61 911 läst ·
152 svar
62k läst
152 svar
Skyhög elförbrukning i litet hus med bergvärme?
Ja 160 V i fasspänning är ett solklart fel och måste undersökas oberoende av värmepumpen och förbrukningen. Även differensen i fastspänning mellan de två andra faserna är ovanligt hög, något som i och för sig kan förekomma men då oftast långt ute i landet på platser där elsystemet inte uppgraderats på länge (t.ex. om det finns några gamla friledningar med järntråd från krigsåren kvar). Man undrar ju lite när man ser elinstallationen - huvudbrytare och huvudsäkringar är väldigt gamla medans gruppcentral m.m. verkar vara av modernt snitt. Om nätet före huvudbrytaren är lika gammalt som huvudbrytaren finns det nog gott om tänkbara felkällor. Är installationen hemmagjord ? Annars skulle de flesta installatörer helt klart att föreslagit byte av huvudbrytare och huvudsäkringar, ofta också inkommande servis etc. Man kan i och för sig inte tvinga någon att byta ut äldre materiel om den inte är sönder eller uppenbart farliga (elinstallationsreglerna är endast i ett fåtal fall retroaktiva, var en installation korrekt när den gjordes med ett äldre regelverk så godkänns den oftast, dock inte om man gjort större renoveringar etc, då skall allt följa nya regler) men de flesta brukar inse att så pass gamla saker oftast behöver bytas. Finns det så gamla huvudbrytare i anläggningen så kanske det finns tjärvävsisolerade ledningar också - dessa torkar med åren och blir en avsevärd brandfara.
Osymmetriska fasspänningar kan i vissa fall bero på avbrott i PEN-ledare (ibland kallad nolledare). Då kan fasspänningarna bli nästan vad som helst beroende på hur systemet har kontakt med jord och hur faserna är belastade.. Detta är ett mycket farligt tillstånd som måste åtgärdas helt omgående. Jordade apparater kan bli spänningsförande.
Allt som ligger före huvudsäkringarna är elnätsföretagets ansvar, men oftast vill de att en elektriker kontrollerat anläggningen innan de rycker ut.
Osymmetriska fasspänningar kan i vissa fall bero på avbrott i PEN-ledare (ibland kallad nolledare). Då kan fasspänningarna bli nästan vad som helst beroende på hur systemet har kontakt med jord och hur faserna är belastade.. Detta är ett mycket farligt tillstånd som måste åtgärdas helt omgående. Jordade apparater kan bli spänningsförande.
Allt som ligger före huvudsäkringarna är elnätsföretagets ansvar, men oftast vill de att en elektriker kontrollerat anläggningen innan de rycker ut.
Ursäkta OT men den appen du nämner, är det bara mjukvara ingen hårdvara? Hur kan den mäta dina strömmar? Ge mig gärna lie mer info, tack på förhand.B boander skrev:Hej !
Har inte läst alla trådar, men föreslår dig att installera Appen Home Wizard som kopplas enkelt upp mot din mätare och ger dig aktuella mätresultat som förenklar din felsökning. Köper du till displayen att placera i köket får ni en ständig koll på förbrukningen. Jag har den vid sidan av solceller och batteriövervakning som komplement.
Lycka till
boan
Är väl inte så listigt att skruva ur säkringar en och en om man har en motor eller vattenpump som går på 3 fas.Man brukade skruva ur en säkring och då skulle motorskyddet lösa ut efter 90 sek.En trefas dränkbar vattenpump kan ge lite vatten fast den går åt fel hållHemingway skrev:
Nu är väl jord och nolla inte samma sak, eller hur?J JanA5 skrev:Ja 160 V i fasspänning är ett solklart fel och måste undersökas oberoende av värmepumpen och förbrukningen. Även differensen i fastspänning mellan de två andra faserna är ovanligt hög, något som i och för sig kan förekomma men då oftast långt ute i landet på platser där elsystemet inte uppgraderats på länge (t.ex. om det finns några gamla friledningar med järntråd från krigsåren kvar). Man undrar ju lite när man ser elinstallationen - huvudbrytare och huvudsäkringar är väldigt gamla medans gruppcentral m.m. verkar vara av modernt snitt. Om nätet före huvudbrytaren är lika gammalt som huvudbrytaren finns det nog gott om tänkbara felkällor. Är installationen hemmagjord ? Annars skulle de flesta installatörer helt klart att föreslagit byte av huvudbrytare och huvudsäkringar, ofta också inkommande servis etc. Man kan i och för sig inte tvinga någon att byta ut äldre materiel om den inte är sönder eller uppenbart farliga (elinstallationsreglerna är endast i ett fåtal fall retroaktiva, var en installation korrekt när den gjordes med ett äldre regelverk så godkänns den oftast, dock inte om man gjort större renoveringar etc, då skall allt följa nya regler) men de flesta brukar inse att så pass gamla saker oftast behöver bytas. Finns det så gamla huvudbrytare i anläggningen så kanske det finns tjärvävsisolerade ledningar också - dessa torkar med åren och blir en avsevärd brandfara.
