Kanske en fråga till som jag funderar på, PEN är det en gulgrön jord som kommer in och man saknar nolla eller tvärtom att det kommer in en nolla o man gör den till jord? med att koppla om det i centralen.
Är det in i huset man räknar kablarna 4alt5 eller till mätarskåpet? visst kan det vara omgjort i mätarskåpet med till 5 ledare och då klassar man det som 5 ledare in i huset???
 
texastaz skrev:
Kanske en fråga till som jag funderar på, PEN är det en gulgrön jord som kommer in och man saknar nolla eller tvärtom att det kommer in en nolla o man gör den till jord? med att koppla om det i centralen.
Är det in i huset man räknar kablarna 4alt5 eller till mätarskåpet? visst kan det vara omgjort i mätarskåpet med till 5 ledare och då klassar man det som 5 ledare in i huset???
PEN är en ledare som innehåller både skyddsjord (PE, Protective Earth) och neutral (N). Både jord och nolla kommer från mittpunkten i transformatorn. Det blir 5-ledarsystem från och med den punkt där man gör uppdelningen i skyddsjord och neutral, alltså egentligen bara en förgrening där man kopplar förbrukarna mot den del som kallas neutral och en del som man inte har någon belastning på och använder som skyddsjord. På den fina bilden ovan i #6 är denna förgrening just där den blå kabeln till jordfelsbrytaren är ansluten till PE-skenan (och kabeln har alltså därmed blå färg för att markera att den är en neutralledare).
 
Redigerat:
Mikael_L
PE = protective earth = skyddsjord
N = neutral = nolla

PEN (eller PE+N) är dessa två kombinerade i en och samma ledare.

PEN måste alltid delas upp innan det når förbrukaren, det sista stället där det får delas upp till femledarsystem är en gruppsäkringscentral. Men det kan faktiskt också vara uppdelat redan vid transformatorstationen.
Det finns säkert undantag från detta i industri och sånt, men för oss vanliga dödliga är detta korrekt information, efter säkringscentralen får inte PE och N längre kombineras någonstans eller kopplas ihop någonstans.

Har en gång PE och N särats på någonstans i eldistributionskedjan får man inte senare gå tillbaka till PEN.
Dvs har elbolaget dragit en 5-ledare som serviskabel till fasadmätarskåpet måste alla följande ledningar till olika gruppcentraler fortsätta vara 5-ledare, dvs TN-S dvs PE och N separat.
 
Vad betyder TN-S och gärna några andra roliga förkortningar som kan va bra o veta

Vore kul med en lika pedagofisk bild igen på dom olika sätten o koppla PEN/
PE-N och gärna lite förklaringar om hur det är tänkt.
Kanske ngn pedagog kan rita lite på bilden o lägga upp
 
Redigerat:
C = Combined
S = Separate(d)

(Jord & Nolla)
 
texastaz skrev:
Kan man altså skruva fast både fasskena och Kablar på en automatsäkring och JFB men inte i samma hål eller?
Kablarna (RK) lägga i hissklämman, gaffeln från fasskena läggs under skruvskallen som hissar upp hissklämman.

En överkopplinsbygel är för mig tre t.ex. EK6 som sitter ihop med rätt avstånd mellan kablarna för att passa på utgången för faserna på JFB och mot tre automater. Går lika bra att åstadkomma med några tre stumpar RK, vilket dessutom blir mer flexibelt
 
Sådana färdiga överkopplingsbyglar funkar dessutom inte alltid, t.ex i hager gamma, för skenstöden är i vägen, om man inte vill ha JFBn på mitten av skenan :(
 
Är det överkopplingen mellan raderna så går de att sätta i mitten, måste inte sitta i JFB utan kan sitta i valfria säkringar.

Protte
 
Ja, men nu skulle det va JFB på varje rad i mitt senaste fall - då går det inte.
 
En liten fråga bara,
I den illustrativa bilden ovan,
är ledaren som går in på PE-skenan rätt märkt?
 
Ja, för det är neutralledaren som går genom JFBn, dvs ut från PE-skenan.
Någon inkommande PE(N) finns inte med på bilden.
 
Vilken fin info det fanns.
Om man har 400 volts el element i huset som vi har så har man väl ingen nytta av JFB med tanke på att man inte har ngn nolla? men om jag fattar Hagers sida rätt så sätter man dom direkt efter Huvudbrytaren? om man inte vill att dom ska brytas med strömmen?

Är det inte smidigare att ha Huvudbrytaren och JFB under varandra? om man ändå ska dra uppifrån o ner?
 
texastaz skrev:
Om man har 400 volts el element i huset som vi har så har man väl ingen nytta av JFB med tanke på att man inte har ngn nolla?
Jodå, jordfelsbrytaren gör sitt jobb precis lika bra även för tvåfasanslutna laster utan neutral.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.