Du har rätt i att ”Scott-T Transformer Connection” påminner om min koppling - men det är en helt annan pilsner. Utan att vara 100 så ger den kopplingen en tvåfas som inte har någon fasvridning mellan faserna. Det speglar nog det elnät man ofta ser i USA och Latinamerika - där man ofta distribuerar enfas med mittpunkt. Tre trådar är billigare än fyra.
Den bygger på ett äkta tvåfassystem om man ska köra 2 -> 3- fas. Och i andra fallet 3 -> 2-fas kan man inte ta ut fulla effekten enfasigt som i din skiss.
Och med äkta 2-fas menar jag 90 grader mellan faserna och inte det typiska i USA osv med mittuttag på sekundären tex 2x120 V. Tvåfas 90 grader ger möjlighet till jämnt roterande fält för motorer men ger inte den stora materialvinsten som trefas sett till effekt och ledarantal.
Kopplingen får man se som en kuriositet från kampen mellan system och leverantörer tidigt i Nordamerikanska elektrifieringen.