A Antropocen skrev:
Menar du att säkringarna inte löser ut om jag kortsluter fas och nolla i komplementhuset?
Nog löser säkringen ut, men den måste göra det inom 0,4 sekunder. Säkringar, särskilt porslinsvarianter, tål ganska hög ström under en kort tid, så man måste räkna ut hur hög kortslutningsströmmen blir (spänningen delat med kabelns impedans plus förimpedansen typ) och jämföra med ström-tid-kurvan för säkringstypen.

https://assets.hager.com/step-conte...SE_TECHAPP_28-04-2015_21_SMAELTSAEKRINGAR.pdf
 
A Antropocen skrev:
Detta är landsbygd. Varför skulle jag uppgradera huvudsäkringarna? Att uppgradera huvudsäkringarna till 20A tar Eon drygt 6000kr mer per år. Det vill jag undvika. Vi har 10 A automatsäkringar i huvudhuset och det har fungerat utmärkt i 20 år. De utlöser bara om jag dabbar mig med något handverktyg.
Men med det nya komplementhuset blir det ju två hus som ska strömförsörjas. Troligt att man t.ex. lagar mat och diskar samtidigt i de båda husen. Är det då kallt väder så också värmen går för fullt blir det ganska många Amperé.
 
A Antropocen skrev:
Detta är landsbygd. Varför skulle jag uppgradera huvudsäkringarna? Att uppgradera huvudsäkringarna till 20A tar Eon drygt 6000kr mer per år. Det vill jag undvika. Vi har 10 A automatsäkringar i huvudhuset och det har fungerat utmärkt i 20 år. De utlöser bara om jag dabbar mig med något handverktyg.
Vart bor du om du har så höga nätaavgifter? Enligt Eons egna prislistor skiljer det drygt 2000 kr per år mellan 16 och 20 A.
 
useless useless skrev:
Nog löser säkringen ut, men den måste göra det inom 0,4 sekunder. Säkringar, särskilt porslinsvarianter, tål ganska hög ström under en kort tid, så man måste räkna ut hur hög kortslutningsströmmen blir (spänningen delat med kabelns impedans plus förimpedansen typ) och jämföra med ström-tid-kurvan för säkringstypen.

[länk]
Jag kommer utanför diagrammets kurvor med den kortslutningsströmmen jag har räknat ut (340A). Jag har beräknat den genom att addera resistansen i fasledningen med den i jordledaren. Men om jag beräknar kortslutningsströmmen med en fiktiv jord. Dvs kortslutningsströmmen går inte genom jordledaren utan direkt till jord. Då får jag kortslutningsströmmen till hälften, dvs 170 A. Då får jag att med kurvan för 16A säkring att den skall lösa efter 0,025 sekunder. Har jag gjort något fel?
 
useless useless skrev:
Vart bor du om du har så höga nätaavgifter? Enligt Eons egna prislistor skiljer det drygt 2000 kr per år mellan 16 och 20 A.
Jag ringde Eon för ungefär ett år sedan och fick då det priset. Fritidshuset ligger i Blekinge. Nu har jag också kollat i aktuell prislista. Det skiljer 6780 kr mellan 16 A och 20 A enligt den senaste prislistan. Att det är så pass mycket beror på att min förbrukning är bara drygt 1000kW/år och kommer därför under gränsen på 8000kW/år. Dessutom höjer de snart elnätsavgifterna igen.
 
Redigerat:
Har ni två hus på tomten och brukar utnyttja stugorna regelbundet även på vinterhalvåret kommer ni ganska säkert att gå över gränsen 8000 kWh/år som EON har.
 
useless useless skrev:
Vart bor du om du har så höga nätaavgifter? Enligt Eons egna prislistor skiljer det drygt 2000 kr per år mellan 16 och 20 A.
J Josth skrev:
Men med det nya komplementhuset blir det ju två hus som ska strömförsörjas. Troligt att man t.ex. lagar mat och diskar samtidigt i de båda husen. Är det då kallt väder så också värmen går för fullt blir det ganska många Amperé.
Det stämmer att det blir två hus. När det finns folk i komplementhuset kommer det att snedbelasta nätet mer än det görs i det gamla huset. Där har jag en 30-liters varmvattenberedare som är trefas och den dra bara drygt 3 A per fas. Spisen på samma sätt. Den går också på 3 faser. På vintern behöver jag bara ha på elvärmen någon timme med 200-400 W. Braskaminen värmer i princip hela huset.
 
