11 756 läst ·
50 svar
12k läst
50 svar
Återkommande "Lågtryck löst" Thermia Diplomat optimum 8
Hej. Jag ska försöka hålla mig kort här om alla miljoner larm jag har på min bergvärmepump.
Historik:
Pumpen installerades i november 2016. Hålet är 160m djupt och i grundaste laget för en 8kw bergvärmepump i norra Sverige, men vi lämnar det åt sidan så länge. Vi hade också 43m lera innan vi fick kontakt med berg.
Pumpen har fungerat bra fram tills november 2022 då jag fick larmet "Lågtryck löst". Testade kvittera larmet och starta om pumpen, men den var stendöd. Kontaktade installatören och han konstaterade att brinepumpen var kass. Pumpen byttes och sedan fungerade allt fram till november 2023 när larmet kom tillbaka. Denna gång kunde jag kvittera larmet och allt fungerade igen, i 30 min. Gjorde samma procedur och allt var frid och fröjd. Pumpen gick i en dag, sedan kom larmet tillbaka. Jag kontaktade nya auktoriserade therima åf (gamla hade tagit pension) och efter felsökning konstaterades att brinepumpen var dålig. Den byttes igen och allt fungerade i en vecka. Sedan fick jag kvittera och starta om pumpen mellan 5 och 30ggr/dag i väntan på att reparatören skulle komma. Nu byttes det kretskort, ventiler, givare och allt möjligt. Det gjordes en full kontroll med mätningar m.m. och allt var OK. Nu har pumpen fungerat fram till november 2024 och larmen är tillbaka.
Vi har haft reparatören här och tittat på pumpen medans den har aktivt larm, men han hittar inget fel. Allt ser ok ut.
Just nu har vi 27 härliga minusgrader ute och bara idag har jag fått starta om pumpen en 30-tal ggr. Den startar och går 10 minuter och sen klipper den. Till saken hör också att den har gått bra när det varit såhär kallt, det är när det är kring 10-15 minusgrader som det tjorvat som värst. Både jag och reparatören ställer oss frågande till detta och han vet inte heller riktigt hur han ska gå vidare med detta.
Jag jobbar själv med förebyggande underhåll i en annan bransch där jag analyserar och sammanställer mycket data för att hitta felkällor och gör regelbundna RCA (root cause analysis), så jag är lika ivrig att få veta vad det är som kan trigga det här, som jag är att få pumpen att fungera.
Är det någon som varit med om något liknande och kan dela med sig av sina erfarenheter?
Edit: Tycker ni att det saknas info så ställ gärna frågor. Hade jag inte redan varit flint så hade jag slitit håret av mig.
Historik:
Pumpen installerades i november 2016. Hålet är 160m djupt och i grundaste laget för en 8kw bergvärmepump i norra Sverige, men vi lämnar det åt sidan så länge. Vi hade också 43m lera innan vi fick kontakt med berg.
Pumpen har fungerat bra fram tills november 2022 då jag fick larmet "Lågtryck löst". Testade kvittera larmet och starta om pumpen, men den var stendöd. Kontaktade installatören och han konstaterade att brinepumpen var kass. Pumpen byttes och sedan fungerade allt fram till november 2023 när larmet kom tillbaka. Denna gång kunde jag kvittera larmet och allt fungerade igen, i 30 min. Gjorde samma procedur och allt var frid och fröjd. Pumpen gick i en dag, sedan kom larmet tillbaka. Jag kontaktade nya auktoriserade therima åf (gamla hade tagit pension) och efter felsökning konstaterades att brinepumpen var dålig. Den byttes igen och allt fungerade i en vecka. Sedan fick jag kvittera och starta om pumpen mellan 5 och 30ggr/dag i väntan på att reparatören skulle komma. Nu byttes det kretskort, ventiler, givare och allt möjligt. Det gjordes en full kontroll med mätningar m.m. och allt var OK. Nu har pumpen fungerat fram till november 2024 och larmen är tillbaka.
Vi har haft reparatören här och tittat på pumpen medans den har aktivt larm, men han hittar inget fel. Allt ser ok ut.
