A Antropocen skrev:
Jag kommer utanför diagrammets kurvor med den kortslutningsströmmen jag har räknat ut (340A). Jag har beräknat den genom att addera resistansen i fasledningen med den i jordledaren. Men om jag beräknar kortslutningsströmmen med en fiktiv jord. Dvs kortslutningsströmmen går inte genom jordledaren utan direkt till jord. Då får jag kortslutningsströmmen till hälften, dvs 170 A. Då får jag att med kurvan för 16A säkring att den skall lösa efter 0,025 sekunder. Har jag gjort något fel?
Nu har du ju räknat osv så varför frågar du? Det självklara kabelvalet är 5G6 men du gör ju bäst som du själv vill.
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 2 till
  • Laddar…
J Josth skrev:
Har ni två hus på tomten och brukar utnyttja stugorna regelbundet även på vinterhalvåret kommer ni ganska säkert att gå över gränsen 8000 kWh/år som EON har.
Man bestämmer själv om man vill ha abbonemang över eller under 8000 kWh, Eon skiter i vilket ( det blir bara dyrare för kunden om denne har fel abbonemang).
 
  • Gilla
Antropocen
  • Laddar…
Ok, trodde det skedde automatiskt.
 
F fredrik.johansson skrev:
Här är det väl lämpligt att mäta upp förimpedansen med vattenkokarmetoden om man inte får ut den från leverantören eller har en installationsprovare?
[länk]
Jag mätte med vattenkokarmetoden på ett uttag i vårt huvudhus och fick den totala impedansen till 0,95 ohm. Beräknad impedans mellan uttag och mätarskåp är 0,2 ohm. Impedansen hos nätleverantörens utrustning skulle alltså vara 0,75 ohm. Är det ett rimligt värde? Det är 800 m till transformatorn och det är landsbygd.
 
I forumets eldimensioneringsprogram Eldim kan man anta 0,6 ohm om man bor på landsbygden inte kan få fram andra uppgifter. 0,75 ohm låter som ett rimligt värde.
 
  • Gilla
Antropocen
  • Laddar…
E elmont skrev:
OCH då måste man även bygga om skåpet och montera säkringar för kabeln, det behöver du inte med 6mm2. Samt det är rätt osäkert att du klarar dig med 13 A om man räknar på allt som ska finnas i "huset".
Det blir intressant att jämföra elförbrukningen mot tidigare år när komplementhuset har blivet färdigt 2026.
 
J Josth skrev:
Men med det nya komplementhuset blir det ju två hus som ska strömförsörjas. Troligt att man t.ex. lagar mat och diskar samtidigt i de båda husen. Är det då kallt väder så också värmen går för fullt blir det ganska många Amperé.
Vi diskar för hand i båda husen. I huvudhuset har vi inte indraget vatten i köket. Vi diskar utomhus. Men det är möjligt att vi installerar diskmaskin i huvudhuset om vi bygger om köket. Vi fundera på det. Men köket förlorar då mycket av sin charm. Det är ett platsbyggt kök från 1942. Vi är inte här när det är som kallast.
 
Redigerat:
J Josth skrev:
Ok, trodde det skedde automatiskt.
Trodde jag med innan jag insåg att jag hade betalat flera tusen för mycket under tre år eftersom änkan jag köpte huset av hade i princip hela huset kallställt och därför < 8000 kWh abbonemang.

Jag som kom från Göteborg hade ingen koll på att det ens fanns olika abbonemang...
 
  • Wow
karlmb
  • Laddar…
A Antropocen skrev:
Vi är här vanligtvis inte 15 nov till 15 april. Vi har sommarvatten 15 april till 15 okt. När jag är här utanför den tiden så har jag vattendunkar med mig. Jag gör av med ungefär 25 L rent vatten/vecka. Därtill har jag orent vatten i egen brunn och i östersjön. Vi kommer inte att gå över 8000 kW/år.
Men om det används så borde ni ju kunna skippa allt vad direktverkande el heter och köra värmepump för uppvärmningen. Det blir ju sällan mer än 1 kW till en sån. Sedan kan du ha effektvakt så dessa och vvb slås ifrån direkt vid matlagning och liknande mer prioriterat.
 
