Ett 4-ledarsystem mellan 2 centraler har bara 6 kvmm kabel, hur stort är det felet, vad kan hända? Har förstått nu att PEN ska vara minst 10 kvmm, vad gör jag bäst?
1. Lägger en 6kvmm utanpå till ett 5-ledarsystem?
2. Bytar kabel till 10 kvmm?
3. Bytar kabel till 5x6kvmm?
4. Låter det vara (har fungerat fint i många år)?
 
Om kabeln installerades innan kravet på 10 kvadrat infördes så är det inte ens något fel. Somna om.
 
  • Gilla
Ntek och 1 till
  • Laddar…
Är det en gammal installation så gör du inget, det finns bara ett problem med 4X , om det inte finns jordfelsbrytare så kommer det fungera. Men det går inte att ha JFB i första och 4X till nästa, då löser JFB direkt. Ska du ha JFB i i båda så blir det antingen dra om till 5X till nästa central eller dosa av inkommande före första och fortsätta med 4 X
 
  • Gilla
Bransta
  • Laddar…
Du granskar kabeln så gott det går och letar efter skador eller saker som skulle kunna skada den.
Beroende på vad du kommer fram till kan du då antingen låta den vara eller byta kabeln i sin helhet.
TN-S är bra, men går inte ifall matad elcentral har utgående TN-C-ledningar. Det är vad som styr valet.

Kravet på 10 mm² syftar till mekanisk skada. Det är ju en väldigt grov åtgärd som helt beror på risken för att kabeln skadas. Om det finns en sådan risk hos dig är som sagt vad du behöver kontrollera om du är osäker. För bara 30 år sedan fanns inga krav på arean på PEN-ledare, men det infördes antagligen på goda grunder och pga de allvarliga konsekvenserna vid ett avbrott på PEN. Går den av så blir i princip allting i huset strömförande mot moder jord, spis, kyl, alla skyddsjordade apparater.
 
  • Gilla
Bransta
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Är det en gammal installation så gör du inget, det finns bara ett problem med 4X , om det inte finns jordfelsbrytare så kommer det fungera. Men det går inte att ha JFB i första och 4X till nästa, då löser JFB direkt. Ska du ha JFB i i båda så blir det antingen dra om till 5X till nästa central eller dosa av inkommande före första och fortsätta med 4 X
Det är jfb i båda centralerna och det funkar fint. När kom reglen med 10 kvmm PEN?
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du granskar kabeln så gott det går och letar efter skador eller saker som skulle kunna skada den.
Beroende på vad du kommer fram till kan du då antingen låta den vara eller byta kabeln i sin helhet.
TN-S är bra, men går inte ifall matad elcentral har utgående TN-C-ledningar. Det är vad som styr valet.

Kravet på 10 mm² syftar till mekanisk skada. Det är ju en väldigt grov åtgärd som helt beror på risken för att kabeln skadas. Om det finns en sådan risk hos dig är som sagt vad du behöver kontrollera om du är osäker. För bara 30 år sedan fanns inga krav på arean på PEN-ledare, men det infördes antagligen på goda grunder och pga de allvarliga konsekvenserna vid ett avbrott på PEN. Går den av så blir i princip allting i huset strömförande mot moder jord, spis, kyl, alla skyddsjordade apparater.
Kabeln ligger synlig hela vägen och utsätts inte för någon påverkan överhuvudtaget.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Det med 10 2mm har funnits länge då NOLL/JORD ( PEN ) är i samma ledare. Drar du om kan du gå ner till 5X 6 2mm. Men varför göra om något som fungerar och är helt med regelboken. Eftersom det är JFB i båda så är det kopplat på rätt sätt, så bry dig inte.
 
  • Gilla
Bransta
  • Laddar…
TACK ALLA för snabba svar, jag kommer att sova gott :-))
 
B Bransta skrev:
När kom reglen med 10 kvmm PEN?
1996-05-01
 
  • Gilla
  • Wow
Panor82 och 2 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.