Just nu har vi 27 härliga minusgrader ute och bara idag har jag fått starta om pumpen en 30-tal ggr. Den startar och går 10 minuter och sen klipper den. Till saken hör också att den har gått bra när det varit såhär kallt, det är när det är kring 10-15 minusgrader som det tjorvat som värst. Både jag och reparatören ställer oss frågande till detta och han vet inte heller riktigt hur han ska gå vidare med detta.
Jag jobbar själv med förebyggande underhåll i en annan bransch där jag analyserar och sammanställer mycket data för att hitta felkällor och gör regelbundna RCA (root cause analysis), så jag är lika ivrig att få veta vad det är som kan trigga det här, som jag är att få pumpen att fungera.
Är det någon som varit med om något liknande och kan dela med sig av sina erfarenheter?
Edit: Tycker ni att det saknas info så ställ gärna frågor. Hade jag inte redan varit flint så hade jag slitit håret av mig.
Första steget är att mäta med termometer på olika ställen i BVVP:n .
Löser det på lågtryck så innebär det ofta att temperaturen på värmeväxlaren förmodligen är väldigt kall, ganska många minusgrader, och det första att misstänka är att brine-cirkulationen inte fungerar som det skall, men kan också beror på att expansionsventilen inte arbetar rätt eller i värsta fallet brist på köldmedel - har du tittglas på maskinen där man ser köldmedlet flöda ?? (förmodligen är den för modern för det) - men för att veta om det är så behöver man pilla in k-termoelement innanför isoleringen för gasledningarna in och ut från brinevärmeväxlaren och notera värdena.
Sedan kan det nog också vara bra att kolla brinetemperaturen på ingång och utgång - det kanske går att läsa ut i menyerna - annars blir det att mäta igen på samma sätt som på värmepumpens gasledningar vid brinevärmeväxlaren.
Syftet med mätningar med en k-termometer är dels att få temperaturer som inte mäts någonstans, del att kontrollmäta där eventuella sensorer fins och att mätvärderna man själv mäter och de som ev. visas i programmenyer inte är för olika och trubblet kanske beror på sensorfel eller glapp i denna och dess ledningar och problemen inte visar sig förr än i vissa driftfall/temperaturer. Glappfel är jobbiga att felsöka...
Är hela brinevärmeväxlaren riktigt kall och stor temperaturdiff på brine in och brine ut så pekar det på att cirkulationen av brinen är dålig, kanske inte cirkulerar alls.
Är det stor temperaturskillnad (> 5 grader C för typ köldmedel som R407C, lite mindre om det är R410A, R404A eller om det är 1-komponents-köldmedel som R32) mellan gasledningarna in och ut på gasledningssidan ur värmeväxlaren samt om det är betydligt kallare där än brine-temperaturen så är det annat problem på kompressorsidan - det kan vara rejält kallt även på den sidan om brinevärmeväxlaren är kraftigt nedkyld - men temperaturskillnaden bör fortfarande inte vara så stor om expansionsventilen fungerar som den skall.
skall man gissa vidare så behöver man kolla det här först och tex. att brine-cirkulationspumpen faktiskt fungerar och kör runt brinen.
Löser det på lågtryck så innebär det ofta att temperaturen på värmeväxlaren förmodligen är väldigt kall, ganska många minusgrader, och det första att misstänka är att brine-cirkulationen inte fungerar som det skall, men kan också beror på att expansionsventilen inte arbetar rätt eller i värsta fallet brist på köldmedel - har du tittglas på maskinen där man ser köldmedlet flöda ?? (förmodligen är den för modern för det) - men för att veta om det är så behöver man pilla in k-termoelement innanför isoleringen för gasledningarna in och ut från brinevärmeväxlaren och notera värdena.
Sedan kan det nog också vara bra att kolla brinetemperaturen på ingång och utgång - det kanske går att läsa ut i menyerna - annars blir det att mäta igen på samma sätt som på värmepumpens gasledningar vid brinevärmeväxlaren.
Syftet med mätningar med en k-termometer är dels att få temperaturer som inte mäts någonstans, del att kontrollmäta där eventuella sensorer fins och att mätvärderna man själv mäter och de som ev. visas i programmenyer inte är för olika och trubblet kanske beror på sensorfel eller glapp i denna och dess ledningar och problemen inte visar sig förr än i vissa driftfall/temperaturer. Glappfel är jobbiga att felsöka...
