Citat från artikeln:
"Jag fick trimma värmekurva, flöde och delta-T tills allt stabiliserade sig. Det tog ungefär ett halvår."
Huvudet på spiken! 👍 Det tar lång tid att få rätt att få anläggningen att fungera optimalt. Så låg framledning som möjligt (inga eller få termostater), rätt flöde, rätt kurva, bra placering av ev inomhusgivare. Vilka integraintervall man kan jobba med utan komfortförlust o s v.

Detta jobb gör aldrig en installatör.
 
  • Gilla
MichelleW och 5 till
  • Laddar…
Hum. Får inte riktigt ihop detta. Bara bergvärmen kostade då alltså 130.000. Så FTX (aggregat plus rör och installation) kostade 30.000? Det kostar ju bara FTX aggregatet eller missar jag något? 🤔
 
  • Gilla
bollen och 2 till
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
bara för att frun tvärvägrade mig att köpa en borrigg för att borra själv
Så efter det så lärde du dig att köpa verktyg/maskiner utan att fråga frun först ;)
 
  • Gilla
  • Älska
Roger Fundin och 4 till
  • Laddar…
G gg_skane2 skrev:
Hum. Får inte riktigt ihop detta. Bara bergvärmen kostade då alltså 130.000. Så FTX (aggregat plus rör och installation) kostade 30.000? Det kostar ju bara FTX aggregatet eller missar jag något? 🤔
Med FLVP tidigare så är mer än hälften av rören redan dragna som kan återanvändas, och letar man efter ett FTX aggregat med korsvärmeväxlare (för att minimera rörliga delar) så kan man hitta dem för ca 20 kkr. Så 10 kkr för tilluftrör och ventiler räcker bra.
 
  • Gilla
TommyC och 1 till
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Instämmer gjorde allt själv, inkl. konvertering till vattenburet. Hade bara firma för att borra hålet och det bara för att frun tvärvägrade mig att köpa en borrigg för att borra själv 😂.
Antar att du skojar. Men för en del år sedan hade jag en kollega som byggde ut med källare. Så han började med att köpa en begagnad defekt grävmaskin. Spenderade något halvår på att renovera den. Grävde, byggde grund/källare. Sedan skulle schaktmassorna bort. Då köpte han en risig lastbil, mekade med den några månader. Sedan gick han i körskola för att få lastbilskort så att han fick köra den...

Han skulle troligen ha köpt en rigg själv om det skall borras.
 
  • Gilla
  • Älska
  • Haha
Roger Fundin och 10 till
  • Laddar…
PFO PFO skrev:
Med FLVP tidigare så är mer än hälften av rören redan dragna som kan återanvändas, och letar man efter ett FTX aggregat med korsvärmeväxlare (för att minimera rörliga delar) så kan man hitta dem för ca 20 kkr. Så 10 kkr för tilluftrör och ventiler räcker bra.
Ok. Jag förstår. Sen måste det installeras också så ytterligare en kostnad.
Oavsett så kändes 30.000 billigt eftersom jag precis installerat FTX hemma… 😀
 
  • Gilla
bollen
  • Laddar…
Missar jag helt hur informationen om hur FTX installationen gick till?

Med FLVP hade han givetvis redan en central punkt för alla frånluftsrör men varför berättar man inte om komplexiteit att dra tillufsrör och kostnaden av det?
- bara en FTX aggegrat kostar 20-30k.
- installera tillfuftsdon till rummen och dra tillufttsrör (i befintliga rum) kan vara bökigt framfrörallt i 2våningshus. Givetvis bär man kunna nå rummen på ävervåning från vinden. Där får man säkert råkna med några dagars jobb.


Givetvis har han som redan har FLVP redan lågtemperaturselement och tom golvvärme, så det är bra.

Vad man även behöver beakta:

- tillstånd från kommunen att bora en energibrunn. Kostar några tusenlappar och mest tid.
- anlutning mellan energibrunnens och värmepumpen, vilket kan bli en del schacktning och rördragning.

