Byggahus.se

Koppla 4ledare på 5 ledarsystem?

  1. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    Hej. Tror inte att det går, men vill kolla innan så att det inte blir en massa onödigt extra jobb. Jag har 5 ledarsystem hemma, i garaget är det 4 ledare som inte varit inkopplad på några år ( efter att elventralen i huset byttes ) fick tag på en 5ledarkabel och en godkänd kopplingsbox, så vi ( fick hjälp av en behörig ) satte boxen på utsidan av huset så att garagets kabel skulle nå. Den är 4ledare och nedgrävd ca 20 meter. Jordfelsbrytaren slår till direkt när något kopplas in i garaget. Måste jag byte kabeln eller går det att ķoppla? Mvh Jan
     
  2. H
    Moderator · Stockholm · 44 343 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Låter som det är grovt felkopplat.

    Antingen måste matningen till garaget bytas till 5 ledare, eller så måste garaget kopplas till din matning för huset i en punkt där matningen är 4 trådig.

    Du skriver att du har 5 ledarsystem, men har du verkligen det hela vägen från mätaren, eller blir det 5 ledare i centralen?

    Om du hade 4 trådigt före centralbytet, så är det troliga att du har 4 trådig matning från mätaren till centralen. Det betyder att du utöver de tre fasledarna har en PEN ledare. Den är gemensam nolla och jord.

    I en central separeras jord och nolla (därefter är det 5 trådigt). Och får under inga omständigheter kopplas ihop igen i någon punkt efter separeringen. Men OM det är 4 trådigt från mätare till central, så kan man koppla in en matning till garaget ex. före huvudbrytaren i din central. Beroende på dimensionen på kabeln till garaget, kan det behöva säkras av vid den kopplingen. Om ledarna är för klena i förhållande till dina huvudsäkringar.Även jordfelsbrytaren i huset blir förbikopplad till garaget (efter en jordfelsbrytare är det alltid 5 trådigt), så du måste ordna en jordfelsbrytare i garaget.
     
  3. M
    Husägare · Jönköpings Län · 3 727 inlägg

    MagHam

    Husägare
    En gång TN-S alltid TN-S
     
  4. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    ska prata med han som hjälpte mig, då kan man gå vidare från centralen i huset till garaget utan att använda sig av jordfelsbrytaren, har jag fattat det rätt då? ( om det är 4ledare in i huset alltså) ? Ursäkta om jag är otydlig
     
  5. L
    Husägare · Skåne · 3 775 inlägg

    Leif i Skåne

    Husägare
    Jo men före jordfelsbrytaren är det TN-C

    Om man monterar en ny normcentral i garaget kan man mata den med TN-C med en befintlig 4-ledar markkabel. Man kan säkra denna kabel med separat säkring på t.ex 16A
     
  6. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    Tackar för snabba och bra svar. Hade ändå tänkt byta skåpet i garaget. Ska kolla vidare på detta
     
  7. K
    Medlem · Stockholm · 1 671 inlägg
    Inte om matande punkt för nya centralen är TN-S, du kan få ihop installationen ja, men det står i strid mot gällande normer.
    Man får går från 4-ledarsystem till 5-ledarsystem, men man får inte går ner till 4-ledarsystem från 5-ledarsystem.
    Vad är det mellan mätskåp och elcentral som skall amta garaget? TN-C eller TN-S?
    Förutsatt att jag förstått frågan rätt.
     
    • Laddar…
  8. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    Ok men innan jordfelsbrytare så är det ju 4ledare då går jag ju inte ner? aja, kanske får jobba mig med kabeln då om det ska vara efter normer
     
  9. S
    Medlem · 3 644 inlägg

    Slugge

    Medlem
    Här finns nog en del frågetecken att reda ut först..
    Har du TN-C eller TN-S in till huset(mätaren).
    Har du TN-C eller TN-S mellan mätare och huvudcentral?
    Vad har du för area på kabeln du tänker koppla TN-C, dagens regler kräver minst 10 kvadratmillimeter för denna typ av koppling?
     
  10. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    Ska kolla upp detta. Är på jobbet nu.har inte satt mig in i det då jag inte "leker" med det själv
     
  11. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Går inte att koppla 4 ledare till 5 ledarsystem utan att JFB löser
    Ett sätt är att sätta säkringar före JFB och koppla PEN på PEN i di innecentrat gå ut till garaget
    **************** Redigerat av moderator, felaktig information *******************
    däremot om det är en 5 ledare utifrån gatan och den s.k nollan är ansluten på nollplint , ska det vara 5 ledare i alla kablar , är den inte det så går det att lägga in en 4 ledare med avsäkring efter huvudbrytare och före JFB
     
    Redigerat av moderator 5 okt 2017 16:41
    • Laddar…
  12. L
    Husägare · Skåne · 3 775 inlägg

    Leif i Skåne

    Husägare
  13. E
    Medlem · jämtland · 20 833 inlägg

    elmont

    Medlem
    Det finns en regel som säger att PEN måste vara MINST 10 mm2 vid nyanläggning. Det kan ingen säkring ändra på.
     
  14. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Vad som benats ut är en sak , nu är det så att i anläggningar med VP ska den ha egen JFB med 300 mA och uttages från PEplinten
    Nu är det inte en ny anläggning , det är en tillkommande anläggning
     
  15. L
    Husägare · Skåne · 3 775 inlägg

    Leif i Skåne

    Husägare
    Om man säkra en 2,5 mm² mark-kabel med 16A och låter den mata en ny undercentral med egen jordfelsbrytare bör väl vara ok.
    Men som @Slugge skrev i #9 var delar sid TN-C ??
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.