Medlem
· Halland
· 50 inlägg
Har ni några kloka tankar om detta?
Lägenhet med äldre men hyggligt fräsch el. Inga tecken på att det skulle finnas tex ledare med torkad isolering. Enfas in i lägenheten och en liten klassisk plåtcentral med huvudbrytare och fyra säkringar, varav en är oanvänd. Kök och badrum har jordade uttag men övriga rum är ojordade. Hyggligt fräsch spis från 80/90-tal och nyare kyl/frys. Ingen golvvärme i badrummet.
JFB har installerats av elfirma för cirka en månad sedan. Fyrpolig Hager i plastkapsling intill centralen. Endast två poler används (L och N) och den ligger korrekt ansluten till inkommande PEN och går sedan till nollskenan. Inget testprotokoll på JFB eller från någon isolationsmätning har lämnats av elfirman och det är tveksamt vad som utförts.
Allt har funkat bra en månad tills JFB nu plötsligt slår ifrån. Ingen annan förändring har gjorts och uttagen i rummen används mest för laddare, router, TV etc. Vattenkokare, kaffebryggare mm i kök har dragits ur men felet kvarstår.
JFB löser oavsett om säkringarna sitter i eller inte samt även om huvudbrytaren är avslagen. Ibland kan den vara tillslagen ett par minuter om den slås på med säkringarna urskruvade. När en säkring sedan skruvas i löser den oftast ut men inte alltid. Den löser i princip alltid ut om flera säkringar skruvas i.
Mätning med läckströmstång visar på ett visst jordfel som varierar mellan 5-15 mA och det ändras inte tydligt om huvudbrytaren är av/på eller om säkringar skruvas i (utom i de fall då JFB löser direkt då säkringen skruvas i). Precis då JFB provoceras att lösa ut genom att en eller flera säkringar skruvas i hinner man se att läckströmstången visar "Overload". Det tyder på att det finns ett jordfel och inte bara är fel på JFB.
Spisen som är fast ansluten kopplades ur helt men felet kvarstod. Kylskåpet återstår som möjlig felkälla eftersom det är inbyggt och inte går att lossa enkelt.
Vad är det som plötsligt kan ha hänt!?
Lägenhet med äldre men hyggligt fräsch el. Inga tecken på att det skulle finnas tex ledare med torkad isolering. Enfas in i lägenheten och en liten klassisk plåtcentral med huvudbrytare och fyra säkringar, varav en är oanvänd. Kök och badrum har jordade uttag men övriga rum är ojordade. Hyggligt fräsch spis från 80/90-tal och nyare kyl/frys. Ingen golvvärme i badrummet.
JFB har installerats av elfirma för cirka en månad sedan. Fyrpolig Hager i plastkapsling intill centralen. Endast två poler används (L och N) och den ligger korrekt ansluten till inkommande PEN och går sedan till nollskenan. Inget testprotokoll på JFB eller från någon isolationsmätning har lämnats av elfirman och det är tveksamt vad som utförts.
Allt har funkat bra en månad tills JFB nu plötsligt slår ifrån. Ingen annan förändring har gjorts och uttagen i rummen används mest för laddare, router, TV etc. Vattenkokare, kaffebryggare mm i kök har dragits ur men felet kvarstår.
JFB löser oavsett om säkringarna sitter i eller inte samt även om huvudbrytaren är avslagen. Ibland kan den vara tillslagen ett par minuter om den slås på med säkringarna urskruvade. När en säkring sedan skruvas i löser den oftast ut men inte alltid. Den löser i princip alltid ut om flera säkringar skruvas i.
Mätning med läckströmstång visar på ett visst jordfel som varierar mellan 5-15 mA och det ändras inte tydligt om huvudbrytaren är av/på eller om säkringar skruvas i (utom i de fall då JFB löser direkt då säkringen skruvas i). Precis då JFB provoceras att lösa ut genom att en eller flera säkringar skruvas i hinner man se att läckströmstången visar "Overload". Det tyder på att det finns ett jordfel och inte bara är fel på JFB.
