ägaren till mitt hus valde dock sätta mer än halva husets uttag på samma grupp och jag har alla datorer och it stacken där förutom HTPC i biorummet och inga problem.
Jag har haft problem då och då med många nätagregat med tämligen låg märkeffekt har varit kopplade på samma säkring - detta även i fall då normal driftström legat på bara 3-4A. En kollega "löste" problemet med att koppla en 15m skarvsladd på matningen... Vi installerade en mjukstarkare i centralen senare - lite seriösare och pålitligare återstart efter strömavbrott.
 
Bengt-re Bengt-re skrev:
Jag har haft problem då och då med många nätagregat med tämligen låg märkeffekt har varit kopplade på samma säkring - detta även i fall då normal driftström legat på bara 3-4A. En kollega "löste" problemet med att koppla en 15m skarvsladd på matningen... Vi installerade en mjukstarkare i centralen senare - lite seriösare och pålitligare återstart efter strömavbrott.
Märkeffekt spelar mindre roll, viktigare med kvalitetskomponenter och inrush skydd.
 