Byggt 47, då kan det mycket väl vara så att det är nollan som bryts i strömbrytaren.

Var bröt du strömmen när du bytte armaturen?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Byggt 47, då kan det mycket väl vara så att det är nollan som bryts i strömbrytaren.

Var bröt du strömmen när du bytte armaturen?
Jag slog av strömmen till hela huset. Jag vet att köks taklampa+uttag säkringen styr även denna. Men jag chansade inte. Då jag har redan fått en fin hälsning av elen när en och samma taklampa hade ström från tre olika källor.
 
  • Wow
TRJBerg
  • Laddar…
TRJBerg
Har en känsla av att det kan vara dags att se över elen i hela huset.
 
  • Gilla
  • Arg
klaskarlsson och 4 till
  • Laddar…
Uttagsprovaren är lite svårtolkad mest p.g.a. nollan troligen bryts. Så med nollan inkopplad lyser provaren L/N reversed. Du borde kunna vända provaren upp och ner i uttaget för att få bättre koll på lampkoderna.

Kort sagt: Din koppling har felet "L/N reversed + N open" vilket är ospecificerat, detta kanske kan förklara att alla tre lampor lyser.
 