Morgan Jacobsson Morgan Jacobsson skrev:
Man kan bara byta till 13A från 10A om du har kabel 1,5mm2. FQ/FK 1.5mm2 Tråd är inte godkänd för 13A.
Sen när får man inte använda sig utav 13A säkring om man har 1,5 mm² FQ, du får gärna säga vart det står att det inte är tillåtet
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Det är iofs fel med centralen utan baksida mot brännbart material
F FGLIN skrev:
400V borde väl innebära att den är tvåfasigt kopplad mellan två faser dvs drivs med huvudspänningen 400V, 400V*10A=4000W=4kW.
Nej de allra flesta hällar som ansluts till två faser har 230V elementspänning. De driver alltså värmezonerna mellan resp. fas och nollan. Så med 10A säkringar blir max effekt 2x2300 W
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
F FGLIN skrev:
400V borde väl innebära att den är tvåfasigt kopplad mellan två faser dvs drivs med huvudspänningen 400V, 400V*10A=4000W=4kW.
Ja det borde det. Men tyvärr är det ofta ganska förvirrande beteckningar på just spisar. De flesta nya spisar har 230V elementspänning. De kan då kopplas till en, två eller tre faser. Nollan måste finnas och ingen del av spisen drivs av 400V. Ändå kallar de anslutningen för 400V 3N~. Då är "N" det enda som indikerar att det i själva verket är 230V.
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
A
J J-banan skrev:
Sen när får man inte använda sig utav 13A säkring om man har 1,5 mm² FQ, du får gärna säga vart det står att det inte är tillåtet
Handbok 421 tabell 5.2. Samma tabell över minsta belastningsförmåga finns även i en grön ruta under 433 i handbok 444 (elinstallationsreglerna)

Den säger att vid använding av säkring 13 A krävs en ledare som har en minsta belastningsförmåga på 14 A. Inte att förväxla med minibrytare som kräver en ledare med belastningsförmåga på minst 13 A.

Formel: ((Märkström * brytfaktor) / 1,45)
För säkring 13 A: ((13*1,6)/1,45) = 14 A
För minibrytare 13 A: ((13*1,45)/1,45) = 13 A

Belastningsförmågan fås av omgivningstemperatur, anhopning, ledartyp+isolering och förläggningsättet så beroende på dessa blir den alltid olika. Så ibland går det och ibland inte.

Men som exempel kan nämnas att säkring 13 A, vanlig 70 graders fq 1,5, 3 belastade ledare fungerar oftast ej infälld i rör i vägg då de har en belastningsförmåga på 13,5 A utan andra faktorer och det behövs minst 14 A.
Däremot enfas-kretsar går eller att byta till 90-graders tråd istället om det går att få tag på.

Se tabell 52b i elinstallationsreglerna.
 
Redigerat:
  • Gilla
Morgan Jacobsson och 3 till
  • Laddar…
Och måste man belasta 1,5mm2 med 10 A och så att ledarna blir upp emot 50 grader anser jag att man har misslyckats rätt grovt i sin projektering.
 
  • Gilla
hjalmar17 och 3 till
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Sen när får man inte använda sig utav 13A säkring om man har 1,5 mm² FQ, du får gärna säga vart det står att det inte är tillåtet
Ja, en 13A-säkring är godkänd för 1,5 mm² kabel, men endast under vissa förutsättningar. Enligt dagens elinstallationsregler (SS 436 40 00) är det tillåtet att säkra upp en 1,5 mm² ledning med 13 ampere, men det ställer högre krav på installationen än vid traditionell 10A-avsäkring.
 
