Agreed på den, men nu eftersom jag inte tänkte använda X ändå så har jag inte ens reflekterat över det då det inte var av betydelse. Men, ryggraden uppdateras löpande och nu även med att mäta för nyfikenhetens skull på saker som inte planeras att användas 
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Namron verkar dåliga på att beskriva inkopplingen av drivdon som följer med ett paket med downlights.
Men förutom att lita på X så brukar det se ut så där i dylika drivdon, och den enda ledare som man möjligen vill koppla vidare är en skyddsledare.
Man får se upp med drivdon som t.ex har en PUSH-ingång, men sådana brukar vara tydligt uppmärkta.
Men förutom att lita på X så brukar det se ut så där i dylika drivdon, och den enda ledare som man möjligen vill koppla vidare är en skyddsledare.
Man får se upp med drivdon som t.ex har en PUSH-ingång, men sådana brukar vara tydligt uppmärkta.
För att förtydliga för framtidssyfte så mätte jag upp drivdonet igår.
L, L: De två kopplingarna är sammankopplade, ingen annan intern koppling
X, X: De två kopplingarna är sammankopplade, ingen annan intern koppling
N, N: De två kopplingarna är sammankopplade, ingen annan intern koppling
Alltså som vi kunde förvänta oss enligt Herr Stiltbergs ursprungliga kommentar. Ingen koppling mellan plintarna, vilket också leder till att det är okej med skyddsledare i X.
Tack för diskussionen och förtydliganden
Trevlig midsommar!
L, L: De två kopplingarna är sammankopplade, ingen annan intern koppling
X, X: De två kopplingarna är sammankopplade, ingen annan intern koppling
N, N: De två kopplingarna är sammankopplade, ingen annan intern koppling
Alltså som vi kunde förvänta oss enligt Herr Stiltbergs ursprungliga kommentar. Ingen koppling mellan plintarna, vilket också leder till att det är okej med skyddsledare i X.
Tack för diskussionen och förtydliganden
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Värt att notera att de två X/B-plintarna på en strömbrytare inte är förbundna med varandra. Det är helt oberoende för att skarva/parkera två olika slags ledare.
Detta till skillnad mot drivdon (och många andra produkter) där alla terminaler med lika märkning vanligen är förbundna med varandra...
Detta är ju inte bra. Finner inget stöd i standarder annat än att dessa blindplintar ska vara "clearly identified".
Detta till skillnad mot drivdon (och många andra produkter) där alla terminaler med lika märkning vanligen är förbundna med varandra...
Detta är ju inte bra. Finner inget stöd i standarder annat än att dessa blindplintar ska vara "clearly identified".