7 312 läst ·
98 svar
7k läst
98 svar
Seriekoppla ojordade vägguttag med ojordade vägguttag.
Nationaliteten är med eftersom en del gästarbetare utför olagligt el arbete i Sverige, de följer då regler som gäller i deras hemland. Detta eftersom de inte har en aning av den Svenska standard vi måste efterfölja.Alfredo skrev:
Det funkar väl med en sån här?M Mrstenake skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/rot-ram-1-fack-100mm
Fast det är ju inte olagligt att dra en mantlad kabel inne i väggen.M Mrstenake skrev:
EKK har begränsat mekaniskt skydd, det är problemet.Alfredo skrev:
Elsäkerhetsverket säger så här:M Mrstenake skrev:
Måste jag använda VP-rör när jag ska dra EKK eller EKLK i vägg?
Det finns inga detaljregler om detta i Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter.
Men du kanske har mer information om gällande regler än dom?
Infällda uttag monterar man i apparatdosor.M Mrstenake skrev:Trådskaparen visar ett ojordat schneider 2v utv uttag, där finns inte så många plintar. ditt uttag är för infällt montage och då krävs en dosa att montera den i. Skall du då få gott om plats att göra anslutning för 3 kablar bör den vara minst 35mm. hög. Uttaget på din bild är dess utom jordat vilket INTE var aktuellt i denna tråd.
Här är en bild på ett utvändigt uttag med 4 anslutningar,
Vill du ha en bild på ett ojordad uttag så får jag leta lite mer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Att tänka på är också att inte lägga på för stor belastning. Ofta är det en grupp (säkring) för flera rum som försörjs med en ledning och var kanske avsett för en taklampa i varje rum och ett uttag för en bordslampa, radioapparat eller annat.
Utökar man med flera uttag finns risk att man kopplar på betydligt mer effekt än vad installationen tål. Gamla kuloledningar kan ha dålig isolation och kanske dåliga anslutningar i dosorna längs vägen.
Utökar man med flera uttag finns risk att man kopplar på betydligt mer effekt än vad installationen tål. Gamla kuloledningar kan ha dålig isolation och kanske dåliga anslutningar i dosorna längs vägen.
Fast det har inte så väldigt mycket med antalet uttag att göra som med vad man faktiskt kopplar in där. En enda vattenkokare är betydlig värre än en hel dröse av mobilladdare. Så rent generellt bör man tänka sig för innan man belastar en äldre installation med tunga laster.imported_Benno skrev:
Men visst, rent "statistiskt" ökar naturligtvis risken för hög last om man har många uttag på samma kabel/grupp.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 856 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6 856 inlägg
Ja det kan man givetvis göra, men om kunden har ett helt rum med scneider exxact uttag som är infällt monterade så kanske han vill ha samma utseende på det som efter monteras. Då kan man välja inf. uttag med förhöjningsram. (Glöm inte leta upp den ojordade varianten och skick till T.S)nisse123 skrev:
Det kan omöjligt vara finare än snyggt förlagd kulo med med letti klammer. Och framför allt kommer de se för jävligt ut om du vill göra en ändring eller måste byta något. Så var nu ordentlig och riv ner ALLA tapeter. Gör om gör rätt.MultiMan skrev:
Det finns inte ens som ett beräknings alternativ när du beräknar kabelarea, alltså ekk oskyddad i en isolerad vägg. Du måste inte välja VP-Rör, du kan använda flexrör.useless skrev: