Tagg: pen

22 träffar. Senast uppdaterad:
  1. H

    Fulla terminaler i fasadmätarskåp

    Hej, Som ni ser på bilden är terminalerna för L1, L2, L3 och PEN överfulla och snart ska en till 5G6 in på dessa för att matas vidare till...
    Tråd av homelabber, i forum El
  2. G

    PEN ledare och jordskena

    Hej, Har en äldre byggnad på gården vi renoverar. Inkommande från mätarskåpet till ett magasin är tre faser + PEN. Byggt 1965. Centralen har två...
    Tråd av Gårdsrenoveraren, i forum El
  3. A

    Central PEN skena

    När måste man bygla inkommande PEN med nolla? Ja har 4 ledare in i centralen, sitter det då en bygel mellan min PEN skena och N skena? Troligen...
    Tråd av Adamlarss, i forum El
  4. F

    Kan jag använda "PEN" som nolla?

    Fram till min varmvattenberedare (märkt 400 Vac 2N 3000W) har jag tre ledare. L1, L2 och PEN tror jag? Det är iaf 400V mellan L1 och L2, samt...
    Tråd av FredrikMan, i forum El
  5. W

    Neutral-/PEN-skena mätarskåp

    Hej! Om en jordfelsbrytare ska installeras i ett sådant här mätarskåp - behöver hela mätarskåpet bytas ut eller kan elektrikern sätta dit en PEN-...
    Tråd av whoubla, i forum El
  6. B

    Varför var det farligt att bygla nolla + jord i ett uttag vars central är av PEN typ?

    Jag minns att jag fick en bild illustrerad förut på vad risken är att bygla nolla och jord i uttagen. Mitt hus har byglade nolla + jord i alla...
    Tråd av BengtSpikar, i forum El
  7. B

    PEN mellan centraler

    Ett 4-ledarsystem mellan 2 centraler har bara 6 kvmm kabel, hur stort är det felet, vad kan hända? Har förstått nu att PEN ska vara minst 10 kvmm...
    Tråd av Bransta, i forum El
  8. V

    Flera elcentraler i samma hem, elverk med jordspett?

    Hej Fråga 1 Om man har flera byggnader och vill ha en normcentral i 3 byggnader har jag tänkt på denna lösning. Jag tänker att det bästa är att...
    Tråd av VetLiteOmMycket, i forum El
  9. V

    Hur är det kopplat i den här undercentralen? Fuljordat? Fulnolla?

    Skulle koppla in en 3-fas byggcentral i ladan för att kunna använda lite hungrigare 230V maskiner i Schuko, men ville då se först så att det...
    Tråd av Vardagsrum, i forum El
  10. B

    kontinuitet mellan inkommande PEN och anläggningens nolla

    Kontrollmätning av mycket gammal TN-C anläggning i nyköpt fastighet: 1) Slog av huvudbrytaren och kopplade loss inkommande PEN. Mätning visade...
    Tråd av Bo.l.Olsson, i forum El
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.