27 272 läst ·
50 svar
27k läst
50 svar
Koppla 4ledare på 5 ledarsystem?
Moderator
· Stockholm
· 56 280 inlägg
NEJ, om det är en 4 ledaranslutning, alltså gemensam nolla och jord, en s.k PEN ledare. Då måste PEN ledaren vara minst 10 kvmm, oavsett vilken ström kabeln säkras för. Kravet motiveras troligen av mekaniska skäl, det skall vara svårt att få kabeln skadad så att PEN ledaren går av. Det blir akut väldigt dramatiska effekter om en PEN ledare går av, 400V i uttagen, alla jordade föremål blir strömförande osv.L Leif i Skåne skrev:
Ok.
I det första inlägger antydes att det var den gamla nergrävda matningen till huset han önskar nyttja, har han tur är dem minst på 10 mm² , har han mer tur är det fortfarande TN-C ut från mätaren. Annars är det kört.
I det första inlägger antydes att det var den gamla nergrävda matningen till huset han önskar nyttja, har han tur är dem minst på 10 mm² , har han mer tur är det fortfarande TN-C ut från mätaren. Annars är det kört.
Den gamla nedgrävda som jag vill använda är mellan huset och garagetL Leif i Skåne skrev:
Frågan är om man kan kalla inkoppling av en kabel som inte har använts på många år för underhåll befintlig anläggning? Det är i mitt tycke rätt långt ut på isen. Dessutom är det ingen bra idé även om det skulle vara ok. Lösningen förutsätter också att det är TN-C från mätaren. Är det inte det kan man glömma den lösningen (om man inte vill bryta mot reglerna).L Leif i Skåne skrev:
Korrekt lösning om man inte vill byta kabeln är given av elmont i #20.
Det är för mig fascinerande att en elektriker har varit inblandad i detta kopplande, det är grovt felaktigt som andra påpekat. En behörig installatör ska inte göra den typen av fel. Jag undrar om det snarare är en yrkesman på fritiden, vilket gör kopplandet lika olagligt som om TS skulle gjort det själv.
Kabeln har inte används på ca 2år, så man inte tror att den här legat oanvänd 10år eller nåtttommib skrev:
Frågan är om man kan kalla inkoppling av en kabel som inte har använts på många år för underhåll befintlig anläggning? Det är i mitt tycke rätt långt ut på isen. Dessutom är det ingen bra idé även om det skulle vara ok. Lösningen förutsätter också att det är TN-C från mätaren. Är det inte det kan man glömma den lösningen (om man inte vill bryta mot reglerna).
Korrekt lösning om man inte vill byta kabeln är given av elmont i #20.
Det är för mig fascinerande att en elektriker har varit inblandad i detta kopplande, det är grovt felaktigt som andra påpekat. En behörig installatör ska inte göra den typen av fel. Jag undrar om det snarare är en yrkesman på fritiden, vilket gör kopplandet lika olagligt som om TS skulle gjort det själv.
Kan lika gärna vara 6mm², har för mig att 10mm² kravet inte är lastgammalt. Beror ju givetvis på när huset byggdes.L Leif i Skåne skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
5ledar kabel till vänster och garagets 4ledar kabel till höger verkar vara i samma storlek. Det är säkrat i huset inna det är draget till denna box. Kan det lösa sig då om man kopplar innan jfb i huset och byter till en ny central i garaget med jfb?
Går utmärkt att göra det under förutsättning att du inte har 5ledare från gatan in och där noll och skyddsjord är inlagda på separata plintar , ibland drar nätägaren 5ledare men ansluter inte noll utan viker undan den .
Samt sätta en ny central i garaget med JFB som personskydd , då har du ett system som inte bryter ner huset om du gör en groda i garaget
Samt sätta en ny central i garaget med JFB som personskydd , då har du ett system som inte bryter ner huset om du gör en groda i garaget
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Jag ser inga tecken i din bild på varken det ena eller andra map TN-C eller TN-S från ditt mätarskåp. Grundregeln här är väldigt enkel. TN-C kan omvandlas till TN-S men efter denna punkt kan man aldrig gå tillbaka till TN-C. Så börja i mätarskåpet och kontrollera om kabeln till huset är en fyr- eller femledare och hur den är inkopplad i bägge ändar där mätarskåpets utgående plint är av störst intresse. Sedan får vi återkomma till vilka alternativ som finns.
Moderator
· Stockholm
· 56 280 inlägg
Nu gissar jag lite, men det ser ut som trådarna på bilden inte är mer än 2,5 kvmm. Kanske klenare.
Därmed så måste matningen av kabeln vara säkrad, med 16 (eller 10A) säkringar. Dvs. om man ger sig på att koppla från före husets central, så behövs det nya säkringar för den matningen, ev. i en egen kapsling.
Det är då livsviktigt att även PEN ledaren ut till garaget är kopplad före centralen. Det ger en akut brandfara om den kopplas till husets nollskena (som ju bryts av jordfelsbrytaren).
Därmed så måste matningen av kabeln vara säkrad, med 16 (eller 10A) säkringar. Dvs. om man ger sig på att koppla från före husets central, så behövs det nya säkringar för den matningen, ev. i en egen kapsling.
Det är då livsviktigt att även PEN ledaren ut till garaget är kopplad före centralen. Det ger en akut brandfara om den kopplas till husets nollskena (som ju bryts av jordfelsbrytaren).
Ok. Trodde att det va 4ledare då det stod L1 L2 L3 och N bara :/Bo.Siltberg skrev:
Jag ser inga tecken i din bild på varken det ena eller andra map TN-C eller TN-S från ditt mätarskåp. Grundregeln här är väldigt enkel. TN-C kan omvandlas till TN-S men efter denna punkt kan man aldrig gå tillbaka till TN-C. Så börja i mätarskåpet och kontrollera om kabeln till huset är en fyr- eller femledare och hur den är inkopplad i bägge ändar där mätarskåpets utgående plint är av störst intresse. Sedan får vi återkomma till vilka alternativ som finns.
Mätningen är säkrad nu, det är PEN matningen som måste kollas över verkar det somH hempularen skrev:Nu gissar jag lite, men det ser ut som trådarna på bilden inte är mer än 2,5 kvmm. Kanske klenare.
Därmed så måste matningen av kabeln vara säkrad, med 16 (eller 10A) säkringar. Dvs. om man ger sig på att koppla från före husets central, så behövs det nya säkringar för den matningen, ev. i en egen kapsling.
Det är då livsviktigt att även PEN ledaren ut till garaget är kopplad före centralen. Det ger en akut brandfara om den kopplas till husets nollskena (som ju bryts av jordfelsbrytaren).
