Ett (iofs lite halvfult) alternativ skulle ju kunna vara att köpa en 16 A-ugn men utan att uppgradera elen. Blåser ni säkringarna så fungerar det förmodligen om ni bara låter bli snabbstartsläget (och kanske pyrolysen då). Eller så kan man dra in 2,5 mm^2-trådar och säkra upp i efterhand vid behov.

Det där med att medvetet överlasta gruppledningar och säkringar på det viset har dock varit uppe för diskussion innan och anses inte helt bra av vissa även om säkringen SKA skydda ledningen osv.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Vi har dvärgbrytare och jordfelsbrytare för centralen.
Känns dock lite vanskligt att säkra upp på befintliga kablar om säkringen eventuellt inte löser ut som vissa säger i andra trådar jag läst.
Ca 10m ifrån centralen till ugnen iallafall.
 
Är det automatsäkring märkt C10, då kan man alltid använda B13 utan att behöva räkna om utlösningsvillkoret.

Däremot gäller fortfarande begränsingarna kring kablarnas strömvärde. Men generellt är det säkrare att använda 13 a atomater än diazeder eftersom dom har snävare toleranser mot måttlig överbelastning.

Lite förenenklat Diazed hanterar kortslutning bättre än atomat, automat är nogrannare vad gäller måttlig överlast på några gånger märkström.
 