har ej orkat läsa alla inläggen,men om problemet är att man måste fylla på vatten titt som tätt?
hade själv samma problem att det droppade från säkerhetsventilen hela tiden oavsett tryck
trots hel säk.ventil(bytt säk.vent)
för mej var det "syr" ventilen som var för högt inställd.
kopplade på en manometer och ställde in trycket 0,2bar under systemtrycket och
problemet försvann!!