50 027 läst ·
79 svar
50k läst
79 svar
Tips på hur man får i dragtråd i flexslang?
elmont, sorry att jag skrev så tråkigt bryskt. Jag ser det nu, det var dåligt av mig.
Jag är inte på något vis ute efter dig, utan bara över hur SS 436 40 00 tillämpas ...
Men i vilket fall.
Det hela belyser ju problemet med denna standard.
Måste allt följas till punkt och pricka, eller är det ganska fritt att välja bort det man inte tycker passar en.
Om en elektriker tycker att man kan spraya med silikon-medel, fastän det står "förbjudet" rätt så uttryckligt, så kanske nästa elektriker tycker att man visst kan använda EKKJ 3x2,5+2,5 som matning till undercentraler. Trots att standarden föreskriver minst 10mm2 som PEN.
Ty så kunde man ju mata en UC för en massa år sedan ...
Hur ska SS 436 40 00 egentligen användas?
Jag är inte på något vis ute efter dig, utan bara över hur SS 436 40 00 tillämpas ...
Men i vilket fall.
Det hela belyser ju problemet med denna standard.
Måste allt följas till punkt och pricka, eller är det ganska fritt att välja bort det man inte tycker passar en.
Om en elektriker tycker att man kan spraya med silikon-medel, fastän det står "förbjudet" rätt så uttryckligt, så kanske nästa elektriker tycker att man visst kan använda EKKJ 3x2,5+2,5 som matning till undercentraler. Trots att standarden föreskriver minst 10mm2 som PEN.
Ty så kunde man ju mata en UC för en massa år sedan ...
Hur ska SS 436 40 00 egentligen användas?
Hmm. Glidex innehåller silikon?
Vad ska man använda?
Vad ska man använda?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Idag är silikon förbjudet, så är det bara - en god regel att följa. Men har man kunskap att använda silikon på ett säkert sätt så är väl det lika bra. Är det 1 sekund som gäller?
Jag är helt medveten om att silikon är förbjudet och jag kan förstå konsekvensen av felaktigt användning. Men eftersom jag aldrig sett några negativa konsekvenser, varken från nutid eller från den tid då det var ok, så har jag lite svårt att "respektera" förbudet. Inte minst när det är kanske det effektivaste som jag provat på.
Då jag måste använda silikon stoppar jag in "pipen" i röret och gör ett snabbt tryck på ventilen, normalt tar det inte ens en sekund utan tiondelar av sekunden. Är det en lång sträcka och det går trögt kan en dusch i FK kartongen göra underverk, men även då mycket små mängder. Är någon intresserad att prova utan att bryta mot "lagen" kan man försöka med tex antennkabel.
OCH jag uppmanar INGEN att bryta mot gällande bestämmelser men som med tjuvfiske, hastighetsgränser mm mm är det upp till var och en att hålla eller bryta för att naturligtvis senare ta fullt ansvar för sitt handlande
Då jag måste använda silikon stoppar jag in "pipen" i röret och gör ett snabbt tryck på ventilen, normalt tar det inte ens en sekund utan tiondelar av sekunden. Är det en lång sträcka och det går trögt kan en dusch i FK kartongen göra underverk, men även då mycket små mängder. Är någon intresserad att prova utan att bryta mot "lagen" kan man försöka med tex antennkabel.
OCH jag uppmanar INGEN att bryta mot gällande bestämmelser men som med tjuvfiske, hastighetsgränser mm mm är det upp till var och en att hålla eller bryta för att naturligtvis senare ta fullt ansvar för sitt handlande
Teori är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik är när allt fungerar men ingen vet varför. Hos mig är teori och praktik förenade....ingenting fungerar och ingen vet varför....spik99 skrev:Mikael_L har dom hållit på i minst 30 år så började dom lååångt innan det blev förbjudet, och troligtvis har metoden använnts i hela landet i många år. Och jag tror att dom flesta yrkesmän har använnt silikonspray. Jag har ALDRIG hört att det skulle vållat några problem så det kan mycket troligt vara lite skillnad på teori och praktik, det är ju så ibland.
Varför är det förbjudet? Beror det på risken för dålig elektrisk kontakt, risken för materialpåverkan eller något annat? Jag har nog också använt någon decisekunddusch några gånger men då har det såklart handlat om ofarliga antenn eller nätverksdragningar...elmont skrev:
Jag misstänker också att det är risken för dålig kontakt som är argumentet.
Och då silicon har en förbannad förmåga att ta sig längre bort än där man först placerat det så är väl argumentet inte 100% tokigt.
Samtidigt tror jag givetvis på elmont, att om man använt det i 30 år utan att än ha observerat något problem eller tillbud så handlar det antingen om ett mycket förståndigt/försiktigt användande eller så har elinstallationsreglerna "fel".
Och då silicon har en förbannad förmåga att ta sig längre bort än där man först placerat det så är väl argumentet inte 100% tokigt.
Samtidigt tror jag givetvis på elmont, att om man använt det i 30 år utan att än ha observerat något problem eller tillbud så handlar det antingen om ett mycket förståndigt/försiktigt användande eller så har elinstallationsreglerna "fel".
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Några erfarenheter och påståenden från forumet:
http://www.byggahus.se/forum/el/197...a-dra-kabel-men-var-det-dumt.html#post1559061
http://www.byggahus.se/forum/el/4745-tips-och-tricks-dra-trad-i-flexslang.html#post362598 + #8
http://www.byggahus.se/forum/el/171920-knep-att-komma-forbi-hinder-i-flexroren.html#post1314620
Jag har hört/löst om fler historier också, avstånd till billackeringsfirmor etc.
http://www.byggahus.se/forum/el/197...a-dra-kabel-men-var-det-dumt.html#post1559061
http://www.byggahus.se/forum/el/4745-tips-och-tricks-dra-trad-i-flexslang.html#post362598 + #8
http://www.byggahus.se/forum/el/171920-knep-att-komma-forbi-hinder-i-flexroren.html#post1314620
Jag har hört/löst om fler historier också, avstånd till billackeringsfirmor etc.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Denna "gucka" använder jag. Grymt bra!
http://www.eldirekt.se/verktyg/hjalpmedel/kabelsmrjmedel-yellow-77
//Patrik
http://www.eldirekt.se/verktyg/hjalpmedel/kabelsmrjmedel-yellow-77
//Patrik
Jag har nu plockat in en kronbrytare och mätt övergångsmotståndet i kontakterna, det blev på mitt något oexakta instrument 0,9 ohm. Därefter har jag "dränkt" brytaren med silikonspray och åter mätt jag får exakt samma värde. Jag kommer att dagligen (om jag inte glömmer bort) mäta och redovisa mätvärdet. På ett högst vetenskapligt sätt 
Det var det elektrikerna som var här gjorde, så tydligen är de inte heller uppdaterade på silikonförbudet.sunqan skrev:
Fast finns det silikonfria glidmedel så är det väl bättre att välja dem? Förbudet mot silikon har väl kommit till av ett skäl, även om risken för problem verkar liten. Rent teoretiskt så skulle de ju kunna leda till försämrad kontakt, värmeutveckling och brand.
Frågan är om det mesta som här har omnämnts som silikon är det i egentlig mening. Det kunde vara intressant om några av de som lätt raljerande och med det sedvanliga "har alltid gjort" kunde ge tex exempel på varunamn etc. Det är inte tu tal om annat än att reglernas förbud mot silikonolja är berättigade, mekanismerna bakom är flera och det kan vara ett djävulens påfund i elektriska kontakter.