  • Gilla
Antropocen och 1 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Det bästa är att be nätägaren om uppgifter för impedanser och kortslutningsströmmar vid mätarskåpet.

Det näst bästa är att mäta upp det med en installationsprovare. Man får då en ögonblicksbild som egentligen inte ska användas för ledningsdimensionering utan bara kontroll av den slutgiltiga installationen men som ofta tjänstgör som nödlösning eller vad man ska kalla det för dimensionering.

Ja du är på rätt spår där. Impedans i fas och skyddsledare hela vägen fram och tillbaka genom transformatorn. För lägsta jordfelsström lägger man även på en kompensation för att spänningen inte alltid är 230 V och beräknar ledningarna vid max temperatur.
Jag har kollat frånkopplingstiderna. Nätoperatörens impedans beräknade jag med kaffekokarmetoden till 0,75 ohm. Jordkabelns impedans har jag beräknat till 0,68 ohm. Totalt 1,43 ohm. Det ger en kortslutningsström på 168 A. Enligt en tabell (för personskyddstiden på 0,4 sek) i en annan tråd skulle minsta ström för att lösa ut en porslinssäkring på 16 A vara 110 A (se nedan tabell). Trådinlägget föreslår 25 % tillägg eftersom trådarna kan vara varma när de skall lösa ut. Alltså 138 A, vilket är lägre än 168 A. Säkring När jag kollar mot diagrammet (Tid-/strömkurvor D01, D02, DII, DIII gG/gL) i en annan tråd så får jag för 16 A smältsäkring ett förvånande kort frånslagstid på 0,03 sek. Jag tycker att jag läser rätt i diagrammet. Enligt dessa data så skulle en 47 m lång 2,5 kvadrat kabel uppfylla frånkopplingstiden för personsäkerhet på 0,4 sek. Se nedan tabell som finns i tråden "Hur man mäter förimpedansen med en vattenkokare. Tabell över Diazed säkringar: märkström och minsta ström för utlöstid 0,4 och 5 sekunder, för säkringar från 6 A till 25 A.

Diagrammen:
 
A Antropocen skrev:
Menar du att säkringarna inte löser ut om jag kortsluter fas och nolla i komplementhuset? Den totala resistansen i fasledning + neutralledaren eller jordledaren är 0,68 ohm. Då måste ju säkringen lösa ut. För övrigt känner jag inte till de tekniska förutsättningarna för "utlösningsvillkoret".
Utlösningsvillkoret gäller snarare den här saken:
transformatorn måste ORKA mata ut tillräckligt mycket ström för att garanterat slå sönder säkringen inom 0,4 s , detta om det blir något fel på serviskabeln mellan mätaren och undercentralen.
 
A Antropocen skrev:
Jag har pratat med 3 olika elektriker. En sa att det räcker med 2,5 kvadrat. En annan sa att det är tveksamt om det räcker med 2,5 kvadrat. En tredje sa att han inte sätter in något annat än 6 kvadrat.
Jag skulle välja den fjärde elektrikern som kan räkna.
A Antropocen skrev:
Jag mätte med vattenkokarmetoden på ett uttag i vårt huvudhus och fick den totala impedansen till 0,95 ohm. Beräknad impedans mellan uttag och mätarskåp är 0,2 ohm. Impedansen hos nätleverantörens utrustning skulle alltså vara 0,75 ohm. Är det ett rimligt värde? Det är 800 m till transformatorn och det är landsbygd.
Här verkar vi ha en någorlunda säker uppgift så jag börjar här. 0.75 ohm är lite högt men troligen normalt ute på landet med 800 meter till kiosken.

