Kan ju va så att när man slår av och sen slår till så blir de en så pass hög strömpik att glappet visar sig?
 
I Intresserad22 skrev:
Stora frågan är ju varför man spikar ut kabel innan taklisterna sitter på plats?
Hade beställt listerna, skulle kommit i förrgår... Men icke... Och de hade tid nu och de hade inte kunnat komma på en månad. Pallar inte vänta så vi mätte
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
I Irouza skrev:
Hade beställt listerna, skulle kommit i förrgår... Men icke... Och de hade tid nu och de hade inte kunnat komma på en månad. Pallar inte vänta så vi mätte
Låter på din beskrivning som att felet uppstod i samband med att jordfelsbrytaren motionerades, du märkte det på lamporna under en sekund eller så?

Och elektrikern har känt över anslutningar, då låter det som felet varit internt i JFB även om man inte kan utesluta att tidigare montagefel mörkats då det var samma firma, kanske till och med samma montör.

Som någon skrev tidigare får man hoppas montören utförde relevanta mätningar och inte bara okulärbesiktigade.

Du och elfirman kan testa ta detta med Hager men alla tillverkare av JFB har i sin anvisning inskrivet ett intervall då JFB ska motioneras, vanligen 1 månader för lågbudgets och 6 månader för mer välkända märken, antar du inte utfört detta.

Har elfirman satt en lapp i centralen med instruktioner hur detta ska göras?

Tror tyvärr du får dra detta på din hemförsäkring, synd med åldersavdraget och självrisken men du får ju nya grejer i alla fall, med, förhoppningsvis, längre livslängd.

Kanske att elfirman kan ta självrisken eller nåt då allt skedde när deras montör var där, tveksamt, men kan vara värt att testa.
 
  • Gilla
Husqvarna220Ac och 2 till
  • Laddar…
Att prylarna gått sönder beror garanterat på nollfel. Säkert har någonting i värmepumpen brunnit sönder i samband med detta så manöversäkringen i värmepumpen löste ut.
Jag tycker det låter långsökt att det skulle bero på testet av jordfelsbrytaren, möjligen om den återställs med en långsam rörelse. Tror mer på att elektrikern rotat i centralen innan jordfelsbrytaren testades och lossat någon nollskruv. Kanske kom han på misstaget och drog åt skruven innan han åkte hem.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 2 till
  • Laddar…
Hej
Jag har haft ett motsvarande fel för några år sedan. Snö rasade från taket och hade ned en väggarmatur utomhus och det löste ut jfb. När vi slog tillbaka jfb efter att ha tagit bort armaturen och isolerat kablarna så fick vi blinkande lampor och grejor som gick sönder (datorer, centraldammsugare, lampor, Xbox) Enligt elektrikern som tillkallades hade jfb varit defekt och 400V hade gått ut i ledningarna. Ovanligt fel sade han, hade bara stött på det en gång förut.

Fick ta det på försäkringen.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
I Irouza skrev:
Hej,
Igår hade vi elektrikern här. Han kom för att riva ner gammal el och sätts upp ny i köket då kablarna var gamla och fula vilket inte passade in i köket när de var nytt.
Men flera saker gick helt åt helvete...

1. Han testade jordfelsbrytaren, då glimmrs de till i 2 lampor. Efter det har en massa maskiner slagits ut och är helt döda.
2. Han satte ett uttag till kylen nästan uppe i taket, se bild. Vem sätter den där uppe
??!
3. Han såg till att bergvärmepump slogs ut och en säkring slog i från i pumpen.


Vi kom hem sent i går, och märker att vi inte har någon värme. Jag ringer dem och säger detta och samma elektriker om ut vid 20.30. Han trodde de kunde blivit nollfel och att det inte var fastskruvat i själva centralen. Vi öppna upp men allt var fastskruvat vilket innebar att det inte var nollfel. Så öppna han pumpen, vi fick igång den.

Sen gick babyvakt, babymatmaskinen, internetmodem och diskmaskin sönder. De menar på att vi ska ta de med länsförsäkringar för de ska ersätta i detta fall. När jag och frugan pratade sen kom vi på att vi måste ju betala allt här, åldersavdrag, självrisk osv. Är det verkligen rimligt? Vi tycker firman borde stå för vad de tagit sönder. Vad är rätt och fel?
Det verkar ju väldigt konstigt att grejor går sönder när man testar en jordfelsbrytare...
En jordfelsbrytare är ju konstruerad med med en testknapp och Elsäkerhetsverket rekommenderar även icke elutbildade personer att man testar den.Citat: "Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret."

Det finns heller ingen logisk förklaring till att en jordfelsbrytare kan förstöra elutrustning. Ej heller en felkoppling.typ att fas och nolla är skiftade eller nolla och skyddsjord är skiftade.
Att en 3fas elmotors skydd (t.ex. en stor värmepump) slår ifrån om en fas saknas är naturligt och rätt, d v s när en jordfelsbrytare testas.. (är beroende av vad jordfelsbrytaren sitter)
Även en enfas motor kan ha ett överbelastningsskydd/säkring som i olyckliga lägen inte klarar flera snabba på/avslag. Detta beror på att startströmmen i en elmotor är hög.