Osymmetriska fasspänningar kan i vissa fall bero på avbrott i PEN-ledare (ibland kallad nolledare). Då kan fasspänningarna bli nästan vad som helst beroende på hur systemet har kontakt med jord och hur faserna är belastade.. Detta är ett mycket farligt tillstånd som måste åtgärdas helt omgående. Jordade apparater kan bli spänningsförande.
Allt som ligger före huvudsäkringarna är elnätsföretagets ansvar, men oftast vill de att en elektriker kontrollerat anläggningen innan de rycker ut.
Nej det är inte samma sak, men PEN-ledaren är kombinerad nolledare (neutral) och skyddsledare (skyddsjord). Många kallar den därför nolledare fast det inte är formellt korrekt. Avbrott på PEN-ledaren kan göra jordade föremål spänningssatta, därför är ett sådant avbrott ett mycket farligt fel. Om du mäter med en multimeter mellan resp. fast och jord så bör du normalt få värden som är ungefär de samma som mellan resp. fas och systemets nollpunkt, kopplad till inkommande PEN-ledare (TN-C-system). Nästan alla svenska distributionsnät är kopplade så. Det blir en säkerhetsrisk om PEN-ledaren får ett avbrott. Ett säkrare system är med 5-ledare hela vägen och separata skydds och nolledare (TN-S). Men skall systemet fungera så kräver det 5-ledare ända tillbaka till transformatorstationen och så är det sä'llam byggt p.g.a. högre kostnader för nätet.A ansgar46 skrev:
Om PEN-ledaren får ett avbrott så söker sig strömmen andra vägar, t.ex. genom vattenrör, genom mark o,s,v, Mätningar av fasspänningarna kan då ge nästan vad som helst eftersom systemet fått en ny "nollpunkt" som inte är på samma spänning som systemjorden.
Om vi bortser från allt det konstiga. Vad är rimlig förbrukning om allt funkar som det ska? Du har ett 40-50 kvm hus? Inkl källare? Det är så du borde säga men jag gissar att det är exklusive källare och att du har 40-50 kvm hus till i källaren. Säg 90 kvm totalt. Vet inget om hur ditt hus är isolerat mer än när det är byggt och är där är kallt där det ligger. Säg 80 W/kvm när det är som kallast ute. Då har vi tagit i. Alltså 7,2 kW toppeffektbehov. Det innebär ca 17400 kWh/år i värmebehov. I februari är det då ca 3000 kWh förbrukning och pga ovanligt kallt så är 3500 kWh rimligt. Men du håller bara 10 grader i källaren så 2600 kWh är rimligt då + Ca 250 kWh vv + 250 kWh hushållsel.
Om du inte hade haft värmepump hade alltså runt 3100 kWh i februari varit rimligt.
Med bvp så borde du åtminstone ligga på ca 3 i COP på värmen och 2 på varmvatten, lågt räknat.
Alltså borde du med vp ha en förbrukning på ca 1250 kWh i februari.
Och du ligger närmre 2000 kWh enligt uppgift. Det låter väldigt högt tycker jag men inte helt galet orimligt. Jag tippar ändå på att det är bergvärmepumpen som drar och att det ändå mäts rätt. Hur mycket info kan du få ut ur pumpen? Cop? KWh på elpatron? Osv. Ta dit nån som kan serva pumpen är mitt förslag.
Om du inte hade haft värmepump hade alltså runt 3100 kWh i februari varit rimligt.
Med bvp så borde du åtminstone ligga på ca 3 i COP på värmen och 2 på varmvatten, lågt räknat.
Alltså borde du med vp ha en förbrukning på ca 1250 kWh i februari.
Och du ligger närmre 2000 kWh enligt uppgift. Det låter väldigt högt tycker jag men inte helt galet orimligt. Jag tippar ändå på att det är bergvärmepumpen som drar och att det ändå mäts rätt. Hur mycket info kan du få ut ur pumpen? Cop? KWh på elpatron? Osv. Ta dit nån som kan serva pumpen är mitt förslag.
Se till att inte tillsatsvärmen går till på värmepumpen, läs på hur du ändrar de inställningen. På Nibe är det microbrytare på ett kretskort.