Ossian K Olsson Ossian K Olsson skrev:
Kan verkligen inte en kortslutning i kabeln till infravärmaren skicka en spik till resten av lägenheten som gör sönder känslig elektronik?
Nej.
 
Som sagt lös nolla orsakar ofta väldigt den här typen av fel. En värmeskadad kabel, som tydligen inte ens blivit kortsluten är det egentligen inget fel på. Den skall givetvis bytas ut, men funktionen finns där (just nu) även om den är värmeskadad.

Verkar vara lite dålig kvalitet på båda elektrikerna. Att montera en värmare så i förhållande till kabeln och annat brännbart är sanslöst dåligt. Att orsaka nollsläpp som den andra firman gjort är minst lika stor risk för brand som den värmeskadade kabeln.

Den värmeskadade kablen skulle kunnat orsaka brand, nu gjorde den inte det, men även om balkongen hade blivit en brandhärd så skulle inte Plejd och annan elektronik i lägenheten skadats såvida inte branden spred sig.

Detta med faran med nollsläpp beror ju på vad det är för nolla som lossnat. Om det är något som bara går till ett enstaka vägguttag så blir det ingen risk för skador på elekttronik, men stor brandrisk. Är det en nolla i en trefasgrupp så blir risken för skador akut, och sådant har orsakat bränder.
 
Redigerat:
  • Gilla
MultiMan
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Och de dåliga anslutningarna fanns i vilken dosa?
Dosan satt inomhus och var inget som ”min” montör rört.
 
Tusentack för alla svar, ska be elektrikern som jag anlitat att se över sina rutiner. Nu när jag har lite mer kött på benen så ska jag försöka övertala kunden att det är den lösa nollan som gjort skador invändigt och inte den brända kabeln.
 
Det låter då som att ni är oskyldiga till de förstörda elapparaterna.
Men man kan ju tänka sig att infravärmens effekt är så stor att det blir signifikanta spänningssving när den sätts på och stängs av.
Detta kanske accelereras i kombination med glappande nolla, men fortfarande inte ert fel.
 
useless useless skrev:
Om nollan var lös så är det väl inget att diskutera? Case closed.
Inte för TS, men för resten av installationen är det en annan sak.

Hur uppkom den lösa nollan?

Om det var den "inre elektrikern" som skapat de lösa anslutningarna borde han ställas mot väggen för att ta ansvar eftersom han utsatt de boende för en påtaglig brandfara. Elektrikern behöver då en beteendeförändring.

Om det är så att nollan lossnat beroende på dålig material eller forntida dålig installation bör resten av elsystemet kontrolleras/åtgärdas (men det kan mycket väl redan ha skett med hjälp av den tredje elfirma som kunden tagit in).
 
  • Gilla
z00fo
  • Laddar…
E
Nollsläpp i ELCENTRALEN kan orsaka dessa skador.

Nollsläpp i ansluten utrustning kan INTE orsaka dessa skador.

Infravärmaren är en resistiv last så det blir inga spikar när den kopplas in eller ur.
 
  • Gilla
z00fo
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.