28 317 läst ·
50 svar
28k läst
50 svar
Koppla 4ledare på 5 ledarsystem?
Det är att tänja på begreppet att skyddsjord ska följa övriga ledare i en grupp, väldigt mycket. Om du skulle göra så försvinner också behovet av PEN utan den extra ledaren kan vara en ren PE.
Jag skulle dock inte göra det. Om röret är tillgängligt för omdragning, varför drar du inte bara i en femledare?
Jag skulle dock inte göra det. Om röret är tillgängligt för omdragning, varför drar du inte bara i en femledare?
Hur menar du? I mark får bara kabel som är avsedd för markförläggning läggas (gäller även om det ligger ett rör i marken). En separat 10mm2 typ MK är inte tillåten att dra i mark. En ny PEX 5g2,5 betalar du 4-500:- för och då blir allt som det ska vara.
RV-K
http://www.jula.se/catalog/el-och-b.../installationskablar/rv-k-kabel-412484/#tab01
N1XV-U Jordkabel 5G2,5
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel
EKKJ-MCMK
https://m.clasohlson.com/se/Jordkabel-EKKJ-MCMK-4x2,5+2,5/Pr490424010
Vilken är bäst att jobba med? Dra i rör under mark? Vilken skulle ni ha valt?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b.../installationskablar/rv-k-kabel-412484/#tab01
N1XV-U Jordkabel 5G2,5
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel
EKKJ-MCMK
https://m.clasohlson.com/se/Jordkabel-EKKJ-MCMK-4x2,5+2,5/Pr490424010
Vilken är bäst att jobba med? Dra i rör under mark? Vilken skulle ni ha valt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
RV-K (inte RK-V) eller ACEFLEX som den också kallas är en smidig kabel nästan som en gummikabel är ju då bra att jobba med där dessa egenskaper är av vikt. Den är uppbyggd med skyddsledare tillsammans med övriga ledare i kabeln.
N1XV är likadant uppbyggd fast lite styvare och kan vara fördelaktig före ACEFLEX om den ska klamras utanpåliggande rakt o snyggt. För denna ändamål är den lika enkel att jobba med.
EKKJ har en koncentrisk ledare för PE och ger därmed ett bättre skydd men är då lite mer omständig att jobba med. Är möjligen något styvare än N1XV men inga problem att dra in i markrör.
Jag personligen skulle ha valt EKKJ. De extra tre minuter det tar att hantera kabeln är inget skäl för att ge avkall på det skydd som kabeln erbjuder 50 år framåt.
N1XV är likadant uppbyggd fast lite styvare och kan vara fördelaktig före ACEFLEX om den ska klamras utanpåliggande rakt o snyggt. För denna ändamål är den lika enkel att jobba med.
EKKJ har en koncentrisk ledare för PE och ger därmed ett bättre skydd men är då lite mer omständig att jobba med. Är möjligen något styvare än N1XV men inga problem att dra in i markrör.
Jag personligen skulle ha valt EKKJ. De extra tre minuter det tar att hantera kabeln är inget skäl för att ge avkall på det skydd som kabeln erbjuder 50 år framåt.
Klicka här för att svara