Jag konverterade själv från oljepanna och självdrag till BVP och FTX ung. 10 år sen genom helentreprenad. DVS. en vp firrma som fixade bvp som helentreprenad och en firma som tog FTX.
Kostade allihop nog runt 260.000 efter rot.
Fläktwoods Villamaster mini
tillutf behövde dras på nytt till alla sovrum (3 don) , vardagsrum (2 don) och gillestuga (2 don)
Alla lösa skorstenar kopplades tilll central frånluft.

Sen BVP:
borra hål 180m
Thermia diplomat inverter
bortforsling nästan tom oljetank och panna
omkoppling
installation av element i pannrummet
anslutning av borrhål på bvp. Då vi höll på samtidigt att dränera blev schackningen "gratis".

Sen visade det sig att högtemperaturselement är inte ideal med bvp. Jag konverterade åven nedervånignen till golvvärme vid installation av ny nivell golv pga tidigare fuktskada.

Vad lär man sig?
- Alla situationer är unika.
- alla tidsplaner och finansiella förtsätningar är unika.
- Entrepenörer bryr sig ibland bara om sina egna moment. Visst har man bra entrepenörer som tänker ändå bredare. Tar lärdom av såna och samarbeta gärna med dem som visar att de ser helheten.
- Är man teknikintresserad vill man kankse ha apparater som har ett öppet kontrol gränssnnitt som man lkan plocka in dem i Home Asisstant.
- Sätt in energimätare så man kan faktiskt kontrollera och övervaka energi användning.
 
  • Gilla
NoiseMaker och 1 till
  • Laddar…
Är det bara jag som tycker hela premissen för artikeln är lite lustig?

En artikel om en som gjort det själv, men som i själva verket lagt ut allt arbete? Jag trodde de flesta gjorde som Per i artikeln, men jag kanske är fel ute. Jag gissar att detta forum är fullt av ganska många som gjort bergvärmeinstallationer själva och endast tagit hjälp med borrningen.
 
  • Gilla
  • Haha
Appendix och 4 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Antar att du skojar. Men för en del år sedan hade jag en kollega som byggde ut med källare. Så han började med att köpa en begagnad defekt grävmaskin. Spenderade något halvår på att renovera den. Grävde, byggde grund/källare. Sedan skulle schaktmassorna bort. Då köpte han en risig lastbil, mekade med den några månader. Sedan gick han i körskola för att få lastbilskort så att han fick köra den...

Han skulle troligen ha köpt en rigg själv om det skall borras.
Haae det kommit till kritan så kanske, men jag hade en rigg på gång för knappa 100’ vill jag minnas så det var ändå en lockande tanke 😊
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
Håller med om att detta är roligt att projektera nörda ned sig och koppla ihop för att sedan njuta av resultatet .
Jag drog det hela lite längre dock

Vi köpte ett souterränghus från -68 som jag konverterade från direktverkande el till vattenburet.
Tog bara in hjälp för starkström / solcellsinstallation
Nu har vi
Solceller / batteri
Solfångare / acktank
Luft/vattenvärmepump med lite blandat radiatorer och golvvärme.
Köpt mycket begagnat , hela radiatorsystemet är lött inte pressat.

Vi har lagt ut ungefär 200 000kr
 
  • Gilla
MagHam och 1 till
  • Laddar…
44000 kr för borrningen? Per måste ha hittat norra Europas, ja kanske t.o.m världens billigaste firma som borrade åt honom.

Jag gjorde precis samma resa som Per för ett år sedan och mitt borrhål på 230 meter kostade ca 110kkr och då prutade jag skamlöst i månader 🤷‍♂️
 
  • Gilla
  • Haha
Roger Fundin och 4 till
  • Laddar…
U
M mpostma skrev:
Missar jag helt hur informationen om hur FTX installationen gick till?