B
Att köpa en 6kvadrat kabel är en ganska billig försäkring. Vem vet, nuvarande eller nästa ägare kanske vill köra nån tung maskin, koppla in ett spabad, bastu eller en laddstolpe till bil, då blir 2.5 kvadrat plötsligt lite klent.
 
  • Gilla
cpalm och 1 till
  • Laddar…
J Josth skrev:
Har ni två hus på tomten och brukar utnyttja stugorna regelbundet även på vinterhalvåret kommer ni ganska säkert att gå över gränsen 8000 kWh/år som EON har.
Vi är här vanligtvis inte 15 nov till 15 april. Vi har sommarvatten 15 april till 15 okt. När jag är här utanför den tiden så har jag vattendunkar med mig. Jag gör av med ungefär 25 L rent vatten/vecka. Därtill har jag orent vatten i egen brunn och i östersjön. Vi kommer inte att gå över 8000 kW/år.
 
A
Det blir inte spänningsfallet som blir dimensionerande för denna 47 m långa ledning utan frånkopplingstiden.

Då det är en huvudledning kan man tillåta frånkopplingstider upp till 5 sekunder för alla kretsar (411.3.2.3 i elinstallationsreglerna)

Så det går inte att ge något svar utan att beräkna detta och då behövs mer uppgifter som impedans för jordfelsström och vilket typ av skydd som väljs i mätarskåpet.
 
  • Gilla
MultiMan
  • Laddar…
B BSOD skrev:
Att köpa en 6kvadrat kabel är en ganska billig försäkring. Vem vet, nuvarande eller nästa ägare kanske vill köra nån tung maskin, koppla in ett spabad, bastu eller en laddstolpe till bil, då blir 2.5 kvadrat plötsligt lite klent.
Nästa ägare är med största sannolikhet våra barn. Det är möjligt att de vill koppla in en elbil och då behövs kanske högre säkring. Övriga förbrukningar är inte aktuella. Badar gör de i östersjön. Vedeldad bastu finns i komplementhuset.
 
A avh67f skrev:
Det blir inte spänningsfallet som blir dimensionerande för denna 47 m långa ledning utan frånkopplingstiden.

Då det är en huvudledning kan man tillåta frånkopplingstider upp till 5 sekunder för alla kretsar (411.3.2.3 i elinstallationsreglerna)

Så det går inte att ge något svar utan att beräkna detta och då behövs mer uppgifter som impedans för jordfelsström och vilket typ av skydd som väljs i mätarskåpet.
Jag har tänkt ha 13 A automatsäkringar och jordfelsbrytare i centralen. I mätarskåpet finns 16 A smältsäkringar. Hur beräknar man impedansen för jordfelsströmmen? Är det inte impedansen i fasledaren + impedansen i jordledaren, med viss kompensation för impedansen i nätleverantörens utrustning?
 
A
Det bästa är att be nätägaren om uppgifter för impedanser och kortslutningsströmmar vid mätarskåpet.

Det näst bästa är att mäta upp det med en installationsprovare. Man får då en ögonblicksbild som egentligen inte ska användas för ledningsdimensionering utan bara kontroll av den slutgiltiga installationen men som ofta tjänstgör som nödlösning eller vad man ska kalla det för dimensionering.

Ja du är på rätt spår där. Impedans i fas och skyddsledare hela vägen fram och tillbaka genom transformatorn. För lägsta jordfelsström lägger man även på en kompensation för att spänningen inte alltid är 230 V och beräknar ledningarna vid max temperatur.
 
Redigerat:
  • Gilla
Antropocen
  • Laddar…
Jag hade också använt N1XV 5g6 Du hade själv räknat på spänningsfallet till 4,4 V vid 5G2,5
ock det kan bli ett irriterande problem med induktionshäll den reglerar effekten om/off flera ggr i sekunden ock det skapar ett flimmer särskillt i LED-spottar.

Jag var ute för det för ett antal år sedan nybyggt fritidshus för uthyrning, tidigsre fanns det en liten stuga som vattenskadades och fick rivas. Det nya huset hade extra allt Värmepump Elelement Elgolvvärme i hall och badrum!
Första hyresgästen kommer om någon dag. Vid testning av huset blinkade all belysning otroligt mycket! Lite panik.
Ny kabel fick bytas snabbt på en dag 350m 5G16 fixade blinkandet.
Så tveka inte välj 5G6 , plötsligt vill man ladda elbilen vid stugan.
Ock som nämnts anslut direkt efter elmätaren.
 
Redigerat:
  • Gilla
karlmb och 2 till
  • Laddar…
F
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.