Men du klippte alltså inte i båda ändar på kabeln? Eller? För i så fall har du gjort bort dig....
 
Vad är dessa biledare till för annars då, är det för att strömmen skall brytas om ex en råtta gnager av kabeln och bara kommer åt fasen och manteln? Eller?
 
Redigerat:
Om biledaren har fått ett plasthölje eller ej är av mindre betydelse, men att inte ansluta minst ena sidan får anses som rätt grovt. På äldre anläggningar användes biledaren som jord i apparater, men lika viktigt var att den jordade blymanteln.
 
elmont skrev:
Om biledaren har fått ett plasthölje eller ej är av mindre betydelse, men att inte ansluta minst ena sidan får anses som rätt grovt. På äldre anläggningar användes biledaren som jord i apparater, men lika viktigt var att den jordade blymanteln.
Okej, jag tänkte inte på blymanteln, men det stämmer kabeln har en ca 1-2mm tjock blymantel och det kan vara bra att jorda den, även om det är ett plasthölje runt den. Kan hålla med om att det är dumt att klippa den, men det räcker alltså att jorda dessa i centralen?

En annan OT fråga är om det är ok att använda röd som fas (vet att man ej får använda gulgrön som fas.) Såg att på min 3-faspump har de använt Svart som L1, Grå som L2, Röd som L3 och Biledaren som jord. Har även sett att behöriga elektriker tidigare använt den som tändkabel i trapp-brytare och dubbelbrytare.
 
Redigerat:
Då var det tillåtet och inget man behöver ändra på idag.

Protte
 
Kabeln ska jordas i minst ena ändan, så det räcker att jorda den i centralen (eller i någon dosa där man har en "riktig" jord)
 
En liten snabb fråga ang. JFB

Kan den lösa ut även om säkringen är av?

Skruvade nämnligen upp ett dubbeluttag för utomhusbruk och hade slagit av säkringen innan och skulle sätta i själva frontkåpan med jordningen i själva porslinskopplingen då löste JFB ut.

Uttaget är testat med en uttagsprovare och där stämde allt dvs grön/svart/gul kod.
 
Ja, om du kortsluter jord och nolla i uttaget så är risken stor att JFB löser ut
 
Ok. Måste väl ha gjort det då, vart bara så paff.

Tackar för snabbt svar.
 
elmont skrev:
Om biledaren har fått ett plasthölje eller ej är av mindre betydelse, men att inte ansluta minst ena sidan får anses som rätt grovt. På äldre anläggningar användes biledaren som jord i apparater, men lika viktigt var att den jordade blymanteln.
Det måste väl ändå vara rätt väsentligt att alla "lösa" trådar i dosan är isolerade, när dte finns oskyddade polskruvar. I moderna dosor är dte en annan sak, efterssom kopplingarna alltid är välisolerade. Men i äldre dosor har man ju relativt stora helt oisolerade "skruvar" som lätt kan ge överledning till ev. oisolerade trådar i dosan.
 
Spretande trådar i dosor är bara dåligt yrkesmannaskap, är anläggningen korrekt utförinnebär det däremot inget faromoment, säkringen går vid ev överledning. I äldre dosor är det mycket vanligt att biledaren inte har nått skyddande lager av plast. Och dom har inte nån högre felfrekvens än nya
 
Skulle vilja påstå att biledaren FÅR bara kopplas i en ände, annars kan det flyta ström i den. Biledaren är till för att skärma och avleda störningar. Ska inte användas som skyddsjord. Det finns inget som säger att biledaren ska isoleras. Om man använder skyddslang över biledaren är det lämpligast med tranparent slang. Får inte vara grön/gul (eftersom det inte är skyddjord).

I äldre blykablar är kabeln i sig själv en berörbar utsatt del och då ska biledaren användas som jord, märkas grön/gul.
 
spinout skrev:
Skulle vilja påstå att biledaren FÅR bara kopplas i en ände, annars kan det flyta ström i den. Biledaren är till för att skärma och avleda störningar. Ska inte användas som skyddsjord. Det finns inget som säger att biledaren ska isoleras.
Håller med om att biledaren inte ska användas som skyddsjord och att den inte behöver isoleras.
Opponerar mig mot påståendet att den enbart får anslutas i en ände men håller med om att det är tillåtet att bara ansluta den så.
Tror inte biledaren skärmar bort störningar utan är till för att jorda aluminiummanteln i EKLK/EQLQ/EKRK så denna inte ska bli spänningsförande om du spikar i kabeln t.ex.
Det är aluminiumet som är skärmen men hur du ansluter biledaren påverkar funktionen, jämför med koncentrisk ledare som skärmar då den går runt HELA kabeln.
 
Redigerat:
Jag protesterar, biledaren är till för att jorda manteln. Den kan även användas för att skärma av och vill man det ska den endast anslutas i en ände. Jag upprepar biledarens primära funktion är att skydda metallmanteln, sekundärt kan den användas som avskärmning.
 
Elsäkerhetsverkets svar:
Färgmärkning av biledare
Frågan ställd: 2010-06-18

Fråge-ID: 10185

Fråga:
Vilken färg ska det det vara på märkningen av biledaren i en kabel av typen EKLK?
Ska den vara transparent eller gul-grön?
Ska biledaren anslutas i båda ändar av kabeln?
Svar:
Alla elinstallationer vid nybyggnation, ombyggnad eller utvidgning av en elanläggning ska utföras enligt föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. För att uppfylla kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis så ska man antingen riskbedöma och dokumentera alla moment eller följa en fastställd standard. I standarden SS 436 40 00 kan man läsa att färgmärkning inte fordras för bland annat kablars metallmantlar eller armering vilka används som skyddsledare.
Eftersom biledare i kablar av typen EKLK har en tvärsnittsarea som endast är 1 kvadradmillimeter kan den inte användas som skyddsledare utan endast för jordning av kablarnas metallmantlar. Därigenom uppfyller den inte kravet på minsta area för skyddsledare och ska därför inte märkas med grönt och gult i kombination.
Eftersom biledaren inte kan användas som skyddsledare enligt ovan finns inget krav på kontinuitet. Generellt är rekommendationen att endast en ände bör anslutas i syfte att undvika EMC-störningar. Detta måste dock avgöras i varje enskilt fall.
För tolkning av standarder hänvisar vi till SEK Svensk Elstandard.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.