7 995 läst ·
39 svar
8k läst
39 svar
Akut. Jordfelsbrytare löser ut.
Nej, 5-ledat (TN-S).
Kolla att dom tunna kablarna som ligger dubbelt på den 3 pol automatsäkringen sitter fast ordentligt. Det är lätt att den ena sitter löst särskilt om dom är av olika typ eller dimension. Det vara smart att använda wago 222 och gå in med enbart en ledare.
Jo vet va nogrann med att båda ledarna sitter. Är de ok med lösa Wago "skramlandes i centralen" utan att din-montera dem?
Moderator
· Stockholm
· 57 826 inlägg
Hur hänger den här centralen ihop med resten av huset. Är det den enda centralen i huset, eller är det en undercentral?
Det är en undercentral som sitter i ett uthus.
Så som det ser ut på bilden samt du säger dig varit noga gör att inget blir bättre av att skarva och gå in med en ledare. Dina är båda lika och ser ut att ligga parallellt in i klämman då är det helt ok.Novisfixaren skrev:
Och Malmbergs JFB behöver du inte skämmas för finns många i sak icke uppbackade myter kring diverse fabrikat. Enda problemet med de typerna tex Biltema, Malmbergs, GDS osv är att det är svårt att veta vad man får från tid till annan pga byte av leverantörer. Men har man lite kunskap kan man bedöma dem och många gånger är de inte så dåliga som ryktena ofta säger.
Moderator
· Stockholm
· 57 826 inlägg
OK, då är det inte lika konstigt att jfb löste ut när bygeln satt på plats. Då gick ström i nollan från huvudcentralen, ut till din UC och där genom jfb, till nollskenan, och åter via jordskenan. Den strömmen reagerar jfb på.Novisfixaren skrev:
Hur matas centralen, är den kopplad via säkringar i huvudcentralen? Har du jfb i huvudcentralen också?
Den är paralellkopplad med flera andra små centraler i en stor dosa. Alla dessa centraler matas sedan från ett skåp med 25A säkringar.
De andra paralellkopplade centralerna har också JFB men inte i skåpet med 25A säkringar.
Klicka här för att svara
