Vissa varmvattenberedare är 2-fas, dvs de har två faser fram till beredaren. (två faser kan vara framdragna ända till varmvattenberedaren även om den bara är 1-fas. Det är då tänkt att man framtida ska kunna montera en 2-fas varmvattenberedare). Om du skruvar ut en smältsäkring för den ena fasen och den blir spänningslös, då är fortfarande den andra fasen spänningsatt. Man ska alltid mäta spänningen, både före och sedan även efter man har skruvat ur säkringarna, innan man börjar pilla. Spänningsinstrumentet kan ju vara defekt, därför prova instrumentet på spänningsatt.
 
  • Gilla
Delphino
  • Laddar…
Just i det här fallet verkar beredaren sitta med vanlig schucko-plugg, så vi får hoppas att det bara är en fas/230V...
Men det kan ju som sagt var vara flera faser med separata säkringar framdragna till kopplingsdosan i närheten.
 
  • Gilla
Delphino
  • Laddar…
Tack alla för bra och informativa svar! Jag skall skaffa mig en fluke spänningsprovare och inte ta något för givet hädanefter.
 