13 463 läst ·
64 svar
13k läst
64 svar
Flera elcentraler i samma hem, elverk med jordspett?
Självbyggare
· Södermanland
· 82 inlägg
Vi har nog samma tanke här och jag tror det blir allt fler som ser vad som kan komma och därför vill vara förberedda. För mig har det bliriv som en ny hobby och att inhämta information och försöka göra det bästa av det.M Martin Lundmark skrev:
Självbyggare
· Södermanland
· 82 inlägg
Hur är det entligen men kablar?
När skall man använda skärmad kabel?
Det finns ju t.ex. skärmad 3-ledare, används skärmen som PEN, den ser ju tunnare ut än faserna? Kanske bara en synvilla.
Om man skall förlägga en kabel från ett 16A mätarskåp till en ny gruppcentral i en bostad är det (TN-S) 5G2.5 som gäller? Skulle det finnas några fördelar med att ha skärmad kabel?
Är det någon fördel med skärmad kabel som är nedgrävd?
När skall man använda skärmad kabel?
Det finns ju t.ex. skärmad 3-ledare, används skärmen som PEN, den ser ju tunnare ut än faserna? Kanske bara en synvilla.
Om man skall förlägga en kabel från ett 16A mätarskåp till en ny gruppcentral i en bostad är det (TN-S) 5G2.5 som gäller? Skulle det finnas några fördelar med att ha skärmad kabel?
Är det någon fördel med skärmad kabel som är nedgrävd?
Inomhus mellan centraler är det lämpligt att ha 5 ledare, då finns ett TN-S direkt och kan säkras direkt med vad kabeln tål. Även att koppla in en 5:a är lättare då det inte finns en spretig PEN Och faller på 10 m2. Det med skärmad är lite överkurs i vanliga installationer. Det enda jag kan tänka mig är förlagd i mark är 4X10+10 då PEN ligger som en skärm ytterst och kan skydda mot ett åsknedslag i närheten. PEN tar då smällen och inte fasledarna direkt till inkommande PEN eller JORDV VetLiteOmMycket skrev:Hur är det entligen men kablar?
När skall man använda skärmad kabel?
Det finns ju t.ex. skärmad 3-ledare, används skärmen som PEN, den ser ju tunnare ut än faserna? Kanske bara en synvilla.
Om man skall förlägga en kabel från ett 16A mätarskåp till en ny gruppcentral i en bostad är det (TN-S) 5G2.5 som gäller? Skulle det finnas några fördelar med att ha skärmad kabel?
Är det någon fördel med skärmad kabel som är nedgrävd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Det är ingen synvilla. Man måste göra skärmade kablar och skärmade kablarV VetLiteOmMycket skrev:
En markkabel EKKJ har en koncentrisk ledare i form av en kopparskärm runt kabeln. Den "skärmen" har samma area som fasledarna och används som PE eller PEN. Skärmen ger ett utmärkt skydd i mark mot t.ex en spade. Det var förr den helt förhärskande kabeltypen i mark. Men den är lite jobbig att installera så idag använder de flesta N1XV som är enklare att hantera. Nackdelen med EKKJ är att kopparskärmen bara har enkel isolering mot marken så det händer att den yttre isoleringen skarvs sönder så att skärmen ärgas bort.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Installationskablar som EKLK och EXLQ har en aluminiummantel med en biledare under. Biledaren har inte samma area som fasledarna och får inte användas som PE eller PEN. Den ska bara användas för att skyddsjorda kabeln i sig. Det finns alltså en separat grön/gul ledare i dessa kablar. Dessa får läggas i mark men kräver mekaniskt skydd (rör av något slag).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är valbart, men TN-S förordas. Med tanke på de svåra konsekvenserna av att PEN-ledaren går av så bör man undvika TN-C där det går. TN-S kräver ingen skyddsledare på 10 mm² utan arean är valbar, dvs den kan dimensioneras efter belastningen.V VetLiteOmMycket skrev:
Någon fördel med skärmade kablar, av endera slag, är väl just att man får ett visst skydd mot yttre påverkan. Handlar om det djurstall så finns krav på skärmade kablar. Men för övrigt, kablar ska förläggas så att det inte skadas. Så välj det du har till hands.
Klicka här för att svara