Är hela brinevärmeväxlaren riktigt kall och stor temperaturdiff på brine in och brine ut så pekar det på att cirkulationen av brinen är dålig, kanske inte cirkulerar alls.
Är det stor temperaturskillnad (> 5 grader C för typ köldmedel som R407C, lite mindre om det är R410A, R404A eller om det är 1-komponents-köldmedel som R32) mellan gasledningarna in och ut på gasledningssidan ur värmeväxlaren samt om det är betydligt kallare där än brine-temperaturen så är det annat problem på kompressorsidan - det kan vara rejält kallt även på den sidan om brinevärmeväxlaren är kraftigt nedkyld - men temperaturskillnaden bör fortfarande inte vara så stor om expansionsventilen fungerar som den skall.
skall man gissa vidare så behöver man kolla det här först och tex. att brine-cirkulationspumpen faktiskt fungerar och kör runt brinen.
Redigerat:
Hej och tack för svaret.X xxargs skrev:Första steget är att mäta med termometer på olika ställen i BVVP:n .
Löser det på lågtryck så innebär det ofta att temperaturen på värmeväxlaren förmodligen är väldigt kall, ganska många minusgrader, och det första att misstänka är att brine-cirkulationen inte fungerar som det skall, men kan också beror på att expansionsventilen inte arbetar rätt eller i värsta fallet brist på köldmedel - har du tittglas på maskinen där man ser köldmedlet flöda ?? (förmodligen är den för modern för det) - men för att veta om det är så behöver man pilla in k-termoelement innanför isoleringen för gasledningarna in och ut från brinevärmeväxlaren och notera värdena.
Sedan kan det nog också vara bra att kolla brinetemperaturen på ingång och utgång - det kanske går att läsa ut i menyerna - annars blir det att mäta igen på samma sätt som på värmepumpens gasledningar vid brinevärmeväxlaren.
Syftet med mätningar med en k-termometer är dels att få temperaturer som inte mäts någonstans, del att kontrollmäta där eventuella sensorer fins och att mätvärderna man själv mäter och de som ev. visas i programmenyer inte är för olika och trubblet kanske beror på sensorfel eller glapp i denna och dess ledningar och problemen inte visar sig förr än i vissa driftfall/temperaturer. Glappfel är jobbiga att felsöka...
Är hela brinevärmeväxlaren riktigt kall och stor temperaturdiff på brine in och brine ut så pekar det på att cirkulationen av brinen är dålig, kanske inte cirkulerar alls.
Är det stor temperaturskillnad (> 5 grader C för typ köldmedel som R407C, lite mindre om det är R410A, R404A eller om det är 1-komponents-köldmedel som R32) mellan gasledningarna in och ut på gasledningssidan ur värmeväxlaren samt om det är betydligt kallare där än brine-temperaturen så är det annat problem på kompressorsidan - det kan vara rejält kallt även på den sidan om brinevärmeväxlaren är kraftigt nedkyld - men temperaturskillnaden bör fortfarande inte vara så stor om expansionsventilen fungerar som den skall.
skall man gissa vidare så behöver man kolla det här först och tex. att brine-cirkulationspumpen faktiskt fungerar och kör runt brinen.
Brinetemperaturen är bra. Den diffar som mest 3 grader på in/ut och temperaturen in går inte under -1. Tidigare har den gått kallare än så utan problem.
Det här är såklart något som reparatören får lösa, men jag är ju så otroligt nyfiken.
Går dessa pumpar att logga med usb eller liknande, så man får med alla värden under drift?
Annars måste man koppla på manometer och köra pumpen i både värme och vv tillverkning om vartannat, för att se om något avviker. Kan även vara fel på lågtryckspressostat (även om det är ovanligt) eller glapp någonstans.
Var i Norra Sverige finns du ?
Annars måste man koppla på manometer och köra pumpen i både värme och vv tillverkning om vartannat, för att se om något avviker. Kan även vara fel på lågtryckspressostat (även om det är ovanligt) eller glapp någonstans.
Var i Norra Sverige finns du ?
Husägare
· Norra Roslagen
· 342 inlägg
Är det en nyare cirkulationspump med display på KB-sidan? Om det är problem med pumpen brukar dom indikera ett larm. Men när den larmar kommer troligen värmepumpen att larma och stänga av KB-pumpen och då ser man inte larmet. Prova sätt pumpen att gå i kontinuerlig drift (för att undvika eventuella problem med start/stopp).
