Paul-Staffanstorp
N NoUseForAUsername skrev:
Ingenstans finns det skrivet att rörgenomföring inte får finnas genom vägg i våtzon 1. Däremot får det bara finnas rörgenomföring direkt till blandare i ”plats för dusch och/eller bad”. Hade de gällt våtzon 1 hade de stått de.
Jo men det är ju det jag skriver... eller menar iaf... haha


Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Jag är ju med i BKR och de kör ju bara med snacket om våtzon 1 resp. 2 och då tolkar jag det som att eftersom "plats för bad och dusch" är i våtzon 1 gäller detta med "andra genomföringar" i hela våtzon 1.
De beskriver ju inte vad de menar med "plats för bad och dusch" och därför tolkar man ju det som att det gäller hela våtzon 1 eftersom det är platsen för bad och dusch... ;)

N NoUseForAUsername skrev:
Säker Vatten förtydligar vad som menas med detta på ett väldigt pedagogiskt sätt. (Se bild).
Ja den var ju väldigt pedagogisk men annars tycker jag det känns som en ganska luddig beskrivning, för hur är det i TS fall ? ;)

Omogen Peterpettersson skrev:
Hoppsan!
:crysmile::crysmile::crysmile:

Jag bjuder på den så du kan leva på den ett tag om det gör dig glad... man kan inte ha rätt i allt man skriver och ibland är man för snabb helt enkelt... ;)
Men jag förklarade också av vilken anledning... och så blir det när 3 intresseorganisationer ska hålla på med olika regler och formulerar sig på olika sätt så saker kan tolkas på olika sätt...

Puss & kram
 
Jag håller med dig i mycket. Men
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Jo men det är ju det jag skriver... eller menar iaf... haha




De beskriver ju inte vad de menar med "plats för bad och dusch" och därför tolkar man ju det som att det gäller hela våtzon 1 eftersom det är platsen för bad och dusch... ;)



Ja den var ju väldigt pedagogisk men annars tycker jag det känns som en ganska luddig beskrivning, för hur är det i TS fall ? ;)



:crysmile::crysmile::crysmile:

Jag bjuder på den så du kan leva på den ett tag om det gör dig glad... man kan inte ha rätt i allt man skriver och ibland är man för snabb helt enkelt... ;)
Men jag förklarade också av vilken anledning... och så blir det när 3 intresseorganisationer ska hålla på med olika regler och formulerar sig på olika sätt så saker kan tolkas på olika sätt...

Puss & kram
Jag håller med dig i mycket. Men våtzon 1 är inte där man duschar/badar. Det är där man duschar och badar + en yta utöver detta. Hela golvet är till exempel inkluderat i våtzon 1. Detsamma om yttervägg är en av väggarna i plats för dusch/bad så är hela ytterväggen att betrakta som våtzon 1.

Men vi kan enas kring att trådstartens frågeställningar blivit besvarade och att det inte är OK enl det som utförts. Resten är bara lite kuriosa i sammanhanget.

god kväll!
 
Paul-Staffanstorp
N NoUseForAUsername skrev:
Men våtzon 1 är inte där man duschar/badar. Det är där man duschar och badar + en yta utöver detta.
Jo jag köper vad som menas med det men tycker det omnämns och förklaras rent för dåligt i BBV vilket gör att jag faktiskt aldrig uppmärksammat den benämningen tidigare men det ger ju bara mig större friheter numera så tack för upplysningen... ;)
Det förklaras ju betydligt tydligare i GVK och SäkerVatten... så jag köper din förklaring på detta med att våtzon 1 är indelad i två delar än om jag tycker det gör det hela väldigt luddigt då man inte alltid vet vad som ska räknas till det utrymmet... som i TS fall menar jag. ;)
Kommer mynningen ut i "plats för dusch och bad" eller inte ?
Han kommer ju inte att ha något som skärmar av på kortväggen och således är ju definitionen av "plats för bad och dusch" lite luddig menar jag... för hur långt från blandaren ska man anse det vara "plats för dusch och bad". :p;)
 
  • Gilla
NoUseForAUsername
  • Laddar…
C Canko skrev:
Hej, vi har lagt fördelarskåp mot hallen så man slipper se den i badrummet. Men skvalleröret har hamnat i våtzon 1 och grannen mena på att man inte kan ha de där. Stämmer de? Vad gäller!? Jag tyckte de va perfekt vid eventuell läckage så rinner de ner mot brunnen.
Korrekt. Skvallerröret får inte mynna ut i våtzon 1. Det skall mynna ut i våtzon 2 så att du kan lätt se om det läckt ut något vatten.
 
  • Gilla
Paul-Staffanstorp
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.