18 610 läst ·
174 svar
19k läst
174 svar
Ansluta 3-fas ugn till 1-fas
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
https://www.firstchoice-cs.co.uk/rational/rat40-05-269
ser det inte ut som om låsningen är på "bortsidan"?
ser det inte ut som om låsningen är på "bortsidan"?
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
Tillägg till ovan:M MathiasFr skrev:Min ugn kopplad för 3-fas anslutning
[länk]
sidan 66:
- Mellan M1 pin3 och svart ledare (BK/L1): 2 ohm
- Mellan M1 pin3 och orange ledare(OG/L2) : ingen kontakt
- Mellan M1 pin2 och anslutningskabelns blå ledare: 0 ohm
- Med sluten kontaktor har jag 0 ohm mellan plint och L3 (min handskiss)
Något annat att testa innan jag kopplar om till 1-fas?
- Mellan M1 pin3 och lila ledare(VT/L2) : ingen kontakt
När jag ansluter de svetsade blecken på värmarna till nollan:
- Mellan M1 pin3 och lila ledare(VT/L2) : 32 ohm
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
Här är tydliga foton på en liknande kontaktor:
https://www.ebay.fr/itm/374320007350
Låsmekanismen är på "baksidan" men jag ser fortfarande hur den manövreras
https://www.ebay.fr/itm/374320007350
Låsmekanismen är på "baksidan" men jag ser fortfarande hur den manövreras
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
M MathiasFr skrev:
Vad ville du uppnå med dessa mätningar?M MathiasFr skrev:
M1 pin 3 är ansluten till L2 i schemat i din länk (till den större ugnen).
Mäter du från motorn M1 till som är ansluten till L2 och L3 så blir M1 och ett element ”seriekopplat via nollan” i din mätning.
Är motorn 4 Ohm?
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
Jag vill vara säker på att endast 2 av resistanserna i varje värmare används och att inget annat påverkas av omkoppling från 3-fas till 1-fas. Om jag inte har kontakt någonstans vid 3-fas koppling men vid "1-fas" koppling har ca 30 ohm vid samma mätning så jag nervös.blackarrow skrev:
M1 är inte ansluten till L2 och L3. Som jag sa ovan så har jag bara anslutit de båda blecken till nollan i denna 1:a "mätetapp".
Jag stoppar för idag och börjar imorgon igen.
Stort tack för era bidrag!
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
Har nu följt de lila ledarna så långt jag kan och skissen nedan stämmer.
Den ljulila ledaren vid stjärnan försvinner i under "värmekammaren" tillsammans med flera andra ledare => att vid kontaktorns L3 behövs ström. Gissningsvis så är den komponent som är ansluten till den stjärnmärkta lila ledaren 1-fas. Vad kan bli fel om jag:
- bryter vid det röda krysset (=ingen ström till resistanserna till höger i skissen)
- byglar L2 till L3 vid kontaktor
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den ljulila ledaren vid stjärnan försvinner i under "värmekammaren" tillsammans med flera andra ledare => att vid kontaktorns L3 behövs ström. Gissningsvis så är den komponent som är ansluten till den stjärnmärkta lila ledaren 1-fas. Vad kan bli fel om jag:
- bryter vid det röda krysset (=ingen ström till resistanserna till höger i skissen)
- byglar L2 till L3 vid kontaktor
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Jag skulle själv känna mig tillräckligt lugn för att göra så.
Att du kopplar bort matningen till ett av värmeelementen ska inte kunna påverka något annat.
Jag ser inga strömkännande komponenter som skulle kunna reagera på att det inte går ström genom dessa element.
Eventuella avgreningar på L3-ledningen kan man anta går till elektronik eller övervakning av spänningen. Men då du bryter ledningen efter denna avgrening så ska det inte påverka något.
Så kör nu. Glöm inte att filma ifall det skulle bli spektakulära symptom
Att du kopplar bort matningen till ett av värmeelementen ska inte kunna påverka något annat.
Jag ser inga strömkännande komponenter som skulle kunna reagera på att det inte går ström genom dessa element.
Eventuella avgreningar på L3-ledningen kan man anta går till elektronik eller övervakning av spänningen. Men då du bryter ledningen efter denna avgrening så ska det inte påverka något.
Så kör nu. Glöm inte att filma ifall det skulle bli spektakulära symptom
M
MathiasFr
Medlem
· Frankrike - Pantin
· 579 inlägg
MathiasFr
Medlem
- Frankrike - Pantin
- 579 inlägg
Mycket tacksam för din input. Jag tar självfallet ansvar om något går fel. Provkörning tidigast imorgon då besten först måste in i köket och de fixar jag inte självBo.Siltberg skrev:
Jag skulle själv känna mig tillräckligt lugn för att göra så.
Att du kopplar bort matningen till ett av värmeelementen ska inte kunna påverka något annat.
Jag ser inga strömkännande komponenter som skulle kunna reagera på att det inte går ström genom dessa element.
Eventuella avgreningar på L3-ledningen kan man anta går till elektronik eller övervakning av spänningen. Men då du bryter ledningen efter denna avgrening så ska det inte påverka något.
Så kör nu. Glöm inte att filma ifall det skulle bli spektakulära symptom![]()
Du vill alltså ha en film där mitt gråa hår blir ännu gråare?