Kolla även lågtryckspressostaten. Det händer att dom blir dåliga. Ge den en lätt knackning under drift, larmar den då har du hittat problemet.
Kolla även lågtryckspressostaten. Det händer att dom blir dåliga. Ge den en lätt knackning under drift, larmar den då har du hittat problemet.
Eftersom den verka strula som mest runt -10 till -15 grader och klipper efter ca 10 minuter tycker jag du ska en bild på dina inställningar så det inte klipper av annan orsak för din cirkulationspump har en skakfunktion i sig som ska skaka igång om den fastnar och efter 5 försök stannar den helt.Är det en kyltekniker som har tittat på din värmepump som har mätt upp LP-pressostaten?H HerrK skrev:Hej. Jag ska försöka hålla mig kort här om alla miljoner larm jag har på min bergvärmepump.
Historik:
Pumpen installerades i november 2016. Hålet är 160m djupt och i grundaste laget för en 8kw bergvärmepump i norra Sverige, men vi lämnar det åt sidan så länge. Vi hade också 43m lera innan vi fick kontakt med berg.
Pumpen har fungerat bra fram tills november 2022 då jag fick larmet "Lågtryck löst". Testade kvittera larmet och starta om pumpen, men den var stendöd. Kontaktade installatören och han konstaterade att brinepumpen var kass. Pumpen byttes och sedan fungerade allt fram till november 2023 när larmet kom tillbaka. Denna gång kunde jag kvittera larmet och allt fungerade igen, i 30 min. Gjorde samma procedur och allt var frid och fröjd. Pumpen gick i en dag, sedan kom larmet tillbaka. Jag kontaktade nya auktoriserade therima åf (gamla hade tagit pension) och efter felsökning konstaterades att brinepumpen var dålig. Den byttes igen och allt fungerade i en vecka. Sedan fick jag kvittera och starta om pumpen mellan 5 och 30ggr/dag i väntan på att reparatören skulle komma. Nu byttes det kretskort, ventiler, givare och allt möjligt. Det gjordes en full kontroll med mätningar m.m. och allt var OK. Nu har pumpen fungerat fram till november 2024 och larmen är tillbaka.
Vi har haft reparatören här och tittat på pumpen medans den har aktivt larm, men han hittar inget fel. Allt ser ok ut.
Just nu har vi 27 härliga minusgrader ute och bara idag har jag fått starta om pumpen en 30-tal ggr. Den startar och går 10 minuter och sen klipper den. Till saken hör också att den har gått bra när det varit såhär kallt, det är när det är kring 10-15 minusgrader som det tjorvat som värst. Både jag och reparatören ställer oss frågande till detta och han vet inte heller riktigt hur han ska gå vidare med detta.
Jag jobbar själv med förebyggande underhåll i en annan bransch där jag analyserar och sammanställer mycket data för att hitta felkällor och gör regelbundna RCA (root cause analysis), så jag är lika ivrig att få veta vad det är som kan trigga det här, som jag är att få pumpen att fungera.
Är det någon som varit med om något liknande och kan dela med sig av sina erfarenheter?
Edit: Tycker ni att det saknas info så ställ gärna frågor. Hade jag inte redan varit flint så hade jag slitit håret av mig.
Ja, både kyl och värmepumpstekniker har varit här.V växelventil skrev:Eftersom den verka strula som mest runt -10 till -15 grader och klipper efter ca 10 minuter tycker jag du ska en bild på dina inställningar så det inte klipper av annan orsak för din cirkulationspump har en skakfunktion i sig som ska skaka igång om den fastnar och efter 5 försök stannar den helt.Är det en kyltekniker som har tittat på din värmepump som har mätt upp LP-pressostaten?
Ok, jo kb-pumpen fungerar hur bra som helst när jag går in och tvångskör den i menyerna, även när det larmar i displayen.R Real-House skrev:Är det en nyare cirkulationspump med display på KB-sidan? Om det är problem med pumpen brukar dom indikera ett larm. Men när den larmar kommer troligen värmepumpen att larma och stänga av KB-pumpen och då ser man inte larmet. Prova sätt pumpen att gå i kontinuerlig drift (för att undvika eventuella problem med start/stopp).