Med FLVP hade han givetvis redan en central punkt för alla frånluftsrör men varför berättar man inte om komplexiteit att dra tillufsrör och kostnaden av det?
- bara en FTX aggegrat kostar 20-30k.
- installera tillfuftsdon till rummen och dra tillufttsrör (i befintliga rum) kan vara bökigt framfrörallt i 2våningshus. Givetvis bär man kunna nå rummen på ävervåning från vinden. Där får man säkert råkna med några dagars jobb.


Givetvis har han som redan har FLVP redan lågtemperaturselement och tom golvvärme, så det är bra.

Vad man även behöver beakta:

- tillstånd från kommunen att bora en energibrunn. Kostar några tusenlappar och mest tid.
- anlutning mellan energibrunnens och värmepumpen, vilket kan bli en del schacktning och rördragning.

Jag konverterade själv från oljepanna och självdrag till BVP och FTX ung. 10 år sen genom helentreprenad. DVS. en vp firrma som fixade bvp som helentreprenad och en firma som tog FTX.
Kostade allihop nog runt 260.000 efter rot.
Fläktwoods Villamaster mini
tillutf behövde dras på nytt till alla sovrum (3 don) , vardagsrum (2 don) och gillestuga (2 don)
Alla lösa skorstenar kopplades tilll central frånluft.

Sen BVP:
borra hål 180m
Thermia diplomat inverter
bortforsling nästan tom oljetank och panna
omkoppling
installation av element i pannrummet
anslutning av borrhål på bvp. Då vi höll på samtidigt att dränera blev schackningen "gratis".

Sen visade det sig att högtemperaturselement är inte ideal med bvp. Jag konverterade åven nedervånignen till golvvärme vid installation av ny nivell golv pga tidigare fuktskada.

Vad lär man sig?
- Alla situationer är unika.
- alla tidsplaner och finansiella förtsätningar är unika.
- Entrepenörer bryr sig ibland bara om sina egna moment. Visst har man bra entrepenörer som tänker ändå bredare. Tar lärdom av såna och samarbeta gärna med dem som visar att de ser helheten.
- Är man teknikintresserad vill man kankse ha apparater som har ett öppet kontrol gränssnnitt som man lkan plocka in dem i Home Asisstant.
- Sätt in energimätare så man kan faktiskt kontrollera och övervaka energi användning.
Nu vet vi ju inte förutsättningarna, men om man haft FLVP med uppvärmd tilluft så har man ju redan all tilluftskanaler också dragna. Då är det ju bara ta bort vattenbatteriet och dockan på en FTX.
 
J Jodenmarck skrev:
.....hela radiatorsystemet är lött inte pressat.....
⭐👍
Riktigt gjort med andra ord!
För om ett halvsekel kommer folk att gråta över alla åldrade gummipackningar i presskopplingar som börjar läcka.
Då är inte jag med längre, men kan föreställa mig eländet.
 
  • Gilla
pjgb och 2 till
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Instämmer gjorde allt själv, inkl. konvertering till vattenburet. Hade bara firma för att borra hålet och det bara för att frun tvärvägrade mig att köpa en borrigg för att borra själv 😂.
Hahahahahaha, vafaen, jag köpte ett sågverk förra året, så nu har jag 2st sågverk haha.
Kanske en rigg kostar liiite mer....
/W
 
  • Haha
mexitegel
  • Laddar…
M MagHam skrev:
⭐👍
Riktigt gjort med andra ord!
För om ett halvsekel kommer folk att gråta över alla åldrade gummipackningar i presskopplingar som börjar läcka.
Då är inte jag med längre, men kan föreställa mig eländet.
Ja , jag kände att det bör hålla vår livslängd om vi löder, sedan är pressat ganska fult & dyrt jämfört med att bocka/löda i mesta möjliga utsträckning.
Yngsta grabben började på vvs linjen lagom till rördragningen , så han har fått bocka.
 
  • Gilla
MichelleW och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.