M
tommib
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Fast allpolig brytning sker ju med arbetsbrytaren
Det hjälps inte, installationsanvisningen specificerar tvåpolig dvärgbrytare, vilket arbetsbrytaren inte är. Syftet är förmodligen att man inte ska tro att hela uttaget är strömlöst när ena fasen gick.

Lustigt nog, när jag tittar igenom godkännandena från Intertek och Semko som är upplagda, så är uttaget endast testat med 250 V. De skriver dock specifikt på sin sida att det är godkänt för 440 V. :thinking:
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Det låter som de blandar ihop spänningen fas-jord med spänningen fas-fas. 440 V trefas innebär ju 254 V mellan fas och jord. Så det är den spänningen man testar efter mellan fas och berörbara delar (för dubbel/förstärkt isolation).

Däremot ska det väl även vara isolation mellan faserna som tål 440 V, men där tror jag det räcker med grundisolation (blir det kortis där går säkringen).
 
M
tommib tommib skrev:
Det hjälps inte, installationsanvisningen specificerar tvåpolig dvärgbrytare, vilket arbetsbrytaren inte är. Syftet är förmodligen att man inte ska tro att hela uttaget är strömlöst när ena fasen gick.

Lustigt nog, när jag tittar igenom godkännandena från Intertek och Semko som är upplagda, så är uttaget endast testat med 250 V. De skriver dock specifikt på sin sida att det är godkänt för 440 V. :thinking:
Då är det alltså jättefel att ansluta ett sånt uttag efter arbetsbrytaren?
 
Nej men det måste vara matat via en tvåpolig säkring
 
M
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Nej men det måste vara matat via en tvåpolig säkring
Ja men eftersom arbetsbrytaren är trefas, så är det ju en säkring per fas, dvs inte tvåpolig.

Det var därför jag undrade hur stort felet med att använda uttaget ändå anses vara.
 
M Marcussjogren skrev:
Ja men eftersom arbetsbrytaren är trefas, så är det ju en säkring per fas, dvs inte tvåpolig.

Det var därför jag undrade hur stort felet med att använda uttaget ändå anses vara.
Har du en normcentral eller en diazedcentral? En trefasgrupp måste inte matas med tre säkringar. Den kan även matas med en trepolig säkring. Och nog måste det väl vara ok att nämnda uttag föregås av en trepolig säkring i stället för en tvåpolig?
 
Ja bara att 1 samma säkring bryter all spänning till uttaget 2 att det är tydligt uppmärkt om man använder porslinssäkringar
 
tommib
Absolut. Problemet är att Säkerhetsbrytare =/= Säkring
 
M
A Avemo skrev:
Har du en normcentral eller en diazedcentral? En trefasgrupp måste inte matas med tre säkringar. Den kan även matas med en trepolig säkring. Och nog måste det väl vara ok att nämnda uttag föregås av en trepolig säkring i stället för en tvåpolig?
Det är en diazed och ja, en trepolig hade ju så klart funkat lika bra som en tvåpolig. Poängen är ju som sagt att båda faserna ska skyddas av samma säkring.

Edit: jag är lite ute efter hur regelvidrigt det blir om man kör med två säkringar och märker upp det.
 
M
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Ja bara att 1 samma säkring bryter all spänning till uttaget 2 att det är tydligt uppmärkt om man använder porslinssäkringar
Det är nr 2. som jag är ute och fiskar lite efter. Om man skulle märka upp ordentligt på kablarna/i uttaget och i centralen, är det då fortfarande helt åt helvete att inte ha en tvåpolig?

Precis som Tommyb skriver så förstår jag tanken bakom det, men ser som lekman inte någon ytterligare fara utöver att någon skulle tro att en säkring bryter båda faserna.
 
tommib
M Marcussjogren skrev:
Edit: jag är lite ute efter hur regelvidrigt det blir om man kör med två säkringar och märker upp det
Väldigt, eftersom du inte följer tillverkarens anvisningar.

Om du istället frågar hur farligt det i praktiken är så blir svaret möjligen ett annat. I ditt fall hade jag nog satt tre separata envägsuttag och fördelningen i en kopplingsdosa. Arbetsbrytaren behöver du inte men jag förstod det som att du inte ville ta bort den. På vilket sätt ser en dosa mitt på väggen sämre ut än en arbetsbrytare?

Apropå kabeldimension så ska du inte växla ute i anläggningen utan bra skäl, det är kluddigt och kan förvirra framöver. Om det är framdraget 2,5 kvmm till arbetsbrytaren skulle jag fortsätta med det hela vägen till uttagen. Du kan ändå säkra 10 A.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
M
tommib tommib skrev:
Väldigt, eftersom du inte följer tillverkarens anvisningar.

Om du istället frågar hur farligt det i praktiken är så blir svaret möjligen ett annat. I ditt fall hade jag nog satt tre separata envägsuttag och fördelningen i en kopplingsdosa. Arbetsbrytaren behöver du inte men jag förstod det som att du inte ville ta bort den. På vilket sätt ser en dosa mitt på väggen sämre ut än en arbetsbrytare?

Apropå kabeldimension så ska du inte växla ute i anläggningen utan bra skäl, det är kluddigt och kan förvirra framöver. Om det är framdraget 2,5 kvmm till arbetsbrytaren skulle jag fortsätta med det hela vägen till uttagen. Du kan ändå säkra 10 A.
Det lutar åt olika uttag istället, ville bara försäkra mig om att 2-fasuttaget var en dålig idé, har man inte frågat så får man inget veta :)

Precis - jag tycker det ser mindre konstigt ut med en arbetsbrytare mitt på väggen än en kopplingsdosa.

Gällande kabeldimensionen så reviderade jag den tanken tidigare i tråden då jag insåg att det både var onödigt, omständigt och förvirrande.
 
Det känns ju lite som om tillverkaren har specificerat lite för oflexibelt. Det finns väl ingen anledning att ha tvåpolig dvärgbrytare om man istället har en allpolig arbetsbrytare (som kanske t.o.m. bryter nollan)? Varför skulle det behövas tvåpolig dvärgbrytare bara för att de två brunnarna sitter i samma kapsling, när det inte behövs tvåpolig brytare om man sätter två enkla uttag bredvid varandra?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.