Jag har 4 kablar från mitt mätarskåp som går in i en liten el-central med huvudbrytare samt JFB.
PEN ledaren från mätarskåpet går till jordskenan i den lilla centralen. Nollskenan är kopplad via JFB:en
Efter detta sitter där en större el-central som är kopplad med 5 st 6mm2 kablar.
Min fråga är då: är detta fel?
Skall jordkablen mellan centralerna upgraderas till 10mm2?
 
nej, det skall den ej.
 
I 4-ledarsystem skall PEN-ledaren vara minst 10mm². I femledarsystem skall PE eller skyddsjorden vara minst av samma area som fasledarna, upp tom 16mm². Så det är helt korrekt gjort.
 