Huvudledningen får (den kalla) resistansen 2 * 47 meter * 0.0183 / 6 mm² = 0.29 ohm totalt. Man räknar alltså fasledare och PE/PEN-ledare, därav siffran 2. Jag ser inte riktigt hur du har räknat ovan.

Totalt får vi då drygt 1 ohm och därmed en kortslutningsström på drygt 200 A. Det är aningen dåligt men ok på landet.
A Antropocen skrev:
Enligt en tabell (för personskyddstiden på 0,4 sek) i en annan tråd skulle minsta ström för att lösa ut en porslinssäkring på 16 A vara 110 A (se nedan tabell).
Ja, denna tabell kommer från standarden. Tittar du i tillverkarnas grafer så finner du att de ofta har "bättre" värden. Men det är standarden som man ska räkna på för att kunna använda valfritt fabrikat på säkringarna.
A Antropocen skrev:
Trådinlägget föreslår 25 % tillägg eftersom trådarna kan vara varma när de skall lösa ut.
Ja, lite ska man lägga på, men 25% för en markkabel är lite mycket. Den kommer inte bli varm.
A Antropocen skrev:
Enligt dessa data så skulle en 47 m lång 2,5 kvadrat kabel uppfylla frånkopplingstiden för personsäkerhet på 0,4 sek.
5 sekunder gäller för huvudledningar. Det är gruppledningar från elcentralen som ska dimensioneras för 0.4 s. Så klarar du 0.4 s så är det bra. Tumregelmässigt brukar 6 mm² fungera inom en normalstor gård. Nu vet vi det. Och din relativt höga förimpedans påkallar det också. Det visste vi inte från början.
A Antropocen skrev:
I mätarskåpet finns 16 A smältsäkringar. Hur beräknar man impedansen för jordfelsströmmen? Är det inte impedansen i fasledaren + impedansen i jordledaren, med viss kompensation för impedansen i nätleverantörens utrustning?
Jo, precis så, L + PE. Man räknar inte med "direkt jord" eller vad du skrev tidigare.
A Antropocen skrev:
Jag har tänkt ha 13 A automatsäkringar och jordfelsbrytare i centralen.
Dessa överströmsskydd ska alltså lösa inom 0.4 s. En C13 behöver minst 130 A, eller högsta totala impedansen 230/130=1.77 ohm. Med drygt 1 ohm i centralen har du 0.77 ohm över till gruppledningarna. För 1.5 mm² blir det en max längd på 0.77 / (2*0.0183/1.5) = 31 meter. En C10 klarar lite längre ledningar, och B10 jättelånga ledningar.

Gruppledningar skulle vid full last kunna bli lite varma så använd en säkerhetsmarginal på typ 25 %.

Kontrollera gärna mina beräkningar. Jag är för lat för att slå upp och mitt minne är dåligt.
 
  • Gilla
MultiMan och 6 till
  • Laddar…
A
Hej Bo. Allt såg bra ut.

Jag la in alla kompenseringar och spänningsfaktor c enligt nya hb 421 och gjorde en egen uträkning.
Fick dra av drygt 10 m på de 31 m du räknade fram med C13-dvärgen.

Men i handboken räknar man ju med max drifttemperatur även för huvudledningar så det är naturligt att det blir lite hög impedans där. I detta fall kommer ju en 90c pex- ledning aldrig komma upp i de temperaturerna.

Så en 6 mm2 huvudledning räcker nog bara bra för detta projekt.
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Hej Bo. Allt såg bra ut.

Jag la in alla kompenseringar och spänningsfaktor c enligt nya hb 421 och gjorde en egen uträkning.
Fick dra av drygt 10 m på de 31 m du räknade fram med C13-dvärgen.

Men i handboken räknar man ju med max drifttemperatur även för huvudledningar så det är naturligt att det blir lite hög impedans där. I detta fall kommer ju en 90c pex- ledning aldrig komma upp i de temperaturerna.

