27 272 läst ·
50 svar
27k läst
50 svar
Koppla 4ledare på 5 ledarsystem?
Moderator
· Stockholm
· 56 280 inlägg
Jo men om det kopplas om så att du får matning före centralen, så får inte någon del av matningen gå via jordfelsbrytaren. Det är livsviktigt.
OM du har faser via jordfelsbrytare, men nollan (i PEN) utanför, så kommer jfbn att bryta omgående. Och ingen större skada skedd.
Om du gör tvärtom, faser utanför jordfelsbrytare men nolla/PEN via jordfelsbrytaren så uppstår en livsfarlig situation. För det första så bryter jfb direkt, men då har du alltså nollan bruten, men matning via faserna. Det ger att du får en slumpartad spänning i väggutag mellan 0 och 400 V, åtskilliga bränder har startats av sådana fel, dessutom blir alla jordade föremål strömförande, direkt livsfarligt.
OM du har faser via jordfelsbrytare, men nollan (i PEN) utanför, så kommer jfbn att bryta omgående. Och ingen större skada skedd.
Om du gör tvärtom, faser utanför jordfelsbrytare men nolla/PEN via jordfelsbrytaren så uppstår en livsfarlig situation. För det första så bryter jfb direkt, men då har du alltså nollan bruten, men matning via faserna. Det ger att du får en slumpartad spänning i väggutag mellan 0 och 400 V, åtskilliga bränder har startats av sådana fel, dessutom blir alla jordade föremål strömförande, direkt livsfarligt.
Tror inte TS kommer att vilja göra det själv utan att ha en elektriker som kollar upp det här med noll/jord , PEN/PE , om inte annat så har ni med era förklaringar här ev. dubbat TS att göra obehörigt el-arbete
Så rekommendera TS att ta dit en elektriker i stället för att göra något som kan bli fel
Så rekommendera TS att ta dit en elektriker i stället för att göra något som kan bli fel
Så är det!!L Liteavvarje skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Ja man kan bli lurad på detta, men dagens elmätare är inte skyddsjordade så PE går förbi, och blir därmed den femte ledaren. Så det är inte utslagsgivande att titta på elmätaren. Det gäller att hitta den punkt där TN-C övergår till TN-S, om det finns en sådan. Man kan ju titta på kabeln, men även om den har fem ledare så är det inte säkert att den används som TN-S, utan en ledare är kanske lagd åt sidan så det i verkligheten blir TN-C. Så man måste även titta på hur kabeln är ansluten och följa detta bakåt till den punkt där TN-C övergår till TN-S för att vara säker på att både nolla och skyddsjord i kabeln är inkopplad och att kabeln därmed används som TN-S.J JKHANSSON skrev:
Det är nog bra att förklara , det kan skapa en förvirring i ämnet TS är inte elektriker , så det är nog ingen mening att försöka förklara något om PEN/PE noll/jord var det startar eller börjar , han har inte aning om detta , mer än att se det okulärt på eventuella färger som det pratas om .
Har lite dålig koll kanskeL Liteavvarje skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Det är en bra skiss du hittat som visar alla tänkbara systemjordningar. Där ser du hur TN-C förgrenas TN-S, nästan lite omärkligt mitt i bild. Det är på papperet, verkligheten kan se ut som på denna bild från en annan tråd. Ser du felet? Eller fel är det inte, men är de två utgående ledningarna nere i bild TN-C eller TN-S?
Just nu är de TN-C eftersom de blå ledarna är lagda åt sidan. Detta bör man bekräfta i mottagande central där PEN-ledaren ska vara ansluten på PE-skenan och tilläggsmärkt med en snutt blå tejp.
Även om de blå skulle ha varit anslutna på plinten som de tunna svarta strecken visar så bör man fortfarande följa detta bakåt för att säkerställa att denna terminal är en nolla som är säkert förbunden med PEN på denna plint eller tidigare i mätarskåpet. Inspektion följt av provning. Det finns fler bilder i tråden, länk nedan.

https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-mig-med-elcentralen.300004/page-5#post-2771489
Just nu är de TN-C eftersom de blå ledarna är lagda åt sidan. Detta bör man bekräfta i mottagande central där PEN-ledaren ska vara ansluten på PE-skenan och tilläggsmärkt med en snutt blå tejp.
Även om de blå skulle ha varit anslutna på plinten som de tunna svarta strecken visar så bör man fortfarande följa detta bakåt för att säkerställa att denna terminal är en nolla som är säkert förbunden med PEN på denna plint eller tidigare i mätarskåpet. Inspektion följt av provning. Det finns fler bilder i tråden, länk nedan.

https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-mig-med-elcentralen.300004/page-5#post-2771489
On nu allt stämmer när jag backar och kollar alla kablar så att det är 4ledare in i min central och 5ledare ut. Då ska jag kunna göra så här då. Bygla L1,L2,L3 efter jfb till egna säkringar. Ta PEN från skenan innan jfb (Då det fortfarande är PEN) . Då ska det vara frid och fröjd?
tog en bild från en gammal central, men funktionen är väl den samma?! 
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Före jfb va det ju :/ så glöm min bild :/J JKHANSSON skrev:On nu allt stämmer när jag backar och kollar alla kablar så att det är 4ledare in i min central och 5ledare ut. Då ska jag kunna göra så här då. Bygla L1,L2,L3 efter jfb till egna säkringar. Ta PEN från skenan innan jfb (Då det fortfarande är PEN) . Då ska det vara frid och fröjd?tog en bild från en gammal central, men funktionen är väl den samma?!
[bild]
Ja, det stämmer, 10 kvadratmillimeter är minimum. Tycker också bild 37 liknar 10mm2 men svårt att se, kan lika gärna vara 6. Är det en serviskabel är det säkert 10 då detta brukar vara det minsta nätbolaget använder.L Leif i Skåne skrev:
Moderator
· Stockholm
· 56 280 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Bilden i #37 kommer inte från TS anläggning - den kommer från en helt annan tråd (länk under bilden).