Morgan Jacobsson Morgan Jacobsson skrev:
Ja, en 13A-säkring är godkänd för 1,5 mm² kabel, men endast under vissa förutsättningar. Enligt dagens elinstallationsregler (SS 436 40 00) är det tillåtet att säkra upp en 1,5 mm² ledning med 13 ampere, men det ställer högre krav på installationen än vid traditionell 10A-avsäkring.
Det är fortfarande lagligt att säkra 1,5 mm² FQ med 13A säkring under rätt förhållanden
 
J J-banan skrev:
Det är fortfarande lagligt att säkra 1,5 mm² FQ med 13A säkring under rätt förhållanden
Fk/Fq uppfyller inte utlösningsvilkoren eftersom den är flerkardelig, medans solid kroppar med bara en kardel, har bättre ledingsegenskaper. Det handlar om längden på tråden/kabeln.
 
  • Haha
snaggletooth
  • Laddar…
A
Hej J-banan och Morgan.

Här är en bra tråd om ämnet ni diskuterar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-gang-for-alla-13a-sakring-pa-1-5mm2.469473/

Och det nya elektropop för kabeldimensionering där man kan ställa in parametrarna direkt och kontrollera att det kommer fungera. Både belastningsförmåga för kortslutning + överlast och spänningsfall. Allt i ett enligt svensk standard: https://dim.elektropop.se/

Fungerar även fint i mobilen. Vi får hoppas denna fina skapelse av användaren schrute får finnas kvar länge.
 
  • Gilla
Morgan Jacobsson och 3 till
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Sen när får man inte använda sig utav 13A säkring om man har 1,5 mm² FQ, du får gärna säga vart det står att det inte är tillåtet
13-amperesäkringen introducerades på den svenska marknaden under 2000-talets första decennium. Den lanserades som en smart uppgraderingssäkring och blev mycket populär eftersom den passade direkt i den befintliga bottenplattan för 10A, vilket gjorde det enkelt att säkra upp utan att behöva dra om några kablar i väggarna.
 
Morgan Jacobsson Morgan Jacobsson skrev:
13-amperesäkringen introducerades på den svenska marknaden under 2000-talets första decennium. Den lanserades som en smart uppgraderingssäkring och blev mycket populär eftersom den passade direkt i den befintliga bottenplattan för 10A, vilket gjorde det enkelt att säkra upp utan att behöva dra om några kablar i väggarna.
Det var inte svaret på min fråga
 
J J-banan skrev:
Det var inte svaret på min fråga
Tänk lite själv! Var inte så grinig! Om säkringen introducerades på 2000-talet..så kom det föreskrifter om detta. Elsäkerhetsverket granskar alla elprodukter innan de godkänner dem för försäljning, jag har inget exakt datum..vad det nu hjälper i denna tråd. Vad är du ute efter egentligen?
 
Morgan Jacobsson Morgan Jacobsson skrev:
13-amperesäkringen introducerades på den svenska marknaden under 2000-talets första decennium. Den lanserades som en smart uppgraderingssäkring och blev mycket populär eftersom den passade direkt i den befintliga bottenplattan för 10A, vilket gjorde det enkelt att säkra upp utan att behöva dra om några kablar i väggarna.
Bara så att du vet, i mitten av förra seklet fanns det 13A säkringar att tillgå, dom var dock inte vanliga utan användes mycket sällan och som oftast som nödlösning.
 
Morgan Jacobsson Morgan Jacobsson skrev:
Vad är du ute efter egentligen?
Vi är ute efter belägg för de uppseendeväckande påståenden du för fram i tråden. Vi är vetgiriga och vill ha exakta referenser, men inte från USA.
 
  • Gilla
orutti och 3 till
  • Laddar…
Morgan Jacobsson Morgan Jacobsson skrev:
Vad är du ute efter egentligen?
Jag tror han är ute efter:
J J-banan skrev:
Sen när får man inte använda sig utav 13A säkring om man har 1,5 mm² FQ, du får gärna säga vart det står att det inte är tillåtet
En rätt intressant och lättbegriplig fråga tycker jag, särskilt med tanke på hur ofta det här på forumet tämligen lättvindigt rekommenderas att byta 10A till 13A, även i vanliga FK/FQ-installationer.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.