vad för modul är bytt? var expansionsventilen bytt?
 
DonPablo DonPablo skrev:
vad för modul är bytt? var expansionsventilen bytt?
Expansionsventilen är bytt. Minns inte riktigt vilken/vilka moduler som är bytt, men det byttes nåt kretskort för regleringen av brinepumpen i början på förra året i alla fall.
 
om kalla cirkpumpen är okej, och expansionsventil är bytt och okej, då kan det nästan bara vara luft i kbslingan som djävlas, eller lågtrycksvakten, men mest troligt luft!
 
DonPablo DonPablo skrev:
om kalla cirkpumpen är okej, och expansionsventil är bytt och okej, då kan det nästan bara vara luft i kbslingan som djävlas, eller lågtrycksvakten, men mest troligt luft!
Ja, men i 3 år? Kärlet har aldrig gått tomt, och nivån är stabil. Känns osannolikt, men inget är ju omöjligt.

Jag hade en teori om att hålet ev skulle frysa och strypa flödet i KB-slingan, men då borde problemen bli värre när det är kallare och pumpen går jobba mer. Nu är ju problemen som värst när det är kring 10-, och vid 25- och ännu kallare så går det mycket bättre, även om den larmar då också men långt ifrån lika ofta som vid varmare väder.
 
vid varmare väder stannar den oftare och det rister till i maskin, kanske något glapp. Vid kall väderlek går den mer konstant, så har den väl startat, så går den .
Vet ej mycket svårt, men lp larmet kommer någonstans ifrån och lp larm får man av för lite köldmedia, fel i exp ventilen, luft, eller utebliven cirkulation på köldbärare.
 
Jag vet att modulen/styrningen för expansionsventilen har varit ett problem med dessa värmepumpar (åtminstonde de lite större fastighetspumparna).

Har du fått expansionsventilen utbytt hoppas jag att dess styrning också blev utbytt.

Felet är att expansionsventilen vid vissa tillfällen inte öppnar alls, vilket ger en LP-larm. Detta kan hända ganska frekvent men sedan fungera i flera månader.
 