Hej. Tror inte att det går, men vill kolla innan så att det inte blir en massa onödigt extra jobb. Jag har 5 ledarsystem hemma, i garaget är det 4 ledare som inte varit inkopplad på några år ( efter att elventralen i huset byttes ) fick tag på en 5ledarkabel och en godkänd kopplingsbox, så vi ( fick hjälp av en behörig ) satte boxen på utsidan av huset så att garagets kabel skulle nå. Den är 4ledare och nedgrävd ca 20 meter. Jordfelsbrytaren slår till direkt när något kopplas in i garaget. Måste jag byte kabeln eller går det att ķoppla? Mvh Jan
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Låter som det är grovt felkopplat.
Antingen måste matningen till garaget bytas till 5 ledare, eller så måste garaget kopplas till din matning för huset i en punkt där matningen är 4 trådig.
Du skriver att du har 5 ledarsystem, men har du verkligen det hela vägen från mätaren, eller blir det 5 ledare i centralen?
Om du hade 4 trådigt före centralbytet, så är det troliga att du har 4 trådig matning från mätaren till centralen. Det betyder att du utöver de tre fasledarna har en PEN ledare. Den är gemensam nolla och jord.
I en central separeras jord och nolla (därefter är det 5 trådigt). Och får under inga omständigheter kopplas ihop igen i någon punkt efter separeringen. Men OM det är 4 trådigt från mätare till central, så kan man koppla in en matning till garaget ex. före huvudbrytaren i din central. Beroende på dimensionen på kabeln till garaget, kan det behöva säkras av vid den kopplingen. Om ledarna är för klena i förhållande till dina huvudsäkringar.Även jordfelsbrytaren i huset blir förbikopplad till garaget (efter en jordfelsbrytare är det alltid 5 trådigt), så du måste ordna en jordfelsbrytare i garaget.
Antingen måste matningen till garaget bytas till 5 ledare, eller så måste garaget kopplas till din matning för huset i en punkt där matningen är 4 trådig.
Du skriver att du har 5 ledarsystem, men har du verkligen det hela vägen från mätaren, eller blir det 5 ledare i centralen?
Om du hade 4 trådigt före centralbytet, så är det troliga att du har 4 trådig matning från mätaren till centralen. Det betyder att du utöver de tre fasledarna har en PEN ledare. Den är gemensam nolla och jord.
I en central separeras jord och nolla (därefter är det 5 trådigt). Och får under inga omständigheter kopplas ihop igen i någon punkt efter separeringen. Men OM det är 4 trådigt från mätare till central, så kan man koppla in en matning till garaget ex. före huvudbrytaren i din central. Beroende på dimensionen på kabeln till garaget, kan det behöva säkras av vid den kopplingen. Om ledarna är för klena i förhållande till dina huvudsäkringar.Även jordfelsbrytaren i huset blir förbikopplad till garaget (efter en jordfelsbrytare är det alltid 5 trådigt), så du måste ordna en jordfelsbrytare i garaget.
ska prata med han som hjälpte mig, då kan man gå vidare från centralen i huset till garaget utan att använda sig av jordfelsbrytaren, har jag fattat det rätt då? ( om det är 4ledare in i huset alltså) ? Ursäkta om jag är otydlig
Inte om matande punkt för nya centralen är TN-S, du kan få ihop installationen ja, men det står i strid mot gällande normer.L Leif i Skåne skrev:
Man får går från 4-ledarsystem till 5-ledarsystem, men man får inte går ner till 4-ledarsystem från 5-ledarsystem.
Vad är det mellan mätskåp och elcentral som skall amta garaget? TN-C eller TN-S?
Förutsatt att jag förstått frågan rätt.
Här finns nog en del frågetecken att reda ut först..J JKHANSSON skrev:
Har du TN-C eller TN-S in till huset(mätaren).
Har du TN-C eller TN-S mellan mätare och huvudcentral?
Vad har du för area på kabeln du tänker koppla TN-C, dagens regler kräver minst 10 kvadratmillimeter för denna typ av koppling?
Går inte att koppla 4 ledare till 5 ledarsystem utan att JFB löser
Ett sätt är att sätta säkringar före JFB och koppla PEN på PEN i di innecentrat gå ut till garaget
däremot om det är en 5 ledare utifrån gatan och den s.k nollan är ansluten på nollplint , ska det vara 5 ledare i alla kablar , är den inte det så går det att lägga in en 4 ledare med avsäkring efter huvudbrytare och före JFB
Ett sätt är att sätta säkringar före JFB och koppla PEN på PEN i di innecentrat gå ut till garaget
**************** Redigerat av moderator, felaktig information *******************S Slugge skrev:
däremot om det är en 5 ledare utifrån gatan och den s.k nollan är ansluten på nollplint , ska det vara 5 ledare i alla kablar , är den inte det så går det att lägga in en 4 ledare med avsäkring efter huvudbrytare och före JFB
Redigerat av moderator:
Detta har benats ut utmärkt av Bo i Molkom
Inlägg # 31 , #40
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkoppling-av-jordfelsbrytare.259658/page-3
Inlägg # 31 , #40
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkoppling-av-jordfelsbrytare.259658/page-3
Vad som benats ut är en sak , nu är det så att i anläggningar med VP ska den ha egen JFB med 300 mA och uttages från PEplintenL Leif i Skåne skrev:
Nu är det inte en ny anläggning , det är en tillkommande anläggningE elmont skrev:
Om man säkra en 2,5 mm² mark-kabel med 16A och låter den mata en ny undercentral med egen jordfelsbrytare bör väl vara ok.E elmont skrev:
Men som @Slugge skrev i #9 var delar sid TN-C ??