16 868 läst ·
133 svar
17k läst
133 svar
Ny laddbox installerad, säkring 20A gick, tillfällighet eller inte?
Medlem
· Södermanland
· 658 inlägg
Men herregud !
Hur stoppar man den här Ai Melano 007 ?
Hur stoppar man den här Ai Melano 007 ?
Medlem
· Södermanland
· 658 inlägg
Var någonstans fick du det ifrån att jag är en AI, bara utifrån det jag skrev?E Elajomannen skrev:
Håller ni fortfarande på på Elajo och tävlar om vem som hinner klaga först på varandra, medan ni jobbar i två dagar för att montera ett uttag?
Och varför svarar du inte på folks frågor i stället för att komma med dina kommentarer?
Medlem
· Södermanland
· 658 inlägg
Jag vill förtydliga att jag INTE arbetar på Elajo.M Melano007 skrev:Var någonstans fick du det ifrån att jag är en AI, bara utifrån det jag skrev?
Håller ni fortfarande på på Elajo och tävlar om vem som hinner klaga först på varandra, medan ni jobbar i två dagar för att montera ett uttag?
Och varför svarar du inte på folks frågor i stället för att komma med dina kommentarer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Jag är endast ute efter att folk som läser dina inlägg inte ska missförstå och göra något tokigt. Därför är det viktigt med korrekta begrepp och att vara tydlig på bra svenska. Som du ser har jag redan deltagit tidigt i tråden.M Melano007 skrev:Var någonstans fick du det ifrån att jag är en AI, bara utifrån det jag skrev?
Håller ni fortfarande på på Elajo och tävlar om vem som hinner klaga först på varandra, medan ni jobbar i två dagar för att montera ett uttag?
Och varför svarar du inte på folks frågor i stället för att komma med dina kommentarer?
Ok du menade andra JFBer i anläggningen.M Melano007 skrev:
Nej det måste man inte, men det är brukligt, och det beror återigen på typ av laddstation, enkelladdare eller dubbelladdare.
TS har problem med sin lastbalansering. Vi kanske skulle återgå till ämnet. Hur kan TS avgöra om lastbalanseringen fungerar som den ska?
Givetvis så väljer man inte ett överströmsskydd på 32A när gruppledningen är 3G2,5.M Melano007 skrev:
Om man väljer överströmsskydd på 32A så väljer man givetvis en kabel som klarar den strömmen.
Sen är det idiotiskt att välja en 3G2,5-kabel till en laddbox på 11 kW, man väljer minimum 5G2,5.
Angående lastbalansering så erbjuder Ferroamp en lastbalaserare som kan jämna ut 20A mellan faserna så enbilen kan få högre laddeffekt. Men en effektvakt är nästan nödvändig för de flesta tycker jagNissens skrev:
Och det finns inget sätt att ens be bilen att dra olika mycket per fas (bilar i produktion idag, iaf).
På sikt kan det ev. ändras, då ISO 15118-20 tillåter laddstationen att ge bilen olika mycket per fas (men det kräver då dels att både laddstation och bil stöder ISO15118 för AC-laddning, samt att båda stödjer -20…)
Jösses.M Melano007 skrev:Angående lastbalansering så erbjuder Ferroamp en lastbalaserare som kan jämna ut 20A mellan faserna så enbilen kan få högre laddeffekt. Men en effektvakt är nästan nödvändig för de flesta tycker jag
Och det finns inget sätt att ens be bilen att dra olika mycket per fas (bilar i produktion idag, iaf).
På sikt kan det ev. ändras, då ISO 15118-20 tillåter laddstationen att ge bilen olika mycket per fas (men det kräver då dels att både laddstation och bil stöder ISO15118 för AC-laddning, samt att båda stödjer -20…)
Det var ett av de längsta ”Ja” jag sett.
AI är ingen höjdare…
HejJ jrosen skrev:
Jag har ett wifi utan mesh, men jag har varit tvungen att ha en extra antenn från routern, dvs tp-kabel dragen till en UniFi antenn på taket. Jag förväxlade laddboxens signalmottagningsstyrka (100%) med Perific-effektvakten. Den är bara på 30%. Det kan ju vara en felkälla.