Spisen som är fast ansluten kopplades ur helt men felet kvarstod. Kylskåpet återstår som möjlig felkälla eftersom det är inbyggt och inte går att lossa enkelt.
Vad är det som plötsligt kan ha hänt!?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 825 inlägg
Ditt symptom tyder på ett isolationsfel mellan N - PE. Med avslagen huvudströmbrytare kan fortfarande belastningsström från grannen lösa ut din JFB.
Så du behöver göra en isolationsmätning mellan N - PE i centralen och försöka lokalisera isolationsfelet. Det går troligen att resistansmäta med en multimeter. Man får där kopplas loss N-ledare från N-plinten, en i taget, till man hittar den gruppledning som felar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Så du behöver göra en isolationsmätning mellan N - PE i centralen och försöka lokalisera isolationsfelet. Det går troligen att resistansmäta med en multimeter. Man får där kopplas loss N-ledare från N-plinten, en i taget, till man hittar den gruppledning som felar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Nja det kan vara riktigt eländigt att dra fram ett skåp - stark vaktmästare som sliter och drar under en 20 minuter....Cheesen skrev:
Medlem
· Halland
· 50 inlägg
Kylen gick till slut att få fram och har dragits ur - felet kvarstår!
Jag är med på att felet kan ligga mellan nollan och jord samt att man borde isolationsmäta. Det är dock märkligt att det uppstått helt plötsligt och att det till viss del är intermittent!!
Jag är med på att felet kan ligga mellan nollan och jord samt att man borde isolationsmäta. Det är dock märkligt att det uppstått helt plötsligt och att det till viss del är intermittent!!
Hur ser belysningen i badrummet ut? Där har du också ett vanligt fuktfel. Om tändtråden ligger fel i brytaren så kan du få intermittenta krypströmmar i en armatur. Hade problem i min hyresrätt för 20 år sedan. Där var det fukt vid en ventil bakom ett element som skapade krypströmmar i ett uttag vid fönstret. Elektrikern var på plats säkert 10 gånger innan vi hittade felet. Fick många tips under den resan.L Lennart Degerblom skrev:
Hade exakt detta i en lägenhet i nuvarande bostadrättsföreningen. PE och N hade kopplats ihop i lägenheten och en kortslutning i en annan del av huset avslöjade det många månader efter felkopplingen.Bo.Siltberg skrev:
Ditt symptom tyder på ett isolationsfel mellan N - PE. Med avslagen huvudströmbrytare kan fortfarande belastningsström från grannen lösa ut din JFB.
[bild]
Så du behöver göra en isolationsmätning mellan N - PE i centralen och försöka lokalisera isolationsfelet. Det går troligen att resistansmäta med en multimeter. Man får där kopplas loss N-ledare från N-plinten, en i taget, till man hittar den gruppledning som felar.
Fast mät inte mellan N och PE. Sammankoppla L och N och mät mot jordskenan, grupp för grupp. När du hittat den felande gruppen går du till första dosa, tar bort kopplingar och mäter. Du lägger få ihop L och N. Någon jord har du inte så skruva fast en jordledare i centralens jordskena som du mäter mot.
Att försöka gissa vad det kan vara är svårt, jag har genom åren stött på många lustiga jordfel, just intermittenta är vanligt, t.ex. i samband med regn. Det lär inte påverka dig om du inte har balkong. En annan intressant felkälla kan vara en spindelväv som när den blir fuktig orsakar jordfel. Det skulle kunna uppstå i ditt badrum.
Att försöka gissa vad det kan vara är svårt, jag har genom åren stött på många lustiga jordfel, just intermittenta är vanligt, t.ex. i samband med regn. Det lär inte påverka dig om du inte har balkong. En annan intressant felkälla kan vara en spindelväv som när den blir fuktig orsakar jordfel. Det skulle kunna uppstå i ditt badrum.
De specifika skåpen jag tänker på - där var de kraftfullt intrycka i facket med skohorn !Cheesen skrev:
Det var inte skåpets vikt som gjorde att det var ett elände att dra ut det utan det var valt kylskåp och att
man inte iddes använda en hyvel på öppningen i köksskåpet när de nya kylskåpen kom utan man tryckte in de.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
