Mikael_L
D droopy skrev:
Det är fel 5st 1,5 är OK men inte fler 3st 2,5 i ett 16VP rör. Anledningen är dels värmeutveckling men även att det skall gå lätt att byta/dra om ledningarna.
Återigen NEJ.
Det har inte med värmen att göra, för i så fall skulle kabel inte alls vara tillåten som är helt utan luftmellanrum mellan ledarna.

Det har bara med möjligheten att vettigt kunna dra i trådarna, och helst även kunna få ut de vid behov.

Och 5st 1,5 och 3st 2,5 i 16-rör/slang brukar gå galant och med 20-rör kan man lätt ha 5st 2,5, bara röret/slangen inte är klantigt förlagd med snäva böjar osv.
Men lyckas man knöla in 5st 2,5 i ett 16-rör, så är det helt OK sen.
 
  • Gilla
elmont och 2 till