Demmpa Demmpa skrev:
Nu har TS inte en VP utan fjv-central.
Har ingen betydelse vilken värmekälla det är. All värme ska regleras via shunten. Vilken av förelarna är varmast, uppe eller nere. Det ser ut som att det är en stam för allt och då kan det bli att den ena eller andra delen stjäl flöde från den andra, viken är svårt att sia om på avstånd. Hur var det med cirk-pumpen i VP. Är den styrd från VP i fart (bara skit ) den ska gå konstant och inte på något som kallas tryckstyrd, vi har inte sett hur den ser ut eller vad den heter. I menyn på VP brukar det finnas någon form av % för farten och den ska då ställas till minimum kanske på 50 % att börja med, eller bockas av från auto.
 
J jonaserik skrev:
I menyn på VP brukar det finnas någon form av % för farten och den ska då ställas till minimum kanske på 50 % att börja med, eller bockas av från auto.
Reglercentralen är en Siemens RVD125.
Det verkar vara följande fjv-central,
https://metrotherm.se/produkter/fjarrvarmecentraler/metro-superb/metro-superb-si-utan-kapa

Manualen till reglercentralen
https://www.tekniskaverken.se/SysSi...en/manual-siemens-rvd125_1903.cleaned-002.pdf

Den enda styrningen reglercentralen kan göra på cirkulationspumpen är on/off.

Cirkulationspumpen är en Wilo, bild på den finns bl.a. i inlägg 8.
 