Såhär förväntar man sig att perilex-uttaget är kopplat.
 
Sååå, då var det utsågat i bänkskivan, monterat och klart med kontakter, ugn och häll. Nu ska man bara sälja den gamla spisen. :)

En sak som jag upptäckte när jag kontrollmätte var att nollan och jord verkar vara bryggade. Körde "diodtest" med voltmetern för att se så det inte var kortslutning pga den nya Schuko-kontakten jag monterat från perilexen, och det gav utslag att nolla och jord var kortslutna. Jag monterade bort kabeldragningar igen för att vara 100% säker att det inte var nåt jag gjort, men det var så innan. Är detta normalt? Jag trodde man skilde på jordskenan och nollskenan om man har jordfelsbrytare, vilket jag har. Eller? Radhuset jag bor i är byggt -97 så det borde inte finnas anledning att skapa fusk-noll/jord.
 
Ja,, dom är skilda elektriskt när jfb frånslagen (utlöst). Vid drift är dom ihopkopplade
 