Man kan givetvis spekulera i konstiga fenomen men jag har svårt att hitta en rimlig förklaring till att elektrikern kan ha gjort något som resulterar i att utrustning går sönder. Hur klantig elektrikern än är har han ju bara fas, nolla och jord samt en jordfelsbrytare att "leka med" som slår av om han klantar sig rejält.

Är det någon annan som kan komma på en rimlig förklaring?
 
  • Gilla
ricebridge
  • Laddar…
J Jansch49 skrev:
Det verkar ju väldigt konstigt att grejor går sönder när man testar en jordfelsbrytare...
En jordfelsbrytare är ju konstruerad med med en testknapp och Elsäkerhetsverket rekommenderar även icke elutbildade personer att man testar den.Citat: "Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret."

Det finns heller ingen logisk förklaring till att en jordfelsbrytare kan förstöra elutrustning. Ej heller en felkoppling.typ att fas och nolla är skiftade eller nolla och skyddsjord är skiftade.
Att en 3fas elmotors skydd (t.ex. en stor värmepump) slår ifrån om en fas saknas är naturligt och rätt, d v s när en jordfelsbrytare testas.. (är beroende av vad jordfelsbrytaren sitter)
Även en enfas motor kan ha ett överbelastningsskydd/säkring som i olyckliga lägen inte klarar flera snabba på/avslag. Detta beror på att startströmmen i en elmotor är hög.

Man kan givetvis spekulera i konstiga fenomen men jag har svårt att hitta en rimlig förklaring till att elektrikern kan ha gjort något som resulterar i att utrustning går sönder. Hur klantig elektrikern än är har han ju bara fas, nolla och jord samt en jordfelsbrytare att "leka med" som slår av om han klantar sig rejält.

Är det någon annan som kan komma på en rimlig förklaring?
Jordfelsbrytaren är normalt 4-polig, 3 faser samt neutralledare. När den slås från vill man att neutralledaren ska brytas lite senare än faserna, bryts den snabbare kommer fasspänningen vid ossymetri sväva iväg uppemot full huvudspänning, man har ett "nollfel". Det finns även en ännu farligare variant av nollfel där PEN bryts, då får man förutom överspänning utsatta delar spänningsförande.
 
  • Gilla
perror
  • Laddar…
Snailman
J Jansch49 skrev:
Det verkar ju väldigt konstigt att grejor går sönder när man testar en jordfelsbrytare...
En jordfelsbrytare är ju konstruerad med med en testknapp och Elsäkerhetsverket rekommenderar även icke elutbildade personer att man testar den.Citat: "Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret."

Det finns heller ingen logisk förklaring till att en jordfelsbrytare kan förstöra elutrustning. Ej heller en felkoppling.typ att fas och nolla är skiftade eller nolla och skyddsjord är skiftade.
Att en 3fas elmotors skydd (t.ex. en stor värmepump) slår ifrån om en fas saknas är naturligt och rätt, d v s när en jordfelsbrytare testas.. (är beroende av vad jordfelsbrytaren sitter)
Även en enfas motor kan ha ett överbelastningsskydd/säkring som i olyckliga lägen inte klarar flera snabba på/avslag. Detta beror på att startströmmen i en elmotor är hög.

Man kan givetvis spekulera i konstiga fenomen men jag har svårt att hitta en rimlig förklaring till att elektrikern kan ha gjort något som resulterar i att utrustning går sönder. Hur klantig elektrikern än är har han ju bara fas, nolla och jord samt en jordfelsbrytare att "leka med" som slår av om han klantar sig rejält.

Är det någon annan som kan komma på en rimlig förklaring?

Om det är så att jordfelsbrytaren inte motionerats och att de kan krångla när man slår på den igen, så att tex nollan inte kopplas fram, så blir det ju flytande nolla, som helt klart kan orsaka detta.

Så det är väl ett utmärkt alternativ som kan ha orsakat detta?
 
lärjungen
I Intresserad22 skrev:
Stora frågan är ju varför man spikar ut kabel innan taklisterna sitter på plats?
"Stora frågan"??? I sammanhanget en ganska fjuttig grej. Men antar att inga trådar går helt fria från den här typen av kommentarer :rolleyes:
 
  • Gilla
  • Haha
Enolf och 5 till
  • Laddar…
S Slugge skrev:
Jordfelsbrytaren är normalt 4-polig, 3 faser samt neutralledare. När den slås från vill man att neutralledaren ska brytas lite senare än faserna, bryts den snabbare kommer fasspänningen vid ossymetri sväva iväg uppemot full huvudspänning, man har ett "nollfel". Det finns även en ännu farligare variant av nollfel där PEN bryts, då får man förutom överspänning utsatta delar spänningsförande.
Slugge -Tack!
Jag såg hela tiden en enfas jfb eller en personskyddsbrytare framför mej......D v s att elektrikern gjorde nydragning av enfas elen som bilden visar och kompletterad med enfas (2 pol ) jfb.
Fast då blir resten ologiskt oxå.