Kolla även lågtryckspressostaten. Det händer att dom blir dåliga. Ge den en lätt knackning under drift, larmar den då har du hittat problemet.
Finns i nordöstra norrbotten 😄DonPablo skrev:
Går dessa pumpar att logga med usb eller liknande, så man får med alla värden under drift?
Annars måste man koppla på manometer och köra pumpen i både värme och vv tillverkning om vartannat, för att se om något avviker. Kan även vara fel på lågtryckspressostat (även om det är ovanligt) eller glapp någonstans.
Var i Norra Sverige finns du ?
Uppdatering på läget.
-29 ute. +24 inne 😅
Ville inte att pumpen skulle stanna under natten så jag ställde innertemperaturen på max. Nu har den gått hela natten med både kompressor och elpatron.
Den larmade 2 ggr igårkväll med den här inställningen men sen har den knallat på i ca 12 timmar.
Saken är den också att den kan gå problemfritt i en vecka eller mer, för att sen strula så in i h*lvete i någon eller några dagar.
Jag misstänker glapp någonstans eller att det är något tryck/temp som precis går utanför något gränsvärde och triggar larm.
-29 ute. +24 inne 😅
Ville inte att pumpen skulle stanna under natten så jag ställde innertemperaturen på max. Nu har den gått hela natten med både kompressor och elpatron.
Den larmade 2 ggr igårkväll med den här inställningen men sen har den knallat på i ca 12 timmar.
Saken är den också att den kan gå problemfritt i en vecka eller mer, för att sen strula så in i h*lvete i någon eller några dagar.
Jag misstänker glapp någonstans eller att det är något tryck/temp som precis går utanför något gränsvärde och triggar larm.
Husägare
· Norra Roslagen
· 342 inlägg
Nej jag tror inte den skulle gå utanför normala driftområdet och larma på LP. Då har man troligen larm på hetgastemperatur innan (särskilt när det är kallt utomhus).H HerrK skrev:Uppdatering på läget.
-29 ute. +24 inne 😅
Ville inte att pumpen skulle stanna under natten så jag ställde innertemperaturen på max. Nu har den gått hela natten med både kompressor och elpatron.
Den larmade 2 ggr igårkväll med den här inställningen men sen har den knallat på i ca 12 timmar.
Saken är den också att den kan gå problemfritt i en vecka eller mer, för att sen strula så in i h*lvete i någon eller några dagar.
Jag misstänker glapp någonstans eller att det är något tryck/temp som precis går utanför något gränsvärde och triggar larm.
-Kolla synglaset om du har en sådan om det är klart.
-Kolla hetgastemperaturen (vad ligger den på i jämförelse med värmebäraren).
-Testa att knacka lite lätt på lågtryckspressostaten.
Därför skulle det vara intressant att se din LOGG-tid.Om du går in i servicemenyn(håll vänsterknappen intryckt i 5 sekunder) och gå in på INSTALLATION och pila ner till LOGGTID och på din står det 3 om du har standard och ändra till 6 så ser du grafen under en längre tid.Tryck vänsterknappen 3 gånger så du går ur servicemenyn och sedan går du in på TEMPERATURER och markera BRINE och tryck på + tecknet och håll den intryckt så ser du tiden på din brinepump hur den grafen ser ut.H HerrK skrev:Uppdatering på läget.
-29 ute. +24 inne 😅
Ville inte att pumpen skulle stanna under natten så jag ställde innertemperaturen på max. Nu har den gått hela natten med både kompressor och elpatron.
Den larmade 2 ggr igårkväll med den här inställningen men sen har den knallat på i ca 12 timmar.
Saken är den också att den kan gå problemfritt i en vecka eller mer, för att sen strula så in i h*lvete i någon eller några dagar.
Jag misstänker glapp någonstans eller att det är något tryck/temp som precis går utanför något gränsvärde och triggar larm.
Loggtid var på 1. Ändrade till 6.
Brine in är 0 grader och ut är -2.
Brine in är 0 grader och ut är -2.
Ser inget konstigt ut men om du ändrar til 7 loggtid har du 24/7 men grafen blir liten men du måste vänta några timmar innan du ser någon förändring för nu visar den från loggtid ca 1 timme.Verkar skumt att den slutar fungera och måste bytas.Du har inte sett en liten fyrkant i displayen?H HerrK skrev:


