5
M Marcussjogren skrev:
En elektriker ville gärna komma, men han sa att det var omöjligt att använda samma nolla för flera separata faser och enda sättet att lösa mitt problem på var att säkra upp i matarskåpet, så honom ville jag inte riktigt ha hit.
Antingen så måste den elektrikern ha tänkt på nåt annat eller missuppfattat en del eller sovit på lektionen när de kom till kapitlet trefas
 
  • Gilla
Marcussjogren
  • Laddar…
5
Angående kontinuitetsmätning så är det nåt man alltid skall göra vid installation där du har jord inblandad. Det är den viktigaste mätningen man gör.
När du har installerat, ett uttag eller en apparat så måste du kontrollera att jorden är intakt och fungerande.
 
  • Gilla
Marcussjogren och 1 till
  • Laddar…
5
L Leif i Skåne skrev:
Så här ser det ut hos mig, original arbetsbrytare från 1961. Våtrumstapet från troligen 1976 :oops:

[bild]
Det har alltid saknats ett par klammer på kablen.
Uttagen har var sin fas, 3:e fasen används ej.
Det där är ju precis vad TS vill åstadkomma :)
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
M Marcussjogren skrev:
En elektriker ville gärna komma, men han sa att det var omöjligt att använda samma nolla för flera separata faser och enda sättet att lösa mitt problem på var att säkra upp i matarskåpet, så honom ville jag inte riktigt ha hit.
Om du har riktig 3 Faser så går dett aldrig max ström samtidigt.
Strömmen i Nollan kan aldrig bli högre än vad som går i en enskild fas! (Tack @Bo.Siltberg)

Däremot om det är en 1 Fas lägenhet med separata säkringar till TT o TM då adderas strömmen i en gemensam nolla.
 
Redigerat:
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
M Marcussjogren skrev:
En elektriker ville gärna komma, men han sa att det var omöjligt att använda samma nolla för flera separata faser och enda sättet att lösa mitt problem på var att säkra upp i matarskåpet, så honom ville jag inte riktigt ha hit.
Det låter som en elektriker som du till varje pris skall undvika att anlita, ens för att skruva i o ur en glödlampa.
 
  • Gilla
Marcussjogren
  • Laddar…
M
5 AlmostDwarf skrev:
Det är jorden i uttaget du ska koppla dina maskiner i du ska mäta
Och när du har installerat dem så mäter du mot höljet på dem så att du verifierar att de är jordade
Jo - men ska man göra en fullvärdig kontinuitetsmätning, så ska man väl egentligen ha en ledning som går direkt från PE-plinten i Centralen och mäta mellan den och den jord som man har installerat.
Ett så noggrant test skulle jag se om ganska svårt att genomföra och så kan jag inte ens tänka mig att en elektriker hade gjort?

Vid nybygge, fine, men annars har jag svårt och tro det?

Att mäta mellan höljet på maskinen och PE i arbetsbrytaren borde ju gå för att verifiera att den jord som jag själv har installerat är OK, men det säger ju fortfarande inget om hur vida det är jordat mellan arbetsbrytaren och centralen (om man ska vara riktigt petig). Det var därför jag undrade om man kan mäta mellan jord i ett uttag i rummet och arbetsbrytare/installerade uttag, detta då dessa har olika matningar.
Det finns ju inget som _garanterar_ att de har olika jordmatning, men det vore väldigt konstigt om det inte var så.
 
M
H hempularen skrev:
Det låter som en elektriker som du till varje pris skall undvika att anlita, ens för att skruva i o ur en glödlampa.
5 AlmostDwarf skrev:
Antingen så måste den elektrikern ha tänkt på nåt annat eller missuppfattat en del eller sovit på lektionen när de kom till kapitlet trefas
Ja jag blev tämligen mållös när jag hörde honom säga det, jag var väldigt tydlig med att jag hade en arbetsbrytare med L1, L2, L3 och ville lägga ett uttag var på faserna L1 & L2.
Och jag vill mena på att om jag har sagt att det är en 3-fas arbetsbrytare och dessutom är så tydlig att jag till och med anger vilket fasnummer jag vill ha, så borde han förstå att det inte är tre faser på samma matande fas, det hade ju vart en rolig installation annars :)

Nollan skulle bli överbelastad och riskera att brinna upp enligt honom :-D
 
E18 414 50 från elko är godkänt att mata med två faser vilket löser problemet med kopplingsdosa
 
  • Gilla
Marcussjogren och 1 till
  • Laddar…
5
M Marcussjogren skrev:
Jo - men ska man göra en fullvärdig kontinuitetsmätning, så ska man väl egentligen ha en ledning som går direkt från PE-plinten i Centralen och mäta mellan den och den jord som man har installerat.
Ett så noggrant test skulle jag se om ganska svårt att genomföra och så kan jag inte ens tänka mig att en elektriker hade gjort?

Vid nybygge, fine, men annars har jag svårt och tro det?

Att mäta mellan höljet på maskinen och PE i arbetsbrytaren borde ju gå för att verifiera att den jord som jag själv har installerat är OK, men det säger ju fortfarande inget om hur vida det är jordat mellan arbetsbrytaren och centralen (om man ska vara riktigt petig). Det var därför jag undrade om man kan mäta mellan jord i ett uttag i rummet och arbetsbrytare/installerade uttag, detta då dessa har olika matningar.
Det finns ju inget som _garanterar_ att de har olika jordmatning, men det vore väldigt konstigt om det inte var så.
Så är det men det var även därför jag skrev att du kunde kolla mot ett uttag som du vet har jord.
När jag själv installerar tex en tvättmaskin så kollar jag av att den är jordad mot uttaget och att uttaget är jordat genom att mäta mot tex en vattenkran och i annat fall får man mäta mot tex centralen eller ett uttag man vet har jord. Det var mest för att beskriva att du skulle säkerhetsställa att jorden var ok. Lite överarbetat kanske, det var mest för att belysa att du ser till att jord finns.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
M
L Leif i Skåne skrev:
Om du har riktig 3 Faser så går dett aldrig max ström samtidigt.
Strömmen i Nollan kan aldrig bli högre än vad som går i en enskild fas! (Tack @bo Siltberg)

Däremot om det är en 1 Fas lägenhet med separata säkringar till TT o TM då adderas strömmen i en gemensam nolla.
Precis - det är väl fasförskjutningen som gör detta möjligt.
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
E18 414 50 från elko är godkänt att mata med två faser vilket löser problemet med kopplingsdosa
De där uttagen har jag faktiskt missat - det är ju faktiskt en rätt skön lösning också om man vill ha stickpropp, vilket faktiskt har sina fördelar. Såg att både Schneider och Elko hade lite olika varianter, även med IP44-klassning. Tack!
 
M
5 AlmostDwarf skrev:
Så är det men det var även därför jag skrev att du kunde kolla mot ett uttag som du vet har jord.
När jag själv installerar tex en tvättmaskin så kollar jag av att den är jordad mot uttaget och att uttaget är jordat genom att mäta mot tex en vattenkran och i annat fall får man mäta mot tex centralen eller ett uttag man vet har jord. Det var mest för att beskriva att du skulle säkerhetsställa att jorden var ok. Lite överarbetat kanske, det var mest för att belysa att du ser till att jord finns.
Jag förstår, tack så hemskt mycket för all din hjälp!
 
M Marcussjogren skrev:
Precis - det är väl fasförskjutningen som gör detta möjligt.


De där uttagen har jag faktiskt missat - det är ju faktiskt en rätt skön lösning också om man vill ha stickpropp, vilket faktiskt har sina fördelar. Såg att både Schneider och Elko hade lite olika varianter, även med IP44-klassning. Tack!
Kontrollera att dom isåfall är ok med 400v så dom inte är för att ha en fast och en bruten fas
 
tommib
Elkouttaget är godkänt för 440 V. Tyvärr står det i installationsanvisningen att det ska vara avsäkrat med ett tvåpoligt överströmsskydd (i praktiken en tvåpolig dvärgbrytare) så det är inte formellt korrekt med diazed.
 
tommib tommib skrev:
Elkouttaget är godkänt för 440 V. Tyvärr står det i installationsanvisningen att det ska vara avsäkrat med ett tvåpoligt överströmsskydd (i praktiken en tvåpolig dvärgbrytare) så det är inte formellt korrekt med diazed.
Fast allpolig brytning sker ju med arbetsbrytaren
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
M
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Kontrollera att dom isåfall är ok med 400v så dom inte är för att ha en fast och en bruten fas
Nej då - de jag har kollat på var 2-poliga 440V.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.