Hej!

Jag har ett 60-tals hus som jag håller på att renovera och ska nu byta ut lampan på farstukvisten mot en ny modell.

Som ni kan se på bilderna så skiljer sig färgerna på kablarna åt på den nya lampan och på de som gick ut från väggen och in i den gamla lampan.

Röd förstår jag att det är jord och ska kopplas ihop med gul/grön kabel, men de andra två blir jag inte klok på efter en massa googlande.

Kan nån vänlig själ berätta hur jag tar reda på vilken kabel som går vart?
 
  • Elektrisk kopplingsplatta med flera färgade kablar: gul/grön, blå och brun, anslutna till en ny lampa, på en kritfärgad yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rostig metallbehållare med tre elektriska kablar, stående på ett ytskikt med flagnande vit färg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Koppla jorden rätt och de andra två i varsitt ledigt hål.
 
  • Gilla
OMH och 7 till
  • Laddar…
Suvi5700
useless useless skrev:
Koppla jorden rätt och de andra två i varsitt ledigt hål.
Den röda är jord i din antika lampa
 
  • Gilla
Liamja
  • Laddar…
Suvi5700 Suvi5700 skrev:
Den röda är jord i din antika lampa
Jag har ingen antik lampa med röd jord.
 
  • Haha
  • Gilla
Kardan79 och 2 till
  • Laddar…
Suvi5700
useless useless skrev:
Jag har ingen antik lampa med röd jord.
Svarade fel. Skulle svara trådskaparen
 
Suvi5700 Suvi5700 skrev:
Svarade fel. Skulle svara trådskaparen

Ok. Men TS skrev ju:


O OMH skrev:
Röd förstår jag att det är jord och ska kopplas ihop med gul/grön kabel,
 
  • Gilla
Conqvist och 2 till
  • Laddar…
Suvi5700
useless useless skrev:
Ok. Men TS skrev ju:
Sorry, jag är vimsig😅
 
O OMH skrev:
Hej!

Jag har ett 60-tals hus som jag håller på att renovera och ska nu byta ut lampan på farstukvisten mot en ny modell.

Som ni kan se på bilderna så skiljer sig färgerna på kablarna åt på den nya lampan och på de som gick ut från väggen och in i den gamla lampan.

Röd förstår jag att det är jord och ska kopplas ihop med gul/grön kabel, men de andra två blir jag inte klok på efter en massa googlande.

Kan nån vänlig själ berätta hur jag tar reda på vilken kabel som går vart?
Kanske ett lite jobbigt svar men det är det enda rätta här:

Om du inte vet, gör det inte!

Om du ändå tänker göra det, MÄT på ett säkert sätt(!) så du VET, stäng av ALL ström och koppla (om du nu tvunget måste) in den fast installerade armaturen på ett fackmannamässigt sätt. Sedan är det bara att hoppas på att kåken inte brinner upp. Brinner kåken upp så är det bara att hoppas på att försäkringsbolaget inte hittar ditt inlägg här :)
 
  • Gilla
OMH
  • Laddar…
Dussew Dussew skrev:
Kanske ett lite jobbigt svar men det är det enda rätta här:

Om du inte vet, gör det inte!

Om du ändå tänker göra det, MÄT på ett säkert sätt(!) så du VET, stäng av ALL ström och koppla (om du nu tvunget måste) in den fast installerade armaturen på ett fackmannamässigt sätt. Sedan är det bara att hoppas på att kåken inte brinner upp. Brinner kåken upp så är det bara att hoppas på att försäkringsbolaget inte hittar ditt inlägg här :)
Vad är det som riskerar att brinna upp om man kopplar röd till jord och fas/nolla till de andra två terminalerna?
 
  • Gilla
HenrikHuslöse och 10 till
  • Laddar…
Fast just i det här fallet så är det väl rätt glasklart hur elen hänger ihop.

Vi ser en äldre lampa som enl. uppgift i tråden har varit inkopplad. På den finns en röd tråd ansluten till metallen i lampan. Väldigt uppenbart skyddsjord.

Och två andra trådar med lite svårare att avgöra färg. men det spelar ingen roll för att göra en fungerande säker installation av den nya lampan. Så länge man har koll på vilken tråd som är skyddsjord.
 
  • Gilla
OMH och 10 till
  • Laddar…
Jag hade nog försökt få fas på mittstiftet i lamphållaren och nollan i gängan om det är en e27 sockel i fast installation.
 
  • Gilla
OMH och 3 till
  • Laddar…
Som jag tolkar bilden så är det bara två kablar som matas in i armaturen. Jag antar starkt att dessa är fas och nolla. Röd har nog bara jordat lampsockel?
 
  • Gilla
OMH och 1 till
  • Laddar…
O OMH skrev:
Hej!

Jag har ett 60-tals hus som jag håller på att renovera och ska nu byta ut lampan på farstukvisten mot en ny modell.

Som ni kan se på bilderna så skiljer sig färgerna på kablarna åt på den nya lampan och på de som gick ut från väggen och in i den gamla lampan.

Röd förstår jag att det är jord och ska kopplas ihop med gul/grön kabel, men de andra två blir jag inte klok på efter en massa googlande.

Kan nån vänlig själ berätta hur jag tar reda på vilken kabel som går
Du kan inte lita på färgerna om du inte har mätt. Det är inte alltid det stämmer./elektriker.
 
  • Gilla
Dussew
  • Laddar…
Jannica Pihl Jannica Pihl skrev:
Du kan inte lita på färgerna om du inte har mätt. Det är inte alltid det stämmer./elektriker.
Menar du att det är några som helst tveksamheter om vad som är skyddsjord?
 
  • Gilla
Klass0n och 4 till
  • Laddar…

Bästa svaret

Skaffa en multimeter. Billig från Biltema räcker långt. Använd den i diodmätning där den piper när man kortsluter proberna. Denna funktion kan du använda för att veta vilken av kablarna svart eller grönt som går till vad i lampsockeln. Lägg ena proben på gängan i lampsockeln och sätt den andra till svart eller grönt. Den kabel det piper när du mäter mot kopplar du till neutral. För säkerhets skull mät på stiftet längst ner i lamphållaren mot kablarna och se till att det är den andra som går till den. Koppla den till fas. All mätning görs utan att ström på den redan nedmonterade armaturen och är således säker att utföra.
Känner du dig det minsta osäker på detta så gör som lagen säger: anlita kvalificerad elektriker.
 