2 faser = 400 V. Dra dit en bara..
 
kolvas skrev:
Hur många gånger har man inte monterat sådana här: [länk]
vid t.ex tvättmaskiner & torktumlare med 5G1,5 framdraget & 3x10A?

men det får man ju egentligen inte göra...
Dom måste ju mena att lampans märkspänning är 230V.. ? För den där är ju gjord för att bryta tre faser..

3-polig tvättmaskinsbrytare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Används som huvudbrytare för tvättmaskiner, spisar, bastuaggregat, torkskåp, torktumlare etc. Inkl låsbart vred och signallampa 230V.
Hur ofta har man spisar och bastuaggregat som är 1-fas?
 
Ja det där var ju intressant - vad menar dom med märkspänning egentligen?
 
Det är inte så att det är max fasspänningen som anges? Alltså spänningen mot jord/nolla.
Huvudspänningen är 400V men fasspänningen är 230V så..
 
Inkopplingsanvisningen för denna tvättmaskinsbrytare anger "L1", "L2", "L3" för dom olika polerna, så i realiteten har den 400V mellan polerna i Sverige. Detta samtidigt som dom anger "märkspänningen" till 230V. Det går inte ihop. Det kanske är som Rrrrr säger att märkspänningen avser kontrollampan.
 
Man får kanske slå Schneider en signal för att få reda på vad som gäller egentligen för vad jag har lärt mig så får man aldrig gå över angiven märkspänning/märkström på någon produkt.
 
Kollade i Eljos produktkatalog där det fanns teknisk info. Tvättmaskinsbrytarna hade 400V märkspänning.
 