14 658 läst ·
86 svar
15k läst
86 svar
Säkra med mindre än 10A
Sida 1 av 6
Om man har gamla kablar i väggen, som riskerar att överhettas.
jag har säkrat av alla belysningsgrupper med 6A B-karakt., eftersom inga vägguttag är kopplade till dessa grupper och de innehåller max 3-5 lampor vardera så finns ingen anledning att ha 10A, då är det alltid bättre att gå ner i styrka och tröghet.
Fördel och fördel, jag skulle tänka mig att göra det "baraföratt"... 

ja det är inget man kan räkna nån lönsamhet på eller ens ha en vettig förklaring till, men jag anser ju att ju lägre säkring desto säkrare, klart att om du får isolationsfel på kabeln i en lampa så en tillfällig kortis uppstår som alltså inte kortsluter totalt, utan bara genom ett par kardeler i en kabel (kanske nån som inte tvinnat kardelerna ordentligt vid montaget i lamphållaren så dom spretar utanför..)
då har ju en 6A större chans att lösa ut fortare innan det blir för varmt.. sen är ju oftast kabeln i själva taklamnpan som regel inte grövre än 0.5-0.75mm2
då har ju en 6A större chans att lösa ut fortare innan det blir för varmt.. sen är ju oftast kabeln i själva taklamnpan som regel inte grövre än 0.5-0.75mm2
är det ett tvång för att få skriva här? -själv då?
Nej, min fråga var inte på något vis illa menad. Jag bara undrar eftersom du beskriver en hel del lösningar i ditt hus som inte riktigt följer det "normala" men verkar vara gjorda med goda grunder.
Själv är jag glad amatör, har bra koll på det teoretiska kring elektricitet (civilingenjöl), en hel del koll på regelverket samt en hel del praktisk erfarenhet av eldragande under svärfars vingar.
Själv är jag glad amatör, har bra koll på det teoretiska kring elektricitet (civilingenjöl), en hel del koll på regelverket samt en hel del praktisk erfarenhet av eldragande under svärfars vingar.
Medlem
· Södermanland
· 200 inlägg
Här var nästan allt säkrat på 6 ampere när vi flyttade in. Vilket jag tyckte var lustigt. Osmidigt eftersom säkringarna gick ofta när man startade dammsugaren.
Men jag förstod varför när jag började kolla in kablarna.
Ingen vacker syn. Jag fortsatte med 6A-proppar tills jag drog om allt.
Men jag förstod varför när jag började kolla in kablarna.
Om du dimensionerar hela elsystemet för 10A och säkrar 10A blir det enkelt att förvalta i framtiden, du kan alltid säkra ner ett system! Aldrig säkra upp d.v.s. är systemet gjort för 6 A får du inte sätta i en 10 A säkring.
/C
/C