Nyfiken fråga:
Alla jfb har väl en neutralledare som bryter senare, åtminstone med tillverkning fr o m 1996? Det är väl därför "nollans" anslutning alltid är uppmärkt på jordfelsbrytaren?
 
I Irouza skrev:
Hej,
Igår hade vi elektrikern här. Han kom för att riva ner gammal el och sätts upp ny i köket då kablarna var gamla och fula vilket inte passade in i köket när de var nytt.
Men flera saker gick helt åt helvete...

1. Han testade jordfelsbrytaren, då glimmrs de till i 2 lampor. Efter det har en massa maskiner slagits ut och är helt döda.
2. Han satte ett uttag till kylen nästan uppe i taket, se bild. Vem sätter den där uppe
??!
3. Han såg till att bergvärmepump slogs ut och en säkring slog i från i pumpen.


Vi kom hem sent i går, och märker att vi inte har någon värme. Jag ringer dem och säger detta och samma elektriker om ut vid 20.30. Han trodde de kunde blivit nollfel och att det inte var fastskruvat i själva centralen. Vi öppna upp men allt var fastskruvat vilket innebar att det inte var nollfel. Så öppna han pumpen, vi fick igång den.

Sen gick babyvakt, babymatmaskinen, internetmodem och diskmaskin sönder. De menar på att vi ska ta de med länsförsäkringar för de ska ersätta i detta fall. När jag och frugan pratade sen kom vi på att vi måste ju betala allt här, åldersavdrag, självrisk osv. Är det verkligen rimligt? Vi tycker firman borde stå för vad de tagit sönder. Vad är rätt och fel?

Märkligt. Vad beträffar eluttaget hände samma sak i ett pentry på ett företag jag jobbade för några år sedan. Ett nytt uttag till kyl/frys skulle monteras och det hamnade strax under taket. Vid förfrågan till elektrikern blev svaret "Jag hade ingen längre kabel"...
 
  • Haha
batsan
  • Laddar…
Det finns alltid en liten risk med att bryta strömmen trefasigt till en anläggning, via huvudbrytare, JFB eller annan trepolig omkopplare. Strömspikar från induktiva laster kan orsaka skada. Likaså har vi ju här konstaterat att det finns en liten risk att brytare som JFBer kan glappa, och är det nollan som glappar så går saker sönder. Andra elkopplare bryter inte nollan och har inte denna risk.

Även som risken är liten så är det alltså lite chansartat att motionera en JFB med all belastning ansluten. Det är en risk som är onödig att ta eftersom den är så enkel att undvika.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det finns alltid en liten risk med att bryta strömmen trefasigt till en anläggning, via huvudbrytare, JFB eller annan trepolig omkopplare. Strömspikar från induktiva laster kan orsaka skada. Likaså har vi ju här konstaterat att det finns en liten risk att brytare som JFBer kan glappa, och är det nollan som glappar så går saker sönder. Andra elkopplare bryter inte nollan och har inte denna risk.

Även som risken är liten så är det alltså lite chansartat att motionera en JFB med all belastning ansluten. Det är en risk som är onödig att ta eftersom den är så enkel att undvika.
Verkar ju horribelt då man rekommenderar att "motionera" JFB en gång i halvåret. Det står till och med på JFB hemma. Nu vågar man ju inte göra det. Eller ska man vidta några åtgärder innan man gör det. Vårt hus är bara 2 år gammalt och jag har faktiskt inte gjort det än.
 
Tycker inte man ska vara orolig att motionera sin JfB, skulle tro dessa fel är väldigt ovanliga, däremot försöka utföra motioneringen minst två gånger/år, har man köpt billiga märkta 1 gång/månad får man själv bedöma vad man tycker är lämpligt.

Kanske kan vara värt att försöka få elfirman att få Hager att stå för kostnader, motionerad eller ej är det ändå deras namn som står på apparaten och man kan tycka den ska hålla längre än halvannat år.
Förutsatt att det nu var det som var felet..
 
Byggglädje Byggglädje skrev:
Verkar ju horribelt då man rekommenderar att "motionera" JFB en gång i halvåret. Det står till och med på JFB hemma. Nu vågar man ju inte göra det. Eller ska man vidta några åtgärder innan man gör det. Vårt hus är bara 2 år gammalt och jag har faktiskt inte gjort det än.
Det skrev jag inte. För att undvika risken för skador kan man i första hand stänga av alla elektroniska apparater först, eller bryta säkringarna, eller i sista hand bryta huvudbrytaren. Därefter motionera JFBn.

Som jag skrev, risken är liten men enkel att undvika.
 
  • Gilla
Byggglädje
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.