Eftersom det är nyinstallerat så kan det finnas dokumentation på uppmätt kortslutningsström/impedans i uttagen. Gingen, vad har ni begärt och fått för slags dokumentation (utöver gruppförteckningen)?
Vi vet egentligen ganska lite här, men vi bör i alla fall kunna förutsätta att dimensioneringen av husets anläggning är Ok, men eventuellt är den kanske dimensionerad efter ett normalstarkt matande nät. Dvs spänningsfallet inom anläggningen håller sig under 4 %, men inklusive nätet blir kanske spänningsfallet det dubbla.
Med C10A dvärgar kan det totala spänningsfallet uppgå till närmare 8 % med bibehållet utlösningsvillkor om jag räknar rätt: ∆U(%) = R * I / Uf * 100% = 230/130 * 10 / 230 * 100 = 7.7 %
(Huvudledningarna ska egentligen beräknas lite annorlunda då impedansen i PEN magisk försvinner vid balanserad last.) Har man tagit hänsyn till JFB kan spänningsfallet bli ännu högre.
Så att lampor blinkar kan faktiskt vara helt normalt i detta fall. Det kan vara en bristfällig effektreglering i varmluftspistolen som gör det extra störande. Lite mätningar skulle ge svar.