Så en 6 mm2 huvudledning räcker nog bara bra för detta projekt.
Problemet är ju bara att TS vill ha 2.5 mm2 kabel. Inte mycket mening med att spilla krut på död fågel bara att välja vad man vill.
 
  • Gilla
MultiMan och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag skulle välja den fjärde elektrikern som kan räkna.

Här verkar vi ha en någorlunda säker uppgift så jag börjar här. 0.75 ohm är lite högt men troligen normalt ute på landet med 800 meter till kiosken.

Huvudledningen får (den kalla) resistansen 2 * 47 meter * 0.0183 / 6 mm² = 0.29 ohm totalt. Man räknar alltså fasledare och PE/PEN-ledare, därav siffran 2. Jag ser inte riktigt hur du har räknat ovan.

Totalt får vi då drygt 1 ohm och därmed en kortslutningsström på drygt 200 A. Det är aningen dåligt men ok på landet.

Ja, denna tabell kommer från standarden. Tittar du i tillverkarnas grafer så finner du att de ofta har "bättre" värden. Men det är standarden som man ska räkna på för att kunna använda valfritt fabrikat på säkringarna.

Ja, lite ska man lägga på, men 25% för en markkabel är lite mycket. Den kommer inte bli varm.

5 sekunder gäller för huvudledningar. Det är gruppledningar från elcentralen som ska dimensioneras för 0.4 s. Så klarar du 0.4 s så är det bra. Tumregelmässigt brukar 6 mm² fungera inom en normalstor gård. Nu vet vi det. Och din relativt höga förimpedans påkallar det också. Det visste vi inte från början.

Jo, precis så, L + PE. Man räknar inte med "direkt jord" eller vad du skrev tidigare.

Dessa överströmsskydd ska alltså lösa inom 0.4 s. En C13 behöver minst 130 A, eller högsta totala impedansen 230/130=1.77 ohm. Med drygt 1 ohm i centralen har du 0.77 ohm över till gruppledningarna. För 1.5 mm² blir det en max längd på 0.77 / (2*0.0183/1.5) = 31 meter. En C10 klarar lite längre ledningar, och B10 jättelånga ledningar.

Gruppledningar skulle vid full last kunna bli lite varma så använd en säkerhetsmarginal på typ 25 %.

Kontrollera gärna mina beräkningar. Jag är för lat för att slå upp och mitt minne är dåligt.
Jag kom fram till resultatet 0,2 ohm mellan uttag i huvudhuset där jag mätte med vattenkokarmetoden och mätarskåpet genom att beräkna impedansen i de 2x14 m 2,5 kvadrat som förbinder mätarskåpet med elcentralen. Jag använde 0,018 ohm/ mm2 som resistivitet för koppar. (0,018/2,5x14x2=0,2016). Jag negligerade som finns i ungefär 1 m 1,5 kvadrat mellan uttaget och elcentralen. På så sätt fick jag nätoperatörens utrustnings impedans till 0,75 ohm (0,95-0,2=0,75). Impedansen sett från komplementhuset med en 2,5kvadrat blir således 1,43 ohm (0,75+ 0,018/2,5x47x2=1,43). Kortslutningsströmmen blir då 168 A (240/1,43=168). Du tyckte att en kortslutningsström på 200 A är i sämsta laget på landet när du räknar på 6 kvadrat. Men168 A är betydligt mer än de i tabellen angivna minimum 110 A med 16 A säkring för att tillgodose utlösningstid på 0,4 sek (personskydd). Varför tycker du att detta inte är tillräcklig säkerhetsmarginal?
Jag håller med om att 200 A är en större marginal än 168 A till de 130 A för en 13 A säkring att att lösa ut inom 0,4 sek. Tycker du ändå att jag skall lägga dit en 6 kvadrat?
Jag borde kanske mäta impedansen frän mätarskåpet istället för i en 1,5 kvadrat matat uttag som nog har suttit där i väldigt många år.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.