mexitegel mexitegel skrev:
Det är bara avloppsrör som får komma upp ur golv. Nu är det inget ovanligt eller nödvändigtvis ett problem att man gör en avvikelse, men din byggare borde talat om detta för dig.
Det kan ju vara så att dom bygger en slitz över radiatorrören, & fuktspärrar den slitzen fackmannamässigt.
 
  • Gilla
Olof Kjellberg och 2 till
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Golvvärme och klinker är nog minst 15 mm, men det kan bli betydligt mer beroende på hur de planerat fallet mot golvbrunnen.
Nonsense. Heating cable manufacturers recommend a minimum 20mm screed, minimum 3mm adhesive, and minimum 6mm tile. Even if you only add 1cm of screed, the total still adds up to 20mm. But there will be additional slopes. Because what you see definitely doesn't have any slopes. Of course, reinforcement that isn't poured is a sign of shoddy workmanship.

M myrstack skrev:
Förekomsten af Meec verktyg, att tätat flytspackling som börjat dra iväg med vad som ser som flytspackelpåsen, att golvet är delvis flytspacklat men inte så att armeringen har täcks, att det är delvis flytspackat utan att golvbrunn är klart är bara några spontans saker
However, a Meec concrete stripper doesn't spell disaster, but the photos don't bode well here...
And this price... Why you don't colled to me? Its a joke but not about price,
 
  • Gilla
  • Wow
lennis och 1 till
  • Laddar…
S sturnus skrev:
Nonsense. Heating cable manufacturers recommend a minimum 20mm screed, minimum 3mm adhesive, and minimum 6mm tile. Even if you only add 1cm of screed, the total still adds up to 20mm. But there will be additional slopes. Because what you see definitely doesn't have any slopes. Of course, reinforcement that isn't poured is a sign of shoddy workmanship.

However, a Meec concrete stripper doesn't spell disaster, but the photos don't bode well here...
And this price... Why you don't colled to me? Its a joke but not about price,
En god regel innan man uttalar sig tvärsäkert är att ha koll. Ebecos värmekabel behöver inga 20mm. Från deras monteringsinstruktion:


Instruktioner för installation av värmekabel med minsta spackeltjocklek för klinker, natursten, trägolv, laminat och plastmatta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
NoiseMaker och 4 till
  • Laddar…
T2 cable - 15-30 mm. You can always find an exception. And the Ebeco instructions clearly state that the cable must be completely covered with screed. I don't know how many floors like this I've done, but I wish you luck in meeting those 5 mm (3 mm cable + 2 mm reinforcement + cable ties). And what about a bathroom?

Det är viktigt att det blir en tydlig nivåskillnad mellan duschplatsens golvbrunn och insteget i badrummet. GVKs krav är att skillnaden ska vara minst 20 mm.
 
Redigerat:
  • Gilla
grovspacklarn och 1 till
  • Laddar…
Min poäng var att det finns lågbyggande system. Nu verkar detta inte vara det största problemet för TS
 
  • Gilla
sturnus
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Min poäng var att det finns lågbyggande system. Nu verkar detta inte vara det största problemet för TS
There's a manufacturer in Poland that allows cables to be glued, and laid directly tiles. Budget-minded customers are fooled by this. But oh well... I meant that it's impossible to meet the 15mm threshold in the case of TS.
 
J jawen skrev:
Det kan ju vara så att dom bygger en slitz över radiatorrören, & fuktspärrar den slitzen fackmannamässigt.
Kan du utveckla detta? Såvitt jag förstått kommer rören bara sticka rakt upp ur golvet. Man har inte gjort något särskilt runt rören i detta läge
 
  • Gilla
klarblomman
  • Laddar…
Har ni fler bra inspel om vad för kontrollfrågor vi ska ställa?
 
  • Gilla
1064
  • Laddar…
G
K Klockanpå skrev:
Fanns ingen golvnivå eftersom allt revs ut, se bild

[bild]
Är elkabeln en "specialare" 🤔
 
  • Gilla
hedskold
  • Laddar…
Får man fråga om firman är svensk? Vi har väldigt specifika regler i Sverige för att de ska uppfylla gkn, försäkringar mm. Flytspackelet som komma vara på värmekabel kommer bygga minst 15 mm. Sen på de kommer fix och plattor beroende på storlek av plattor kan du räkna med minst 15 mm till. Känner du dej allt för osäker dokumentera allt. Filma gärna hela utrymmet i ett svep och ta kontakt med en besiktningsman, att betala 600k för ett jobb som andra hade kunnat göra för 300 känns lite sådär. Dokumentera även vilket märke dom använder på spackel, tätskikt mm. Kolla även vart fakturorna kommer ifrån, en seriös firma har ett riktigt konto hos någon av dom stora leverantörerna och åker inte och handlar på jemfix mm.
 
  • Gilla
Festlund
  • Laddar…
Farstatjej90
Det verkar ju vara en scam men det är svårt att veta om du får en ok badrumsrenovering med mindre fel eller det blir katastrof.

Är detta projekt sålt till dig av en sympatisk säljare som du sedan inte hört nåt från och istället har det dykt upp två rökdoftande mångsysslare med falltendens?

Oavsett vilket kostar en besiktningsman ingenting i sammanhanget 600 000 kr så börja där.

Och BETALA INGENTING INNAN ALLT ÄR KLART OCH DU ÄR NÖJD
 
  • Gilla
verobar och 23 till
  • Laddar…
K Klockanpå skrev:
Ska man förresten tolerera att badrumsgolvet blir högre än resten i lägenheten? Tänker om förutsättningarna funnits att få det jämnt
Det är inte helt enkelt att trolla beroende på hur golvbjälklagret ser ut. Hos oss sänkte de och förstärkte bjälklagret men kom inte ända ner. Bättre på andra försöket.
 
  • Gilla
Lasse Hoby
  • Laddar…
Suvi5700
Betal inte en krona i förskott. Ser väldigt oroande ut.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 4 till
  • Laddar…
Tillför inget nytt men kan bara instämma, ta in en besiktningsman och betala inte en krona i förskott. 600k för ett badrum på 5kvm låter hutlöst mycket, speciellt med den där ordningen.
 
  • Gilla
preben89 och 5 till
  • Laddar…
K Klockanpå skrev:
Kan du utveckla detta? Såvitt jag förstått kommer rören bara sticka rakt upp ur golvet. Man har inte gjort något särskilt runt rören i detta läge
Man klär då in radiatorrören i en liten "låda" från golv till tak (se bild), som man sedan fuktspärrar på samma sätt som resten av badrummet med "med konstens alla regler".
En tät schaktbotten måste göras inne i slitsen (det blåa på bilden), så att ev vattenläckage från radiatorrören (via ett skvallerrör), kan rinna ut vid golvet i badrummet & iom det "varnar" att något läcker.

Illustration av radiatorrör inbyggda i en låda från golv till tak med tät schaktbotten och skvallerrör för vattenläckage i ett badrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 4 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.