88 093 läst ·
195 svar
88k läst
195 svar
Totalrenovering av 5 kvm badrum, ser det bra ut hittills?
Det kan ju vara så att dom bygger en slitz över radiatorrören, & fuktspärrar den slitzen fackmannamässigt.mexitegel skrev:
Nonsense. Heating cable manufacturers recommend a minimum 20mm screed, minimum 3mm adhesive, and minimum 6mm tile. Even if you only add 1cm of screed, the total still adds up to 20mm. But there will be additional slopes. Because what you see definitely doesn't have any slopes. Of course, reinforcement that isn't poured is a sign of shoddy workmanship.mexitegel skrev:
However, a Meec concrete stripper doesn't spell disaster, but the photos don't bode well here...M myrstack skrev:
And this price... Why you don't colled to me? Its a joke but not about price,
En god regel innan man uttalar sig tvärsäkert är att ha koll. Ebecos värmekabel behöver inga 20mm. Från deras monteringsinstruktion:S sturnus skrev:Nonsense. Heating cable manufacturers recommend a minimum 20mm screed, minimum 3mm adhesive, and minimum 6mm tile. Even if you only add 1cm of screed, the total still adds up to 20mm. But there will be additional slopes. Because what you see definitely doesn't have any slopes. Of course, reinforcement that isn't poured is a sign of shoddy workmanship.
However, a Meec concrete stripper doesn't spell disaster, but the photos don't bode well here...
And this price... Why you don't colled to me? Its a joke but not about price,
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
T2 cable - 15-30 mm. You can always find an exception. And the Ebeco instructions clearly state that the cable must be completely covered with screed. I don't know how many floors like this I've done, but I wish you luck in meeting those 5 mm (3 mm cable + 2 mm reinforcement + cable ties). And what about a bathroom?
Det är viktigt att det blir en tydlig nivåskillnad mellan duschplatsens golvbrunn och insteget i badrummet. GVKs krav är att skillnaden ska vara minst 20 mm.
Det är viktigt att det blir en tydlig nivåskillnad mellan duschplatsens golvbrunn och insteget i badrummet. GVKs krav är att skillnaden ska vara minst 20 mm.
Redigerat:
There's a manufacturer in Poland that allows cables to be glued, and laid directly tiles. Budget-minded customers are fooled by this. But oh well... I meant that it's impossible to meet the 15mm threshold in the case of TS.mexitegel skrev:
Får man fråga om firman är svensk? Vi har väldigt specifika regler i Sverige för att de ska uppfylla gkn, försäkringar mm. Flytspackelet som komma vara på värmekabel kommer bygga minst 15 mm. Sen på de kommer fix och plattor beroende på storlek av plattor kan du räkna med minst 15 mm till. Känner du dej allt för osäker dokumentera allt. Filma gärna hela utrymmet i ett svep och ta kontakt med en besiktningsman, att betala 600k för ett jobb som andra hade kunnat göra för 300 känns lite sådär. Dokumentera även vilket märke dom använder på spackel, tätskikt mm. Kolla även vart fakturorna kommer ifrån, en seriös firma har ett riktigt konto hos någon av dom stora leverantörerna och åker inte och handlar på jemfix mm.
Det verkar ju vara en scam men det är svårt att veta om du får en ok badrumsrenovering med mindre fel eller det blir katastrof.
Är detta projekt sålt till dig av en sympatisk säljare som du sedan inte hört nåt från och istället har det dykt upp två rökdoftande mångsysslare med falltendens?
Oavsett vilket kostar en besiktningsman ingenting i sammanhanget 600 000 kr så börja där.
Och BETALA INGENTING INNAN ALLT ÄR KLART OCH DU ÄR NÖJD
Är detta projekt sålt till dig av en sympatisk säljare som du sedan inte hört nåt från och istället har det dykt upp två rökdoftande mångsysslare med falltendens?
Oavsett vilket kostar en besiktningsman ingenting i sammanhanget 600 000 kr så börja där.
Och BETALA INGENTING INNAN ALLT ÄR KLART OCH DU ÄR NÖJD
Det är inte helt enkelt att trolla beroende på hur golvbjälklagret ser ut. Hos oss sänkte de och förstärkte bjälklagret men kom inte ända ner. Bättre på andra försöket.K Klockanpå skrev:
Man klär då in radiatorrören i en liten "låda" från golv till tak (se bild), som man sedan fuktspärrar på samma sätt som resten av badrummet med "med konstens alla regler".K Klockanpå skrev:
En tät schaktbotten måste göras inne i slitsen (det blåa på bilden), så att ev vattenläckage från radiatorrören (via ett skvallerrör), kan rinna ut vid golvet i badrummet & iom det "varnar" att något läcker.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder